03.06.2008 в 22:30:48
Уважаемые формчане, грамотные по части электрики! Помогите! Подскажите, пожалуйста, как проверить что евророзетка действительно заземлена?
03.06.2008 в 22:41:54
Katiko написал : Подскажите, пожалуйста, как проверить что евророзетка действительно заземлена?
Снять крышку и посмотреть. Потом уже можно продолжить осмотр у истоков подходящего кабеля.
03.06.2008 в 22:44:17
1)индикаторная отверточка "интеллектуальная" китайская за 150р с функцией проверки заземления 2)старый способ: индикаторной отверткой найти в розетке фазу, отключить АВ, подсоединить лампочку накаливания между фазой и заземляющим контактом, включить АВ. Если лампочка загорается и выбивает узо (если есть) - значит - заземление есть
03.06.2008 в 23:19:44
А тестером (мультиметром) можно? Благо тако в хозяйстве имеется ;)
04.06.2008 в 06:59:38
dinamit007 написал : 1)индикаторная отверточка "интеллектуальная" китайская за 150р с функцией проверки заземления 2)старый способ: индикаторной отверткой найти в розетке фазу, отключить АВ, подсоединить лампочку накаливания между фазой и заземляющим контактом, включить АВ. Если лампочка загорается и выбивает узо (если есть) - значит - заземление есть
УЗО выбивает за сотые доли секунды, так что лампочка загореться не успеет, ИМХО.
04.06.2008 в 09:55:53
Способ с лампочкой, насколько я знаю, практикуется на безрыбьи, но, как минимум, лампочка должна быть мощной (мощнее 100 Вт во всяком случае), и светить ярко при подключении к земле. На слабых лампочках отличия не разглядеть.
04.06.2008 в 09:59:19
nsn написал : Способ с лампочкой, насколько я знаю, практикуется на безрыбьи
А какие более продвинутые способы есть. Разумно продвинутые (в смысле без супер дорогостоящего оборудования, для домашнего не частого использования?)
04.06.2008 в 10:37:28
А более продвинутые способы - измерение сопротивления заземления. По-хорошему, это должны делать специалисты.
04.06.2008 в 11:28:46
nsn написал : А более продвинутые способы - измерение сопротивления заземления. По-хорошему, это должны делать специалисты.
Измерение сопротивления металлической связи между защитным контактом розетки и шиной РЕ этажного щитка (магистралью РЕ). Далее от шины РЕ ЩЭ до шины РЕ ВРУ. И т.д.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.06.2008 в 12:05:39
2Katiko
И откуда у столь милой дамы такой нездоровый интерес к электричеству? Непонятно :confused:.
Может стоит у мужа спросить.
04.06.2008 в 12:32:27
Katiko написал : А тестером (мультиметром) можно? Благо тако в хозяйстве имеется
Берёте длинный провод, присоединяете к корпусу щитка(если железный) или к шине PE с жёлто-зелёными проводами, провод к одному щупу тестера, а другой щуп - к заземляющему контакту. Тестер поставить в режим прозвонки. Если лезете внутрь щита, постарайтесь не прикоснуться к фазе :) Желаю успехов.
04.06.2008 в 12:44:06
dinamit007 написал : 2)старый способ: индикаторной отверткой найти в розетке фазу, отключить АВ, подсоединить лампочку накаливания между фазой и заземляющим контактом, включить АВ. Если лампочка загорается и выбивает узо (если есть) - значит - заземление есть
На лампочку не надо обращать внимание. Если УЗО разомкнула цепь, значит земляной провод успешно подключён.
04.06.2008 в 22:22:33
Раньше N наглухо заземляли на вводе и дублировали в щитке, тоже с надежным заземлением. Недавно приезжал электрик нашей организации и менял проводку. КАК делал - отдельная тема, но КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено заземление нейтрали. Может я отстал от жизни?
Я до сих пор применяю старый метод, проверенный временем.
04.06.2008 в 22:29:02
N (рабочий ноль) не соединяют с корпусом щита, а PE (защитный ноль, заземление по-народному) соединяют
04.06.2008 в 22:34:05
2AMA3OH Нейтраль трансформатора глухо заземлена на КТП. От КТП идет четырехжильный кабель, четвертая жила - PEN, совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник. Во ВРУ здания PEN повторно заземляется и (в новостройках или реконструированных домах) разделяется на рабочий ноль N и защитный ноль РЕ, которые более нигде не должны соединяться. В нормальном режиме ток по РЕ, в отличие от N, не течет, а потому нет опасности "отгорания" РЕ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу