19.01.2013 в 21:35:19
#3574130
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, насколько велик повод для беспокойства. Начал делать туалет. Снял старый пол, покрыл стыки со стенами мастикой, а так же замазал деревяшки, к которым крепился унитаз, мастикой. Подождал пока высохнет, пропылесосил... и... залил литым бетоном примерно 1 см толщиной. Санузел примерно 1 кв.м.
Не знаю почему, но перед этим не намыл пол (что бы уж наверняка от пыли избавиться) и не загрунтовал, что еще хуже. Подумал об этом, когда дело было сделано. Блин.
Велик ли повод для беспокойства? Боюсь теперь что потрескается все нафиг. И если потрескается, через сколько это может произойти? Сразу, когда высохнет, или через месяцок, когда устаканится все и когда уже плитка будет на ней лежать?
Мда...
19.01.2013 в 21:39:31
#3574141
Mad-Rogue написал : залил литым бетоном примерно 1 см толщиной. Санузел примерно 1 кв.м.
Да лучше удалите этот 1 см. Потери то 1 мешок пескобетона ) Отчистите, помойте, загрунтуйте пол и плиточным влагостойким клеем стяжку сделайте. А это, что есть, потрещит очень скоро. Слишком мал слой для пескобетона
Труд без искусства - Варварство!
19.01.2013 в 21:43:12
#3574153
Труженик написал : Да лучше удалите этот 1 см. Потери то 1 мешок пескобетона ) Отчистите, помойте, загрунтуйте пол и плиточным влагостойким клеем стяжку сделайте. А это, что есть, потрещит очень скоро. Слишком мал слой для пескобетона
В инструкции написано что от 8 до 50 мм можно лить. Т.е. без грунтовки гарантированно потрещит? Или все же нет? В ванной тем же самым заливал, но все делал тщательнее и аккуратнее :) Вроде до сих пор все нормально. А тут... халатность проявил.
19.01.2013 в 21:47:44
#3574173
stroika написал : даже через полгода, год могут трещины появится
Насколько это плохо? Вот через неделю положу плитку. Если все плохо сделал - треснет? Или все таки не так все страшно? Площадь небольшая...
stroika написал : что за ''зверь''?:)
stroika написал : ps: вам выше 1см. можно поднятся?
Можно было и выше 1-го см. Но В инструкции написано что можно от 8 мм заливать. Поэтому решил где-то 1 см. Как раз ровно один мешок потребовался.
19.01.2013 в 21:55:20
#3574192
Mad-Rogue написал : Или все таки не так все страшно? Площадь небольшая...
страшного ничего нет. Не раз приходилось укладывать плитку на треснувшую стяжку, даже с теплыми водян. полами . Укладывал на ЦЕРЕЗИТовские материалы, грунт СТ17, клей СМ11-12. Некоторые объекты нередко посещаю, плитка на месте как новенькая. Думаю опасаться не стОит:)
19.01.2013 в 22:07:23
#3574212
Mad-Rogue написал : Площадь небольшая...
еще можно было на слой клея сразу уложить и не заморачиватся стяжками:)
19.01.2013 в 22:09:35
#3574219
stroika, спасибо ) буду надеяться что совсем все не растрескается. хоть немного успокоился. совсем без стяжки как то грустно очень было. Совсем пол неровный, после того как старый клей с плиткой снял.
19.01.2013 в 23:19:31
#3574451
Mad-Rogue написал : В инструкции написано что от 8 до 50 мм можно лить
Похоже, у вас наливайка.... А это не пескобетон. Но все равно, переделайте
Труд без искусства - Варварство!
20.01.2013 в 00:00:13
#3574598
всё в голове (с)
20.01.2013 в 00:10:48
#3574628
..
20.01.2013 в 00:43:00
#3574698
20.01.2013 в 11:34:49
#3575023
Здравствуйте! Подскажите по прорезанию плавающей стяжки. Есть квартира около 45 квадрат залито стяжкой 5-8см по каменно-ватным плитам. Стяжка покрывает квартиру как на картинке. ДУмаю прорезать стяжку в проемах дверей комнат. Может ещё где надо? Дом ещё будет садится, возможно по линиям, указанным синим. Красным -где хочу прорезать. Желтым отмечено, где залита стяжка. Стяжка ещё не засохла(месяц стоит при 0 градусов, *******), но где высохла должна быть прочность м500.
20.01.2013 в 14:36:39
#3575347
Уважаемые мастера, нужен совет, мои работнички, которые делали стяжку не удосужились проложить по периметру комнаты изолирующую ленту! Площадь помещения 13 кв.м., хочу заставить их исправить этот косяк, прорезов болгаркой канавку в стяжке у стены где должны была быть лента? Как я понимаю это нужно для расширения или сжатия стяжки при высыхании и для шумоизоляции? Стоит ли это делать, или при небольшой площади можно оставить как есть? Стяжку делали пескобетоном м-300крупнозернистым делюкс.
20.01.2013 в 15:13:08
#3575419
20.01.2013 в 15:37:09
#3575461
Tarakhan,а стяжка контактная или плавающая?
20.01.2013 в 15:43:34
#3575478
Стяжка контактная, т.е лили сразу на жб плиту, под ламинат, одна стена граничет с сосядями, квартира угловая.
20.01.2013 в 16:05:54
#3575514
Tarakhan написал : Стяжка контактная, т.е лили сразу на жб плиту, под ламинат, одна стена граничет с сосядями, квартира угловая.
может,не надо тогда ничего резать болгаркой?))
20.01.2013 в 16:08:08
#3575521
Спасибо! Просветили делитанта)
20.01.2013 в 17:15:38
#3575640
Tarakhan написал : Уважаемые мастера, нужен совет, мои работнички, которые делали стяжку не удосужились проложить по периметру комнаты изолирующую ленту! Площадь помещения 13 кв.м., хочу заставить их исправить этот косяк, прорезов болгаркой канавку в стяжке у стены где должны была быть лента? Как я понимаю это нужно для расширения или сжатия стяжки при высыхании и для шумоизоляции? Стоит ли это делать, или при небольшой площади можно оставить как есть? Стяжку делали пескобетоном м-300крупнозернистым делюкс.
Не надо болгарку:) На звукоизоляцию не повлияет, расширение ничтожно в данном случае.
21.01.2013 в 10:10:02
#3577014
alt написал : Не надо болгарку:) На звукоизоляцию не повлияет, расширение ничтожно в данном случае.
Доброе утро хотелось бы отметить, что изолирующая лента не влияет на шумоизоляцию. Основное ее предназначение это нивелировать деформации . Если стяжка у вас не потрещала, то вероятность этого минимальная. Но следует иметь в виду, что если здание новое, либо подверженное деформациии и стены у Вас несущие, то лучше конечно канавку прорезать, но если стены у вас перегородного типа можете оставить все как есть.
21.01.2013 в 13:29:26
#3577308
Помогите люди добрые советом, живу на первом этаже, полы холодные, продавашка посоветовал залить полистирол бетон(шарики как в пенопласте вперемешку со смесь), дескать полы будут теплыми, но настоятельно рекомендовал после заливки еще наливной пол залить. В результате стяжку сделал, но в местах, где на поверхности оказались шарики, они проминаются, таких мест достаточно много, боюсь что наливайка за счет этого может треснуть. Подскажите, что в данной ситуации можно сделать, может зашпоклевать перед наливными полами чем, или проармировать как-то, ума не приложу.
21.01.2013 в 14:01:07
#3577366
felixfix написал : Подскажите, что в данной ситуации можно сделать, может зашпоклевать перед наливными полами чем, или проармировать как-то, ума не приложу.
Стяжку делайте по верх полистиролбетона, можно сделать как в первом разрезе,
21.01.2013 в 14:21:07
#3577406
Не хотелось бы еще одну стяжку делать, потолки низкие и так 5 см залил, если еще 4 то головой начну потолок протирать.
21.01.2013 в 14:43:21
#3577431
felixfix написал : продавашка посоветовал залить полистирол бетон(шарики как в пенопласте вперемешку со смесь), дескать полы будут теплыми,
намного теплее не станут...
felixfix написал : но настоятельно рекомендовал после заливки еще наливной пол залить.
имхо, конечно, надо по месту смотреть: а если прям на это положить ламинат?:o
всё в голове (с)
21.01.2013 в 16:07:29
#3577583
Я понимаю что в разы полы теплее не станут, но по крайней мере станут нейтральными. Ложить ламинат на то что получилось не хочу, потому что основание местами из-за шариков проминается. Думаю, что со временем начнет ламинат в этих местах или скрипеть или расходиться, основание надо сделать прочным. Даже и не знаю чем это можно сделать не жертвуя при этом драгоценными сантиметрами
21.01.2013 в 16:27:31
#3577617
Два отделочника смотрели мой пол, один делает без предварительной грунтовки - просто водой проливает, говорит что экономней. Но делает по маячкам и планкам, лазерный уровень, будет заливать весь пол - в самой высокой точке на 1 см пол поднимет. Второй говорит что пол надо ровнять в "ноль" лишние выступающие части он потом выдолбит перфоратором и "заштукатурит" - так расход цементно-песчанной смеси будет меньше, что нужна обязательно грунтовка глубокого проникновения, и маяки ему не нужны, нужны только планки. Я чет в ступоре :) Отличия в цене за работу у них в 3 раза.
21.01.2013 в 17:48:04
#3577793
Напомните, что заливать будете...
всё в голове (с)
21.01.2013 в 22:15:20
#3578349
shar,
мне первый понравился тем что у него есть лазерный уровень.
Второй настораживает словом "заштукатурить" .
...Непонятно, что такое "планки" и как их применяют.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий