alexander_ua написал : "минус" - возможное отгорание нуля с соответствующими последствиями...

У меня заземление ТТ, и мне отгорание нуля такими последствиями не грозит: опасного напряжения на корпусе не будет.

alexander_ua написал : Точно. Зачем тогда УЗО в этом случае?

Твой ТЭН, или обмотка двигателя может пробивать где-то по середине. Вот, к примеру, у меня пробивает на корпус холодильник: сопротивление изоляции колеблется в пределах 47 - 400 кОм, напряжение на корпусе во время работы компрессора 91Вольт. То же может случиться и у тебя.

alexander_ua написал : А скажите, вот если микроволновку или стиралку, или холодильник включить в розетку без третьего провода - при касании корпуса "ощущается ток" - не пощипывает, но что-то чувствуется. Это есть неисправность? Не будет ли это поводом для срабатывания УЗО?

Смотря в каком случае. Это может быть и утечка, или статика за счёт ёмкости на корпус.