22.11.2010 в 23:37:06
#2100434
А теперь напоследок детская:(
Вообще фотографируя пришел к выводу, что многие трещинки идут вдоль маяков, как будто стяжка не "прилипла" к натертым из нее маякам. Рабочие сказали что сначала натирали маяка, а на следующий день заливали по ним смесь, думали что приклеится к ним, ведь на мешке написано что адгезия к бетону не менее 0,8 МПа. Хотя договаривались, что будут делать все в один день. Детскую заливали первой, вот и получился блин комом. Они на следующий день (а может через день) после заливки стяжки проверили ровность и увидели что под правилом больше 2 мм зазор между маяками, и решили тонким слоем нанести пожиже смесь и затереть. Вот этот верхний слой получился рыхлым, отскакивает уже от стяжки в 2 местах, а где не отскакивает, то легко царапается, а под ним крепкая стяжка. Этот слой 5-7 мм.
Также в детской наиболее выражена проблема, когда к маяку не "прилипла" стяжка. Они предлагают аккуратно это место вырезать и заделать ремсоставом (каким пока не знают). По трещинкам думаю, может 050 в несколько слоев прогрунтовать (может где трещина обильно пролить?) и все будет нормально или придется их расшивать и тоже каким нибудь ремсоставом заливать (каким?).
22.11.2010 в 23:41:09
#2100444
Кому интересно снял видео на фотик, где стучу молотком около трещины у стены в гостиной. *
Хочу еще раз выразить огромную благодарность gans gr за неоценимую техническую и моральную поддержку. Эх таких бы спецов да Изоверу в тех поддержку, цены им бы не было.
ЗЫ. Хочу еще раз сказать пару слов о Weber-Vetonit FT70 произведенного на Арзамиксе. Он отличается по характеристикам от подольского. Рабочие смешивали его с минимальным количеством воды, указанным в инструкции - 3,75л (это точно они показали риску на ведре которым набирали воду). Так вот смесь с таким количеством воды при разравнивании правилом скатывалась под ним в колбаски и ровности достичь было очень трудно. Замешивали сразу в 3 ведра, и в ведрах консистенция смеси не была одинаковой. Подольская смесь с таким количеством воды очень хорошо и легко разравнивалась, по крайней мере так было со смесью произведенной в конце 2008 года. Все это со слов рабочих, сам в это время был в отпуске и не видел эти "колбаски".
29.11.2010 в 19:09:10
#2113119
залили пол таи род 3 от ивсила, перепад по квартире был до 35 мм, заливали по маякам, сеичас перепад по всеи квартире (70 кв. м) 2 мм. оч переживала что ивсил дешевле всяких ветонитов и хуже, а оказалось что нет.
29.11.2010 в 20:10:27
#2113272
Очень нужен совет мастеров. Как , в какой последовательности и из каких материалов делать стяжку. Новый (1 год), кирпичный дом(индивидуальное отопление), 3 этаж. В комнатах планируется массивная доска,а в коридоре водяной теплый пол и плитка. Хотелось бы, чтобы была и звукоизоляция , и теплоизоляция хорошая.
29.11.2010 в 22:30:11
#2113678
заранее извиняюсь если не в той теме пишу... ситуация следующая: родня покупает квартиру. решил с ними прокатиться и посмотреть на предложения. одна квартира понравилась (и им, и мне), но меня там смутил один момент. были полы деревянные. хозяева их сняли и сделали стяжку, поверх - линолеум. а у входной двери, чтобы не шагать вниз со стороны подъезда, сделали что-то типа подиума. примерно метр на метр сплошного бетона (со слов хозяев) толщиной ~10 см. это ж около 200 кг или я ошибаюсь? а теперь вопрос. не вредит ли этот "блин" перекрытию? не рухнет пол к соседям?
30.11.2010 в 00:44:48
#2113983
Чем лучше заделать деформационные швы на стяжке. Emfimastika PU40 подойдет ?
30.11.2010 в 01:30:14
#2114062
Не могу найти инфу - кладочную смесь (она же пескобетон) можно хранить при минусовой температуре? Купил два мешка основита т-111, а сил притащить из машины уже нет )) Продавался бы он на каждом углу... а то мотаюсь за ним с Таганки на Белую дачу, поэтому жалко будет пролюбить.
30.11.2010 в 03:18:59
#2114136
Vodya написал : Не могу найти инфу - кладочную смесь (она же пескобетон) можно хранить при минусовой температуре?
а как вы думаете ее хранят на стройбазах и в строймаркетах ??? и как ее перевозят с завода до продавцов? в теплых вагонах ? )
30.11.2010 в 09:50:32
#2114287
Mazur написал : деформационные швы на стяжке
откуда у вас деформационные швы? разговор скорее всего о компенсационных (те которые резали на стяжке, или я не прав?) если разговор о компенсационных, то для них подойдет практически все (полиэстер, полиуретан, эпоксид, цем рем массы)
юлия п написал : что ивсил дешевле всяких ветонитов и хуже, а оказалось что нет.
вы подменяете понятия, если читали тему, то стяжку делают воодще цементно-песчаными растворами по маякам и делают так, что вообще практически нет перепадов (хотябы отчет Mazur). а Ивсил 3 точно удобнее в работе чем простая ЦПС!
Cameya написал : В комнатах планируется массивная доска,а в коридоре водяной теплый пол и плитка. Хотелось бы, чтобы была и звукоизоляция , и теплоизоляция хорошая.
плавающая стяжка М300, по пленке или ГИ (обмазочной, рулонной, короче любой).
Vodya написал : можно хранить при минусовой температуре?
боится высокой влажности, а мерзнуть нечему.
30.11.2010 в 10:15:41
#2114317
gans gr написал : откуда у вас деформационные швы? разговор скорее всего о компенсационных (те которые резали на стяжке, или я не прав?)
ТОчно, компенсационные (ночь, мозг уже хочет спать :) ). А то у меня еще осталось полторы колбасы Эмфи PU40, а что-то еще покупать уже неохота. Спасибо.
ЗЫ. Я похоже пробил доставку грунта Forbo 050 вашими дилерами в Липецке. Только что приехал от них, по мелочи покупал, так сказали что после меня еще несколько человек звонили по-поводу грунта и они вроде в начале следующей недели должны привезти. Кстати, пока получал товар разговорился с покупателями вашего клея, они очень довольны, но девочки-менеджеры не смогли мне подсказать как они в сравнении с Weber-Vetonit по марка, ну типа Forbo 732 - это Weber-Vetonit Easy Fix. Я у них, у какая адгезия к бетону, а они мне :eek:. Сейчас полезу качать ти с вашего сайта и бегом на работу изучать :)
30.11.2010 в 10:37:51
#2114352
Mazur написал : колбасы Эмфи PU40
если она красится, в смысле позволяет поверх, тогда можно (это под наливайки), если под массив то без вопросов можно.
Mazur написал : Я у них, у какая адгезия к бетону, а они мне
странно на мешке даже написали (на обратной стороне), честно признаться величины занизили (не на много но всеже, написано меньше чем на самом деле, на случай если больше воды нальют и т.п.). еще до серийного выпуска я его тестировал на своей ванной и с/у, мне понравился, и пошел в производство. он выпускается только с прошлой осени, но стартанул не плохо!
30.11.2010 в 10:46:31
#2114367
gans gr написал : если она красится,
Да, красится. Вот нашел последнюю колбасу, она оказалась PU25, более эластичная, на ней написано "предназначена для герметизации межпанельных стыков, узлов соединений сборных конструкций... легко окрашивается любыми фасадными красками". Значит в пистолете PU40, она более жесткая.
30.11.2010 в 10:47:56
#2114369
понятно. пойдет.
30.11.2010 в 10:49:06
#2114371
Mazur написал : Чем лучше заделать деформационные швы на стяжке. Emfimastika PU40 подойдет ?
Вопрос, зачем?!
01.12.2010 в 14:52:32
#2116603
Добрый день.
Подскажите как правильно.
Новостройка, панельный дом. Пол обычная плита.
Стяжку в коридоре сделал, коридор у меня 1.8х2.5метра стяжка толщиной 40мм.
Теперь надо сделать такой же уровень в кухне т.е. +40мм. Стяжка делалась из-за разных уровней плит. Самая высокая плита перекрытия выше относительно других перекрытий на 20 и 40мм (по разным комнатам).
кухня размером 3.7х4 метра , буду поднимать пол стяжкой на 305-40мм. Стяжка простая, прямо поверх плиты, плита лежит с наклоном к внешней стене.
ВОПРОСЫ:
1 надо ли делать демпферные швы ? если да, то как сделать их так, чтобы не было по середине помещения? Можно ли заливать стяжку узкими полосками допустим шириной 2м и длиной 4м (кухня в длину чуть меньше 4м).
делать стяжку буду готовой смесью местного "розлива" "геркулес стяжка для пола" крупный песок (камешки) 3-4мм, мелкий песок ну там цемент с чем-то, М200. Я ей уже делал - в общем нормально в коридоре вышло. Но широкие помещения, по ним - вопросы выше
03.12.2010 в 20:27:10
#2121099
И все же: почему трещит стяжка - почти месяц была практически заглядение, а сейчас: трещины и сколы по металлическим маякам, мелкие перпендикулярные трещины, одна трещина около батареи около 1мм, по ней от маяка см30 бухтение (остальное вроде ничего) стяжка от 3до 10см, неармирована, лили в два слоя местным грубым ровнителем Геркулес, затирали. Варианты лечения- что тут доктор прописал. Следует ли вынуть металлический маяк удалить кусок стяжки и залить раствором (каким)
03.12.2010 в 21:24:25
#2121226
ent написал : что тут доктор прописал?
А какое планируется финишное покрытие?
03.12.2010 в 21:38:54
#2121263
Пока линолеум
04.12.2010 в 09:08:46
#2121946
Известно, что если нужно проверить стяжку на готовность к укладке финишных покрытий, её накрывают на ночь куском полиэтилена. Утром под полиэтиленом на непросохшей стяжке появляется тёмное пятно. Совершенно случайно получилось вот такое наблюдение:
04.12.2010 в 09:13:00
#2121953
ent написал : Пока линоле
тогда ничего пока не делайте со стяжкой. Зачем вам лишние телодвижения? ;)
04.12.2010 в 22:02:02
#2122856
Наверное поняла Вас, Грэй. Да и даже первобытный он тоже линолеум. Со стяжкой что делать, как лечить? Ремсостав Крепс подойдет?
05.12.2010 в 00:20:54
#2123111
Доброй ночи,кому не спится:)Возник вопрос по полам Имеется квартира в 5-этажке .Рабочие сняли все покрытия с пола и отбили штукатурку,если со стенками все понятно,то с полами не очень:на полу была плитка ПВХ ,ее сняли и оставили стяжку в таком виде как она была под плиткой-с остатками клея,краской и прочими " радостями ".Большие перепады решили залить керамзитом,кинуть сетку и залить цпс а вот где маленький слой получается-как лучше?Там толщина получается 1 см . Есть вариант прикрепить к полу рабицу и пролить цпс по ней,или же лучше залить где позволяет толщина цпс,а остальное догнать грубыми ровнителями?
05.12.2010 в 00:36:48
#2123136
igor_73 написал : или же лучше залить где позволяет толщина цпс,а остальное догнать грубыми ровнителями?
я бы так сделал
igor_73 написал : .Большие перепады решили залить керамзитом,кинуть сетку и залить цпс
насколько большие перепады? мы делали так, но без сетки, общая тощина - см 10-12
всё в голове (с)
05.12.2010 в 00:40:19
#2123143
перепад до 8 сантиметров,и еще вопросик тогда-на пол ведь Бетоконтакт не используется-надо брать какой-нибудь упрочняющий грунт?
05.12.2010 в 00:41:45
#2123146
igor_73 написал : надо брать какой-нибудь упрочняющий грунт?
мы под ЦПС просто смачиваем водой
всё в голове (с)
05.12.2010 в 00:42:44
#2123147
там поверхность не очень хорошо очищена от клея и краски
05.12.2010 в 00:46:53
#2123153
igor_73 написал : там поверхность не очень хорошо очищена от клея и краски
насколько не очень?
всё в голове (с)
05.12.2010 в 00:49:15
#2123161
а мужики просто отодрали ПВХ с пола и все,насечек не делали
05.12.2010 в 00:52:10
#2123167
igor_73 написал : а мужики просто отодрали ПВХ с пола и все,насечек не делали
в принципе, при толщине 8 см, да ещё с керамзитовой засыпкой - без разницы, имхо, а вот где 1 см - не знаю...
всё в голове (с)
05.12.2010 в 00:54:20
#2123170
вот я про грубый ровнитель и упрочняющий грунт и спрашиваю--хватит такого сочетания или еще как-нибудь можно подстраховаться (кто то вроде на форуме еще про стеклотканную сетку писал)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу