04.06.2008 в 00:37:24
Kamikaze написал : З00Гц, если полный мостовой трехфазный выпрямитель.
на полном будет больше 600 вольт..., оно вам надо?
04.06.2008 в 08:06:12
Sergey_G. написал : Из светильника 4х18 выкидывается 2 дросселя, 2 стартера и конденсатор. На их место вставляется 1 балласт Feron 4х18. Стоит он около 150 рублей. Но не советую это делать - лампы на 18 Вт имеют плохую светоотдачу. И оптическая схема светильтика дает порядка 50% потерь света.
Зачем такие сложности? Поставить светильники с ЭПРА и всё.. Чего заморачиваться? Цвет ламп - да, нужно подобрать. Плохая светоотдача - плохая относительно чего? ЛН? ДРЛ? ДНАТ?
А что касается стекла, то вариантов нет - матовое стекло. Потому, что это медицинское учереждение!
И вообще светильник без рассеивателя и стекла - моветон.
04.06.2008 в 08:21:51
юра Т написал : на полном будет больше 600 вольт..., оно вам надо?
565 макс. (амплитуда переменки 0,4кВ). Но надо оно не мне, а светильнику (будь они трехфазными :( ).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.06.2008 в 08:28:33
2Dzyan 123 Не уверен, что есть смысл специально париться с электронными балластами (ЭПРА). Можно взять антистробоскопические светильники с ЭмПРА (отличительная примета - последовательно с одним из дросселей включен конденсатор, сравнимый по габаритам с дросселем. Не путать с небольшим помехоподавляюще-компенсирующем кондерчиком на входе 220В светильника). Частота пульсаций света у них 200Гц (уже преимущество перед ЭПРА), и глубина модуляции существенно ниже, чем у одиночной люминесцентной лампы или неантистробоскопического светильника. Возможно, даже ниже, чем у простых ЭПРА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.06.2008 в 10:14:22
"Антистробоскопическая" схема все равно мерцает. Но через хорошее матовое стекло--это не очень заметно.
А вообще,полностью избавиться от мерцания можно если применить светильник типа ВОД .
Светильник на 4 лампы по 80 вт комплектуется двумя двухламповыми компенсированными балластными устроиствами 2УБК-80/220, светильник на три лампы одним трехфазным устройством 3УБК-80/3-380/220.
К числу особенностей светильников с трехламповыми пускорегулирующими апнаратами относится необходимость питания их только трехфазными rруппами с установкой трехполюсных автоматов защиты.
Если есть трехфазная сеть,то этот способ наилучший.
Если сеть только однофазная--то модификация на 4 лампы (там конденсаторы) .
Данный светильник имеет молочное стекло ---мерцания совсем не видно будет
04.06.2008 в 16:50:19
azus6 написал : "Антистробоскопическая" схема все равно мерцает.
Я уже писал, увеличьте ёмкость конденсатора после моста, или питайте постоянным напряжением величиной 320-380 Вольт (стабилизированным), конденсатор больше 400 Вольт не выдержит, транзисторы выдерживали спокойно, проверено аварией.
04.06.2008 в 22:58:19
Нашел характеристики светильника и света в стомат кабинете. 1.Освещённость поля при высоте лампы 1.7 м 1.8м должна быть в районе 2000 люкс. 2.Цветовая температура от 4500к до 5500к. 3.Минимальный индекс цветового соответствия не меньше 90%. 4.Даных по мерцанию нет,но в светильниках CACAN частота 4000 Гц(но и цена 1000 у.е.). 5.Если возможно,то нужен ручной или автоматический димер. 6.Между лампами и панелью-диффузором расположен специальный фильтр, который не допускает в рабочую зону инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Даные взяты с этих источников
Но по них я также не нашел никакой информации.Помогите пожалуйста пролить качественый свет в бюджетную стоматологию:)
04.06.2008 в 23:03:21
Dzyan 123 написал : 3.Минимальный индекс цветового соответствия не меньше 90%
Это лампы с маркировкой цветности 9**, где ** - цветовая температура, деленная на 100, например, 940 -> 4000К.
Dzyan 123 написал : 2.Цветовая температура от 4500к до 5500к.
945...955.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.06.2008 в 23:39:00
Kamikaze написал : Можно взять антистробоскопические светильники с ЭмПРА
Советую сначала измерить уровень их "антистробоскопичности", а потом уже советовать.
Dale написал : А что касается стекла, то вариантов нет - матовое стекло. Потому, что это медицинское учереждение!
И вообще светильник без рассеивателя и стекла - моветон.
Ну так поставьте себе с рассеивателем и со стеклом, причем как можно более матовым. Тогда и вопросы по светоотдаче пропадут сами собой - вместе со светоотдачей.
04.06.2008 в 23:55:28
Добрый час! Dzyan 123 Уточните пожалуйста, вам куда свет то нужен? В полость бестеневое или освещение кабинета?
05.06.2008 в 00:07:07
Добрый час! Dzyan 123 Уточните пожалуйста, вам куда свет то нужен? В полость бестеневое или освещение кабинета?
Для освещения стомат кабинета.Я думаю что цветовая температура подойдет и 80%.
05.06.2008 в 08:29:09
Sergey_G. написал : Советую сначала измерить уровень их "антистробоскопичности", а потом уже советовать.
Имею прекрасную возможность сравнивать стробоскопичность простого однолампового (по такой же методе сейчас часто делают и двух(и более)ламповые светильники), правильного антистробоскопического двухлампового, и китайского с ЭПРА светильников. Первый вариант - полный ПЭ. Первое и второе - две большие разницы, как говорят в Одессе. Второе третье - сравнимо.
Сравнение проводилось наблюдением эффекта стробоскопа на вращающемся наждаке.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.05.2016 в 18:42:03
это всё зависит от самой лампы, вам надо взять лампы 100ват!
25.05.2016 в 18:46:29
britsz, на дату последнего сообщения взгляните.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.05.2016 в 20:54:12
вообще если уж на то пошло это довольно таки распространённая проблема и не многие знают как её решить, так что спасибо за полезную инфу!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу