Luddite
Luddite
Новичок

Регистрация: 30.05.2008

Белгород

Сообщений: 26

04.06.2008 в 12:44:06

dinamit007 написал : 2)старый способ: индикаторной отверткой найти в розетке фазу, отключить АВ, подсоединить лампочку накаливания между фазой и заземляющим контактом, включить АВ. Если лампочка загорается и выбивает узо (если есть) - значит - заземление есть

На лампочку не надо обращать внимание. Если УЗО разомкнула цепь, значит земляной провод успешно подключён.

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

04.06.2008 в 22:22:33

Раньше N наглухо заземляли на вводе и дублировали в щитке, тоже с надежным заземлением. Недавно приезжал электрик нашей организации и менял проводку. КАК делал - отдельная тема, но КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено заземление нейтрали. Может я отстал от жизни?
Я до сих пор применяю старый метод, проверенный временем.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.06.2008 в 22:29:02

N (рабочий ноль) не соединяют с корпусом щита, а PE (защитный ноль, заземление по-народному) соединяют

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.06.2008 в 22:34:05

2AMA3OH Нейтраль трансформатора глухо заземлена на КТП. От КТП идет четырехжильный кабель, четвертая жила - PEN, совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник. Во ВРУ здания PEN повторно заземляется и (в новостройках или реконструированных домах) разделяется на рабочий ноль N и защитный ноль РЕ, которые более нигде не должны соединяться. В нормальном режиме ток по РЕ, в отличие от N, не течет, а потому нет опасности "отгорания" РЕ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

04.06.2008 в 22:41:55

2dinamit007
Спасибо эа оперативный ответ. Но ранее N на трансформаторе понижающем заземляли, и далее при вводе в насосную станцию (грубо на водокачку) тоже наглухо заземляли и провод N в двигателе насоса соединяли на корпус и сразу корпус на землю. Там сырость 100% по условиям зксплуатации, и любой пробой опасен. если щит заземлен, а N без заземления, то в селах разность потенциала достигает 20-30 вольт - это проверено - качество электроснабжения желает оставлять лучшего. Попытка поставить УЗО с защитой по току утечки без глухого заземления нейтрали = просто выбивает защиту. При старом варианте защита работает. Так что ИМХО качество электроснабжения заставляет пользовать это.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.06.2008 в 22:49:39

AMA3OH написал : провод N в двигателе насоса соединяли на корпус и сразу корпус на землю

Повторное заземление не возбраняется, но оно не главное. Главное - соединение с нулем сети, в этом случае пробой фазы на корпус будет по сути коротким замыканием фаза-ноль, что вызовет быстрое срабатывание автомата или предохранителя и отключение линии.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

04.06.2008 в 22:50:16

2Kamikaze Пока писал ответ получил ваше сообщение. Щит в сельском доме у нас играет роль вводного устройства. Да и на водокачке тоже - там трехфазное электроснабжение. Насчет раздельного N и PE знаю - и так делаем, но на вводном щите разность потенциала - как выше писал заставляет заземлять нейтраль. Выгорания не происходит, так как соединение между ними есть, но отдельной проводкой. Земля катанкой диаметром - 6-8 мм, с надеЖным болтовым соединением. Спасибо за ответ и комментарии.

0
Luddite
Luddite
Новичок

Регистрация: 30.05.2008

Белгород

Сообщений: 26

05.06.2008 в 02:11:21

AMA3OH написал : Раньше N наглухо заземляли на вводе и дублировали в щитке, тоже с надежным заземлением. Недавно приезжал электрик нашей организации и менял проводку. КАК делал - отдельная тема, но КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено заземление нейтрали. Может я отстал от жизни? Я до сих пор применяю старый метод, проверенный временем.

Всё зависит от имеющейся системы заземления. В жилых домах может быть одна из 3-х подсистем заземления системы TN:

  • TN-C устаревшая подсистема
  • TN-С-S
  • TN-S самая прогрессивная, но дорогая подсистема. В подсистеме TN-C нейтральный N-проводник объединяется с нулевым защитным PE-проводником, что образует совмещённый PEN-проводник.

Первая буква указывает на характер заземления источника электропитания:

• Т — непосредственная связь нейтрали источни*ка электропитания с землей;

Вторая буква определяет состояние заземления: • N — источник электропитания заземлен, а за*земление потребителей производится только через PEN-проводник. В системе TN глухо заземлена только нейтраль источника питания. Глава 1.7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ http://www.colan.ru

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

05.06.2008 в 15:07:12

2Luddite

  • TN-C устаревшая подсистема Выходит я работаю со старой системой, рассчитанной на плохое качество энергоснабжения. Спасибо за ответ.
0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

05.06.2008 в 19:36:19

А вам не кажется что она давно уже ушла? Вы кому все это говорите? :)

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

05.06.2008 в 20:57:07

2Eduardco
Всегда считал для себя = оставить без ответа сообщение с полезной информацией - некультурно. надеюсь ненасовсем ушла. Еще прочтет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу