Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

21.03.2013 в 20:30:56

welder написал : Нивелиры работают в поверхностном слое, сравнять 1 см на расстоянии 7 метров они не могут без помощи человека.

они вообще не смогут ничего без помощи человека )))

welder написал : Некоторые производители называют свои смеси словом или от слова "горизонт", но это чистое надувательство.

кроме Юнис Горизонт никаких смесей не вспомнил... Есть Томзит DD, Форбо 976, Ветонит 5000, Ивсил Тай-Род и тд... Нигде слово "горизонт" не используется

welder написал : Короче чтобы выровнять пол в разных комнатах вам придется еще сантиметров 5 налить.

на чём основано Ваше утверждение? Можно выровнять от 0 при некотором старании

Kazus написал : Нужно ли столько ждать в случае с керамзитобетоном или достаточно чтобы он схватился и заливать второй слой ЦПС? П

на следующий день можно заливать основную стяжку... только правильно, не буквально, поймите слово "заливать" )))

Kazus написал : "Цементно-песчаная стяжка будет готова к укладке напольного покрытия не ранее, чем через 2 недели,

стяжка не является напольным покрытием )))

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

21.03.2013 в 23:53:43

Kazus написал : не ранее, чем через 2 недели, а в некоторых случаях - при толстом слое – не ранее чем через 6 недель.

есть общепринятая норма - неделя-сантиметр - это для стяжек толщиной до 5см.

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

21.03.2013 в 23:56:09

koris написал : только правильно, не буквально, поймите слово "заливать"

ты имеешь в виду - не надо связывать процесс изготовления стяжки с процессом обмывки окончания работ?:)

0
Аватар пользователя
аптекарь

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Волгодонск

Сообщений: 1210

22.03.2013 в 01:11:24

almeca написал : ты имеешь в виду - не надо связывать процесс изготовления стяжки с процессом обмывки окончания работ?

перевод обсуждения в правильное русло;)

0
Аватар пользователя
bonsay

Местный

Регистрация: 19.03.2013

Владивосток

Сообщений: 71

22.03.2013 в 07:24:28

Спасибо.Всегда актуально

0
Аватар пользователя
welder

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 462

22.03.2013 в 07:34:13

Рома написал : Потому как когда заливаешь весь пол сразу, он (наливной пол) при высыхании оседает и на глубоких впадинах образуются ямки и маяки могут выступить.

Это просто гавнопол.

Я достал из стяжки строительные маяки присыпанные мусором и получились дырки 12 на 6 на 12 см. Ну, половинка кирпича, посколько это он и был: кирпич-маяк. Залил слой 8 мм и в эту ямку одновременно. Сохла, конечно, она дольше, но уровень остался вровень. По соседству достал еще кирпич из пола установленный строителями для обеспечения требуемого наклона воображаемой канализации. Примерно такая же дыра но в месте, где слой вообще почти 0 мм. Засохло идеально ровно со слоем вместе.

Иголки надо под ногти загонять, а не в половые щели. Чтобы клиент как на духу выложил где он видел трещины с идеально прямыми стенками.

0
Аватар пользователя
welder

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 462

22.03.2013 в 07:44:42

дядя Вова написал : и добавка клея, цена которого, кстати, сопоставима с готовыми смесями. Фейри улучшает

Так и будете в бубен стучать? Признайтесь что эти мероприятия направлены на удержание влаги в растворе.

В точности как это делают при изготовлении готовых смесей типа наливаек и жидких стяжек.

Конечно на заводах в бочки не льют фейри (а почему фейри, ПАВов до чертиков) и клей не подсыпают.

0
Аватар пользователя
welder

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 462

22.03.2013 в 07:47:47

Kazus написал : Стяжку периодически увлажнял, прошла неделя, трещин нет.

Прошла неделя после последнего увлажнения?

0
Аватар пользователя
stroyman

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

22.03.2013 в 11:51:32

welder написал : и клей не подсыпают.

Подсыпают клеевые добавки. Добавка клея в цпс не запрещена, и действительно возможно улучшение, во всяком случае не навредит - эт точно. Цена вопроса - дело хозяйское.

0
Аватар пользователя
amirka2389

Местный

Регистрация: 14.01.2013

Черкесск

Сообщений: 16

23.03.2013 в 09:57:05

Здравствуйте, демонтировал деревянные полы в хрущевке и увидел такую картину

то что я вышкреб из этого углубления(чуть ли не мальцем)похоже на песок мелкий. плиты перекрытия пустотки. глубже не стал вышкребывать так как вроде плита 22 см а снизу соседи:) собираюсь делать стяжку а через эти места может с легкостью просочиться влага и у соседей сразу испортится потолок. углубления такие засыпанные идут во всю длину комнаты. кто с таким сталкивался? и как делать стяжку если просто забить на эту проблему но чтобы влага к соседям не пошла при заливке стяжки?

0
Вложение
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

23.03.2013 в 10:56:22

прогрунтуйте сверху чтобы прямо пропиталось и замажте раствором 1к3 и ничего не просочится

0