Kamikaze написал : то при пробое фазы на корпус сработает автомат
Можно поподробнее? С УЗО понятно, но почему должен сработать автомат?
03.06.2008 в 11:41:07
Kamikaze написал : то при пробое фазы на корпус сработает автомат
Можно поподробнее? С УЗО понятно, но почему должен сработать автомат?
03.06.2008 в 11:47:06
2alexander_ua Если корпус занулен, то пробой на него фазы превратится в короткое замыкание фаза-ноль.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.06.2008 в 12:11:02
Точно. Зачем тогда УЗО в этом случае?
03.06.2008 в 12:17:48
alexander_ua написал : Размышления по теме... Получается, что подключение третьего защитного провода повлияет только на то, когда и от чего именно сработает УЗО при появлении утечки, т.е.
- Если третий провод подключен - УЗО сработает как только появится утечка больше тока срабатывания.
- Если не подключен - УЗО сработает как только утечка пойдет через меня. Так?
"Плюс" третьего провода в том, что меня не "стукнет" током срабатывания УЗО, "минус" - возможное отгорание нуля с соответствующими последствиями... Или не так?
????
03.06.2008 в 12:30:48
alexander_ua написал : Точно. Зачем тогда УЗО в этом случае?
При наличии защитного зануления УЗО становится дополнительной защитой, например, на случай обрыва, переламывания защитного нулевого проводника, на случай прямого прикосновения к токоведущим частям ("гвоздик в розетку").
Если вместо зануления применено заземление на отдельное ЗУ, не связанное с нулем сети, то УЗО стновится основным средством защитного автоматического отключения питания.
Кроме того, и при занулении и при заземлении УЗО может выявить неисправность на начальном этапе, когда дефект изоляции проявляется в утечке, но еще нет "жесткого" КЗ (пробоя). Во многих случаях отключение линий еще при появлении сравнительно небольшой утечки позволяет предотвратить возгорание проводки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.06.2008 в 14:01:23
Kamikaze написал : Кроме того, и при занулении и при заземлении УЗО может выявить неисправность на начальном этапе, когда дефект изоляции проявляется в утечке, но еще нет "жесткого" КЗ (пробоя). Во многих случаях отключение линий еще при появлении сравнительно небольшой утечки позволяет предотвратить возгорание проводки.
А скажите, вот если микроволновку или стиралку, или холодильник включить в розетку без третьего провода - при касании корпуса "ощущается ток" - не пощипывает, но что-то чувствуется. Это есть неисправность? Не будет ли это поводом для срабатывания УЗО?
03.06.2008 в 14:05:30
Valeryko написал :
- Основная мера защиты- ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ - УЗО рассмативается только как дополнительная
Поэтому если отказаться от УЗО, то ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ будет само всё защищать. Только как?
03.06.2008 в 14:53:25
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.06.2008 в 16:49:15
Smily написал : Поэтому если отказаться от УЗО, то ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ будет само всё защищать. Только как?
03.06.2008 в 16:54:07
Valeryko написал :
- наличие подушек безопасности в НОВОМ автомобиле не означает, что на нем ПОЭТОМУ
можно ездить с неисправными тормозами, хотя без подушек безопасности на СТАРЫХ автомобилях ездить можно - так понятнее?
Улыбнуло:)
03.06.2008 в 16:56:41
alexander_ua написал : не пощипывает, но что-то чувствуется. Это есть неисправность?
Нет, так и должно быть.
Не будет ли это поводом для срабатывания УЗО?
Случаи срабатывания УЗО на 10мА от исправных СМ известны. Некоторые китайские кондиционеры способны вызвать срабатывание УЗО на 30мА.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу