AndyA

Местный

Регистрация: 07.11.2005

Гатчина

Сообщений: 59

27.05.2008 в 09:52:12

Купил водогрей накопительный TERMEX RZL30VS 2 кВт. Планирую использовать на время отключения горячей воды. Дом панельный 1985 г. постройки, хоть и не хрущевка но заземления нет и скорее всего не будет. Хочу подключить данный водогрей в этих условиях максимально безопасно. Что скажите насчет схемы включения?

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

27.05.2008 в 10:09:23

Запрещено. Преследуется по закону.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2008 в 10:18:27

ВТБ! написал : Преследуется по закону.

Так это, если преследовать кого будет ... :(

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2008 в 10:26:21

ВТБ! написал : Запрещено.

Точка.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
AndyA

Местный

Регистрация: 07.11.2005

Гатчина

Сообщений: 59

27.05.2008 в 11:40:21

Т. е. Вы считаете что вышеприведенная схема не защитит в случае обрыва N, да я не указал, что автомат находится в щитке а узо я планирую поставить около бойлера возможно в виде вилки-узо. Трубы для воды пластиковые, причем включая стояк. Можно конечно заземлиться на плотенцесушитель (он хоть и обратка горячей воды но железный, хотя кто знает как у соседей), на корпус щитка, соединить N и РЕ в щитке, но я боюсь что это еще более опасно.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2008 в 11:58:47

AndyA написал : Т. е. Вы считаете что вышеприведенная схема не защитит в случае обрыва N

Правильнее сказать так - эта схема создаст угрозу поражения током при обрыве N в любом месте от подвала до точки ответвления провода к РЕ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
AndyA

Местный

Регистрация: 07.11.2005

Гатчина

Сообщений: 59

27.05.2008 в 12:24:59

Я считаю что в случае обрыва N на корпусе бойлера действительно появится потенциал но при прикосновении или просто даже включении воды и появлении цепи бойлер - вода - ванная сработает узо что защитит человека. В случае повреждения самого бойлера узо сработает сразу. Или я не прав?

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2420

27.05.2008 в 12:30:26

2AndyA проводок к корпусу уберите , для безопасности. И втулки изоляционные подлинней в подводящие трубы. Да...., ещё никому не говорите , что у вас котёл без защитного проводника.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2008 в 12:34:22

2AndyA Независимо от положения УЗО бойлер может оказаться под опасным потенциалом.

"Лампочка" - любая Ваша или соседская нагрузка.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Аватар пользователя
AndyA

Местный

Регистрация: 07.11.2005

Гатчина

Сообщений: 59

27.05.2008 в 12:46:33

Спасибо за ответы. Т. е. получается наиболее безопасная схема см. ниже. А насчет вставок так у меня полипропиленовые трубы. И хотелось бы услышать подойдет ли узо AC 25 А 10mA?

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2008 в 12:49:38

2AndyA Сечения проводов стояка? Были ли случаи отгорания нуля в этом или соседних домах?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
AndyA

Местный

Регистрация: 07.11.2005

Гатчина

Сообщений: 59

27.05.2008 в 13:01:28

Сечение я посмотрю, случаи отгорания и откусывания нуля были. В ряде квартир нет автоматов в щитке их украли и при кз горят предохранители в подвале 63А, понятно что при этом отгореть нулю не сложно. Дом ТСЖ но электрика нет, каждый приглашает своего или делает сам, поэтому я боюсь заземляться к чему либо.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2008 в 13:06:57

Ну раз такое дело, то лучший выход - двухпроводка с УЗО.

AndyA написал : И хотелось бы услышать подойдет ли узо AC 25 А 10mA?

2 кВт - это 9А, достаточно УЗО 16А/10мА и автомат 10-13-16А. Тип АС вполне годится.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
AlexAlexAl

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 26

30.05.2008 в 16:21:32

to Kamikaze:

не могли бы вы нарисовать как пойдет ток при такой схеме. А то я что-то не допонимаю.

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.05.2008 в 16:43:19

2AlexAlexAl Все будет хорошо, пока не
а) "отгорит" нулевой рабочий провод, а такое бывает с проводами, по которым протекает ток. Во избежание этого защитный проводник должен подключаться в щитке под отдельный винт, и, поскольку ток в нормальном режиме по РЕ не течет, то и шанса отгорания нет; б) отгорит из-за малого (не удовлетворяющего требованию нормативов) сечения ноль стояка. в обоих случаях схема превратится в "vodogr2.JPG"); в) электрик при ремонте перекинет в щитке фазу и ноль. В старостройках провода не маркированы - имеет полное право. Во избежание этого защитный проводник д.б. промаркирован.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай