Eduardco написал : У меня частный дом.. вы мне предложите тоже отказаться от индивидуального контура заземления? Шоб я соседей в округе не поубивал?

Принципиальное различие ситуаций в том, что между Вашим домом и соседями имеется как минимум несколько метров земли - той самой, в которую и закопан заземлитель.

Если бы между квартирами были надёжно соединённые металлические перегородки и перекрытия... :) Арматура "не катит".

0

Следование моим советам вредит кошельку

Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

04.06.2008 в 11:17:34

Гораздо больше вероятность, что сосед "сверху" кинет провод заземления на трубу холодной воды, а сосед "снизу" заменит водопроводные трубя на пластиковые... После "не дай бог чего" жильцу средней квартиры будет все равно кого вызовут в прокуратуру для допроса..

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

04.06.2008 в 18:14:15

ВТБ! написал : Принципиальное различие ситуаций в том, что между Вашим домом и соседями имеется как минимум несколько метров земли - той самой, в которую и закопан заземлитель.

Если бы между квартирами были надёжно соединённые металлические перегородки и перекрытия... Арматура "не катит".

ну так PE провод будет ведь заземляться именно в землю, а не куда-то еще.

Повторю еще раз: чем опасен для соседей мой третий провод PEN, нигде не соединяющийся с N, и заземленный в землю? Неужели так сложно ответить?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

04.06.2008 в 19:04:38

Serg21220 написал : чем опасен для соседей мой третий провод

Отгорит "ноль" в стояке - опасность будет длительно. При КЗ кратковременно - пока автомат не сработает или лампочка не взорвётся. При перекосе разность потенциалов будет поскромнее, зато этот "праздник" постоянный.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

04.06.2008 в 19:21:17

Serg21220 написал : Повторю еще раз: чем опасен для соседей мой третий провод PEN, нигде не соединяющийся с N, и заземленный в землю? Неужели так сложно ответить?

-Прежде всего он опасен для Вас: индивудуальное отдельное заземление в многоквартирных домах запрещено, более того, тут приводили пример: энерогосбыт еще оштрафует за это,т.к. кража электроэнергии при этом - элементарная операция...

-а опасен он прежде всего потому, что качество, акт проверки его и т.д. Вам никто не проверит и не даст, а тогда при пробое на Вашу "землю" (в суде Вы никогда не докажете, что это именно она) -ток короткого замыкания может быть недостаточным и вызвать или пожар или- при обрыве этой "земли" (причем за ее обрыв никто не будет отвечать- она не по проекту,т.е незаконна) и пробое- не то что попадание под напряжение- гибель..

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.06.2008 в 20:54:54

ВТБ! написал : Отгорит "ноль" в стояке - опасность будет длительно.

Какая опасность? Ноль изолирован от открытых проводящих частей. Открытые проводящие части заземлены. Стоит УЗО. Откуда опасность?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.06.2008 в 22:36:55

в розетках будет 380, а на нуле относительно земли 220... Если система ТТ, то тоже хотел знать, в чём опасность, а если TN-C-S, то ток с отгоревшего нуля будет подогревать ваше заземление...

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

04.06.2008 в 23:57:16

ВТБ! написал : При КЗ кратковременно - пока автомат не сработает или лампочка не взорвётся.

Меня еще отец учил - можешь повиснуть на высоковольном проводе (150 киловольт) и с тобой ничего не случится :) Ну и как может взорваться лампочка, у которой на одном конце 380, а на втором... как ни странно тоже :)... ноль то оборван!

Valeryko написал : Прежде всего он опасен для Вас: индивудуальное отдельное заземление в многоквартирных домах запрещено

Опасно тем что запрещено?

Valeryko написал : более того, тут приводили пример: энерогосбыт еще оштрафует за это,т.к. кража электроэнергии при этом - элементарная операция...

Это как? откинуть вводной ноль и кинуть ноль квартиры на землю? Вы бредите, сударь... какой энергосбыт? какие штрафы?

Valeryko написал : а опасен он прежде всего потому, что качество, акт проверки его и т.д. Вам никто не проверит и не даст, а тогда при пробое на Вашу "землю" (в суде Вы никогда не докажете, что это именно она)

Набор слов... вы попробуйте по трезвяне сей пост прочесть... сильно удивитесь :)

Valeryko написал : ток короткого замыкания может быть недостаточным и вызвать или пожар или- при обрыве этой "земли" (причем за ее обрыв никто не будет отвечать- она не по проекту,т.е незаконна) и пробое- не то что попадание под напряжение- гибель..

Ток короткого замыкания между нолем и фазой? Недостаточным для чего? Пробой "земли"? что то новенькое.. ану для чайников - поподробнее!

Валерико, еще один такой пост - и вас сдесь будут принимать не иначе как за шута

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.06.2008 в 00:03:51

Eduardco написал : Ну и как может взорваться лампочка, у которой на одном конце 380, а на втором... как ни странно тоже ... ноль то оборван!

См. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=42567&d=1212406055

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

05.06.2008 в 00:17:19

Kamikaze написал : См. http://www.mastercity.ru/vforum/atta...7&d=1212406055

Как ты говорил?

  • аа речь об этом? :) Спасибо, вразумил... Реле напряжения решает проблему?
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.06.2008 в 00:25:38

Eduardco написал : Реле напряжения решает проблему?

Угу. С лампочкой, но не с человечком.