Аватар пользователя
shtep

Местный

Регистрация: 07.12.2011

Тюмень

Сообщений: 8

24.10.2013 в 10:00:06

#4111559

Можно ли так делать полусухую стяжку?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

24.10.2013 в 10:27:23

#4111609

40мм маловато над псб минимум 50 а для полусухой и этого маловато

0
Аватар пользователя
shtep

Местный

Регистрация: 07.12.2011

Тюмень

Сообщений: 8

24.10.2013 в 10:31:41

#4111620

витаон написал : 40мм маловато над псб минимум 50 а для полусухой и этого маловато

Хорошо. Вопрос в том, можно-ли делать такие перепады основания? P.s. изменил рисунок.

0
Аватар пользователя
denisr

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Москва

Сообщений: 29

24.10.2013 в 16:15:05

#4112269

Как делаются маяки при использовании Роквул Флор Баттс 50мм и коммуникаций (отопление, слаботочка в гофре) над ними ? Этот материал ведь сжимается под стяжкой до 20-30мм. Вбивать в перекрытие ведь нельзя, иначе образуются звуковые мостики, даже если потом вынуть маяки ? Есть бригады, которые работали с этой звукоизоляцией в Москве (я в Реутове, 2км от Москвы) и могут подсказать, или даже взяться за мою стяжку ?

Одна бригада говорит, что надо профилем (или профилями) огородить часть комнаты, сначала залить одну сторону, потом другую сторону, потом на другой день среднюю часть. Рядом с профилем вбить маяки между звукоизоляцией, плёнкой натянуть всё между стеной и профилем, залить цпс с армированием на 2см. Когда засохнет, вынуть маяк, убрать профиль, раздвинуть полиэтилен над звукоизоляцией с двух сторон , и равнясь на две другие части, лить среднюю, используя соседнии как маяки. Но не понимаю, как такой способ может работать в комнате, где гофра отопления идёт с радиусом и идут гофры слаботочки в разные углы комнаты.

Другая бригада предлагает сразу залить всю комнату, разравнять её правилом без маяков и без профилей, а затем через месяц залить наливным полом эти неровности.

И нужен ли вообще этот флор баттс, если все вокруг ложат обычный тонкий , но менее эффективный изолон/пенолон/шуманет100с ?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

24.10.2013 в 19:09:47

#4112581

denisr написал : звуковые мостики,

не берите в голову, закручиваются прямо в плиту сантех шпильки с хомутами . на них трубы, после протяжки вынимаются, или делается полусухая стяжка

0
Аватар пользователя
denisr

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Москва

Сообщений: 29

24.10.2013 в 21:09:26

#4112918

Видел где-то здесь или на пожем сайте скан книги, где 10 звуковых мостиков снижали эффект шумоизоляции до полного отсутствия. Предлагаешь проколоть маяками шумоизоляцию и полиэтилен ? Хомуты зачем ? Трубы отопления кидать прямо на флор батт и армированный полиэтилен, на них арминрование? Повреждение труб в точках входа и выхода не будет ? Полусухую запретило делать УК в нашем доме, бояться прорыва шланга.

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

24.10.2013 в 21:45:58

#4113030

denisr написал : Полусухую запретило делать УК в нашем доме, бояться прорыва шланга.

Ни один УК не имеет право запрещать то что не предусмотрено соглашением с ним. Ставить в известность нужно, согласовать нюансы с размещением и все остальное. Ну и бумажку подписать нужно, в которой возлагаете всю ответственность за нанесение возможного ущерба.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

24.10.2013 в 22:42:14

#4113226

denisr написал : Хомуты зачем ?

они являются опорой длЯ трубы вот посмотрите как делал один наш софорумник пост 77http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172370&page=2, потом естественно выкручиваются ваместе с шпилькой, про дырки лучше не надо а то я щас заплачу ;),вата в полах для гашения ударного шума ему эти микроотверстия ,до одного места ,как гаситель акустических звуков т.е передающихся по воздуху (голоса крики и т.д она и так слабо выполняет эту задачу ,потому как плотность флор батсс очень высокаяи тут отчасти работает скорее принцип разнородных материалов с разнным коэфф затухания ну и многослойность конечно , для этих целей другая вата предназначена которую под стяжку не постелишь ,поэтому матералы другие совсем и пирог совсем отличающийся да и не нужно особо ,массы плиты плюс масссы стяжки на разделительном достаточно

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

24.10.2013 в 22:52:22

#4113250

витаон написал : голоса крики и т.д она и так слабо выполняет эту задачу ,потому как плотность флор батсс очень высокая

Наверное низкая плотность сказать хотел? Чем выше плотность тем лучше свойства звукоизоляции.

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

24.10.2013 в 22:54:54

#4113258

TARLEV написал : Чем выше плотность тем лучше свойства звукоизоляции.

тогда самая лучшая звукоизоляция у металла....

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

24.10.2013 в 23:00:32

#4113282

TARLEV написал : Наверное низкая плотность сказать хотел?

нет акустические ваты как обычная вата а флор батс твёрдый материал , звук то распространяется разными путями, вот мягкая волокнистая вата и гасит шум передающийся по воздуху , если тупо так сказать по рабоче крестьянки :) он там в волокнах запутываается и рассеивается ,а вата упругая просто работает как пружина или амортизатор ,т .е демпфирует колебания например ударный шум или вибрацию

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

24.10.2013 в 23:08:55

#4113312

витаон написал : вата упругая просто работает как пружина

вот очень наглядная конструктивная схема

0
Аватар пользователя
amirka2389

Местный

Регистрация: 14.01.2013

Черкесск

Сообщений: 16

25.10.2013 в 00:53:32

#4113492

Всем привет. Это мой первый опыт по стяжке. Залил стяжку в комнате площадью 13 м[SUP]2[/SUP] толщиной 4-5 см на прогрунтованное основание очищенное от пыли 1,5 месяца назад. Замешивал 1 к 3.5, раствор делал густой но не сухой. Поливал и укрывал пленкой 7 дней, сквозняков не допускал и защищал от прямых солнечных лучей. На днях обнаружил еле заметные трещинки в разных местах в небольшом количестве(в этих местах ничего не бухтит), но одно место где 4 трещины сходятся меня насторожило. Простукивая (обведено карандашом на фото) заметил бухтение в центре этого участка размеры 42х47 см. Подпруживание стяжки рядом с трещинами при наступании не происходит и ширина трещин при этом не меняется. Нужно ли что то делать или можно оставить так? :help Планируется укладка ламината.

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

25.10.2013 в 01:20:45

#4113532

amirka2389 написал : Подпруживание стяжки рядом с трещинами при наступании не происходит и ширина трещин при этом не меняется.

Ну и хорошо.Стелите подложку и ламинат. В любом случае,ниже пола уже не упадет. :)

0
Аватар пользователя
amirka2389

Местный

Регистрация: 14.01.2013

Черкесск

Сообщений: 16

25.10.2013 в 01:41:48

#4113553

mihamaster утешили;) это место бухтит поэтому я незнаю что делать. Выслушаю еще мысли и мнения:)

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

25.10.2013 в 01:48:40

#4113556

amirka2389 написал : Выслушаю еще мысли и мнения

Это не помешает. :) Вы главное проверьте,чтобы пол плоский был.Без ям и бугров.

0
Аватар пользователя
amirka2389

Местный

Регистрация: 14.01.2013

Черкесск

Сообщений: 16

25.10.2013 в 02:01:16

#4113563

mihamaster неровности не более 2-3 мм проверял 2-х метровым правилом:yu, думаю нормально

0
Аватар пользователя
denisr

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Москва

Сообщений: 29

25.10.2013 в 14:49:40

#4114407

витаон написал : вот посмотрите как делал один наш софорумник пост 77http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172370&page=2

Не очень понимаю как он пишет что передвигал трубу-маяк на себя и тут же заливал канал раствором. То есть ногами ходил по мокрой стяжке ? Или как дотянулся до дальнего конца комнаты чтобы залить канавку ? Выход из комнаты в коридор нужно отделить демферной лентой ? Как это сделать, если из комнаты выходит гофра отопления ?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

25.10.2013 в 19:52:09

#4115058

denisr написал : Не очень понимаю как он пишет что передвигал трубу-маяк на себя и тут же заливал канал раствором. То есть ногами ходил по мокрой стяжке ? Или как дотянулся до дальнего конца комнаты чтобы залить канавку ? Выход из комнаты в коридор нужно отделить демферной лентой ? Как это сделать, если из комнаты выходит гофра отопления ?

хоть пол метра залили, насколько дотянемся ,чуть трубу сдвинули на себя и так дальше отходя к выходу . в ленте просто дырку под гофру

0
Аватар пользователя
Olik1010

Местный

Регистрация: 03.09.2013

Москва

Сообщений: 0

26.10.2013 в 18:57:39

#4117003

Вопрос к специалистам, кто что скажет про сухую смесь пескобетон М300 CSM ЦСМ? Нормальный или не очень? Изначально хотели заливать стяжку в квартире Каменным цветком, но прочитав отзывы, как то перехотелось.

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

26.10.2013 в 19:08:41

#4117018

Olik1010 написал : кто что скажет

я могу посоветовать, как определить качество. Купите один мешок и залейте небольшой участок довольно жидкой смесью. Если не потрескается на следующий день - значит нормальная. В дальнейшем трещины в стяжке могут появиться только от несоблюдения технологии.

0
Аватар пользователя
valid7228

Местный

Регистрация: 17.11.2012

Москва

Сообщений: 4276

26.10.2013 в 19:20:09

#4117039

Olik1010 написал : Вопрос к специалистам, кто что скажет про сухую смесь пескобетон М300 CSM ЦСМ? Нормальный или не очень? Изначально хотели заливать стяжку в квартире Каменным цветком, но прочитав отзывы, как то перехотелось.

а мне цветочек очень понравился! Не смотрите на название..у людей в мешках с надписью каменный цветок..запросто могла оказаться смесь "мечта шахида"...расфасованная в ближайшем гараже узбеками..я вот тож..сегодня купил в метрике ведро грунтовки..церезит ст -чего то там...-так галимая бодяга..грунтовка разведенная водой дай Бог два к одному....и я теперь всем буду говорить чсто грунт церезит-г---о!;)

0
Аватар пользователя
Илья33

Местный

Регистрация: 06.01.2012

Владимир

Сообщений: 20

27.10.2013 в 17:36:27

#4119009

Уважаемые форумчане, очень нужен ваш совет по стяжке в новостройке. Имеем: 3-к. квартира в кирпичной новостройке, площадь 90 кв.м. Имеется черновая стяжка от застройщика. По стяжке есть трещины, но стяжка прочная не бухтит, не гуляет.

Сегодня промерил уровень лазерным нивелиром.
Результат: в центре коридора (фактически центр квартиры) бугор на участке 1,5м х 1,5м высотой до 15мм.

Далее, если взять эту вершину за ноль, то в коридоре нужно поднимать пол на 20-25мм, в комнатах в среднем 30-40 мм, а в одной комнате нужно поднимать до 70 мм.

Посоветуйте, что делать? Можно ли как-то сошлифовать бугор? На сколько это реально?
Чем выравнивать перепады в 20 - 40 - 70 мм ?

0
Аватар пользователя
denisr

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Москва

Сообщений: 29

27.10.2013 в 18:10:16

#4119081

Всё равно боюсь использовать маяки-дюпеля сквозь шумоизоляцию флор баттс. Ведь потом дырки заливать бетоном, он протечёт вовнутрь, будут эти мостики звука. Здесь http://acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/montagshumostop/ они как-то делают вообще без маяков, непонятно как они в итоге ровняют уровень, видимо никак..

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

27.10.2013 в 19:01:50

#4119177

denisr написал : они как-то делают вообще без маяков, непонятно как они в итоге ровняют уровень, видимо никак..

Да есть там маячки, не видно их просто, они из того же раствора "натертые" выполняют так же как здесь http://expresspol.ru/publikacii/styazhka-v-kvartire

0
Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

27.10.2013 в 21:21:09

#4119509

denisr написал : Всё равно боюсь использовать маяки-дюпеля сквозь шумоизоляцию флор баттс. Ведь потом дырки заливать бетоном, он протечёт вовнутрь, будут эти мостики звука.

Если очень необходимо "залить", загоните "пыж" из того-же флор-баттса в дыру от сантех-шпильки в утеплителе, а место от отверстия в стяжке заполните раствором. Ничего никуда не протечёт.

0
Аватар пользователя
)i(u|(

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Челябинск

Сообщений: 213

27.10.2013 в 21:30:14

#4119538

На пол планируем клеевую пробку. Мастер по укладке сказал, что необходимо швы на стяжке заделать (шпаклевать) Шов шириной 3-4мм. и глубина 2мм. сама стяжка М120. Подскажите материал которым заделать?

0
Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

27.10.2013 в 21:41:18

#4119563

)i(u|( написал : Шов шириной 3-4мм. и глубина 2мм. сама стяжка М120. Подскажите материал которым заделать?

Фасадной цементной шпатлёвкой, предвар. обеспылив и прогрунтовав швы. Мелкодисперсная и можно легко нанести заподлицо.

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

27.10.2013 в 21:49:08

#4119585

denisr написал : он протечёт вовнутрь,

хотел бы я посмотреть, как вы в эту дырочку бетон загоните....:)

0
Аватар пользователя
)i(u|(

Местный

Регистрация: 27.01.2013

Челябинск

Сообщений: 213

27.10.2013 в 21:55:08

#4119603

AlZh написал : Фасадной цементной шпатлёвкой, предвар. обеспылив и прогрунтовав швы. Мелкодисперсная и можно легко нанести заподлицо.

Можете дать ссылку?, а то при таком множестве материалов боюсь, что то напутать. Спасибо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу