30.10.2011 в 21:52:37
звукоизоляция от базальтовой ваты-отличная. сильно экономит раствор. стоимость -примерно 200 -300 р на кв метр. плотность нужно в районе 120 кг на куб мтер. никакой керамзит не сравнится.
30.10.2011 в 22:01:06
C2h5-OH А делали себе? Плотность думаю брать около 160, цена от 200 до 300 при толщине от 3 см до 5 см. Если брать 120 не будет эффекта барабана? Так и неясен вопрос как выравнить пол под вату.
31.10.2011 в 09:47:22
sinatali,
"Не сохнет" - это испарения до сих пор выделяет, или просто не набрала вменяемую прочность ? В первом случае , это только лучше для стяжки, во втором стяжку можно снимать , если претензии к прочности присутствуют..[/QUOTE]
да да именно, испарения в квартире не живу, сделали стяжку и закрыли квартиру, на днях пришла и ужас! окна "плачут", углы у окон влажные! кошмар!! открыла все окна и ушла. на улице температура: 0 - ночью, + 10 - днем. думаю наведаться дня через три с проверкой.
31.10.2011 в 10:04:46
sinatali написал : открыла все окна и ушла. на улице температура: 0 - ночью, + 10 - днем. думаю наведаться дня через три с проверкой.
Зря все окна открыли:(,достаточно на проветривание приоткрыть на немного 1,максимум 2:)
31.10.2011 в 19:36:19
Юрасик написал : Зря все окна открыли
Действительно, зачем открывать все окна? - залезут и сопрут стяжку :confused:
31.10.2011 в 21:04:31
Подскажите пожалуйста. Строители положили в квартиру плавающую стяжку (на пенополистерол с полиэтиленом) без демпферной ленты. Заставил их полностью снимать стяжку и заливать новую, но уже с лентой. Прав ли я? может существую другие способы решить проблему. P.S. Основание бетон, стены пеноблоки с гипсовой штукатуркой. Площадь комнат не более 20 м2.
31.10.2011 в 22:19:41
sinatali написал : sinatali, да да именно, испарения в квартире не живу, сделали стяжку и закрыли квартиру, на днях пришла и ужас! окна "плачут", углы у окон влажные! кошмар!! открыла все окна и ушла. на улице температура: 0 - ночью, + 10 - днем. думаю наведаться дня через три с проверкой.
Ставлю на то, что через три дня будет еще больший "ужас" - стяжка потрескается. Почему категорически нельзя окна открывать при сушке стяжки - верхний слрй будет просыхать быстрее нижних. При неравномерности высыхания стяжка растрескиватся. Именно поэтому ее рекомендуется и вдой сверху поливать, и пленкой закрывать (кстати, это вариант для защиты от "влажных углов"). Но открывать окна - нельзя! Вообще, удивительно, что такой простой вопрос как стяжка разросся уже на 170+ страниц обсуждения.
31.10.2011 в 22:27:12
Ristretto написал : Ставлю на то, что через три дня будет еще больший "ужас" - стяжка потрескается. Почему категорически нельзя окна открывать при сушке стяжки - верхний слрй будет просыхать быстрее нижних. При неравномерности высыхания стяжка растрескиватся. Именно поэтому ее рекомендуется и вдой сверху поливать, и пленкой закрывать
+1
31.10.2011 в 23:14:43
surger написал : Строители положили в квартиру плавающую стяжку (на пенополистерол с полиэтиленом) без демпферной ленты. Заставил их полностью снимать стяжку и заливать новую, но уже с лентой.
Достаточно было бы прорезать стяжку болгаркой по периметру стен ..сделать борозду. Вы не правы 100% :(
31.10.2011 в 23:21:36
Палецкий спасибо за совет. А если рабочие часть стяжки от стен удалят, проложат ленту и далее зальют раствор - это допустимо?
31.10.2011 в 23:31:22
surger В принципе, такой вариант подойдет, если стяжка с армированием и арматура (сетка) будет выпущена из тела старой стяжки на вновь заливаемую. Без сетки высока вероятность появления трещины по стыку стяжек
01.11.2011 в 09:39:10
Палецкий В том то и дело, что стяжка без сетки. Поэтому настаиваю на полном удалении бракованной стяжки и заливки новой.
01.11.2011 в 15:12:13
Палецкий написал : Без сетки высока вероятность появления трещины по стыку стяжек
Это если "обе стяжки" из простого ЦПС и не заморачиваться на обустройстве стыка. Если задаться целью сделать без трещины - это нетрудно будет сделать.
01.11.2011 в 16:24:16
Ristretto написал : Ставлю на то, что через три дня будет еще больший "ужас" - стяжка потрескается. Почему категорически нельзя окна открывать при сушке стяжки - верхний слрй будет просыхать быстрее нижних. При неравномерности высыхания стяжка растрескиватся. Именно поэтому ее рекомендуется и вдой сверху поливать, и пленкой закрывать (кстати, это вариант для защиты от "влажных углов"). Но открывать окна - нельзя! Вообще, удивительно, что такой простой вопрос как стяжка разросся уже на 170+ страниц обсуждения.
не не потрескается полы заливали в течении 1,5 недель, потихоньку и никуда не спеша. Просыхали они в течении всего этого времени вполне при нормальных условиях. Надеюсь, что все будет хорошо.
01.11.2011 в 17:15:31
sinatali написал : Надеюсь, что все будет хорошо.
Посмотрим через 3-4 месяца как минимум,а лучше через год!;)