19.04.2014 в 11:57:56
Master111 написал : Толщина стяжки какая? Видео подобное у меня есть. Но у меня появились трещины, пришлось ремонтировать.
От 2,5 до 5см. Я делал с фиброволокном.
19.04.2014 в 12:47:45
Грэй написал : Если вы слышите разговоры соседей, то скорее всего, под линолеумом имеются откровенные дыры, ведущие к соседям. Снимите линолеум и залепите эти дыры. Это решит проблему на 80%.
Спасибо!
Грэй написал : Следующий шаг - это массивная цементная стяжка, которую вы не хотите...
Если я не очень ошибся в своих измерениях, то перед укладкой ЦПС надо будет менять геометрию дверного проема (вырезать кусок в плите на высоту слоя стяжки с покрытием) и, возможно, как-то переносить радиаторы отопления (потому как от края радиатора до пола сейчас 60 мм). На такую глобальную переделку идти бы не хотелось, поэтому и спрашиваю, можно ли уложить какой-то не очень толстый шумопоглощающий "бутерброд".
19.04.2014 в 19:22:23
volodich написал : От 2,5 до 5см. Я делал с фиброволокном.
У меня было от 1 до 6см. Мой косяк в том, что небыло фибры в наличии, а также смесь взял М-300. Надо было М-150(200) брать.
Schumi, а сухую стяжку не рассматривали?
20.04.2014 в 21:09:08
Master111, вот, собственно, я и хотел бы попросить совета, как можно устроить напольное покрытие. :) А на сухой стяжке под ГВЛ какой минимальный слой "подложки" засыпать надо?
20.04.2014 в 21:13:56
Schumi У меня было 10-20мм. подсыпка из песка обычного, потом ЭППС 5см., ОСБ 10мм. 2 слоя с проклейкой между собой, далее ламинат на подложке 3мм.
20.04.2014 в 22:23:26
Master111, спасибо! А решения "Кнауф" - это из той же оперы?
20.04.2014 в 22:31:59
Schumi Да. Только там "родные" материалы.
21.04.2014 в 07:43:16
volodich написал : Сделал полусухую стяжку месяц назад. При простукивании слышится звук как от пустот. Трещин нет. Кто -то давал ссылку на видео где первым слоем намазывается плиточный клей, а потом уже полусухая смесь. Думаю как делать дальше с клеем или нет. Подскажите пожалуйста
koris написал : и слава Богу ))) всё нормально
Получается что если стяжка не связана с основанием то она плавающая и нужна демпферная лента по периметру. Или забить и делать как делал без клея и ленты
21.04.2014 в 12:48:33
Прошу совета. Нетривиальная задача - почесать мозги ;) Сделана полусухая плавающая стяжка с армировкой фиброволокном, толщиной от 20 до 100мм, (возраст 45 суток). Поверхность не "вертолетилась". Поверх была залита недорогая "саморастекайка" (не гипсовая), укрыта пленкой примерно на 10 дней. Ремонтные работы все это время велись в обычном режиме. Примерно через 20 дней, после устройства небольшого проветривания (форточка открыта на ночь) "саморастекайка" потрескалась и оторвалась частично от основания в 2х комнатах и на кухне. Убрали отслоившееся, и повторно залили самовыравнивающуюся смесь по прогрунтованному основанию. Укрыли пленкой. Через неделю пленку сняли, все ок. Однако позавчера, после проветривания (опять форточка на ночь) порвало саморовняйку, на этот раз вообще по всей квартире. В т.ч. и та, возраст которой 35 дней... Вот фото:
Похоже, слишком слабое основание. Вопрос - почему рвет? Ну, и конечно, классическое - что делать?
21.04.2014 в 12:58:32
key08rus,
21.04.2014 в 13:45:01
21.04.2014 в 14:00:30
key08rus, нивелирка при усадке режет стяжку. грунтовка не глубоко залезла (то что снизу на такую глубину и пролезла). решение такое: снимать грунтовать глубокой грунтовкой и именно пропитывать (я бы рекомендовал Форбо 050 в три слоя, первый раз 1:9 с водой, второй 1:7, третий 1:5 между слоями 30 минут подсушки) оставить сохнуть ночь (заливать на следующий день). нивелирку безусадочную. или сразу нивелирку безусадочную. пленки по нивелирке в топку, окна закрыть и убрать сквозняки.
ваш случай, только объем более катастрофический.
трещины, нивелирка бухтит
видно, что нивелирка срезала саму себя,
снимали все, местами было сложно, срубали перфораторами
заменили смесь и грунтовку (взяли то, что рекомендовали,
проблема ушла. спорт зал, цена вопроса 20 т смеси (фура) :(. порадовал прораб который делал стяжку, когда провели измерение прочности сначала сказал что прибор сломан (прочность показывал 8 МПа= 80 кгс) вместо обещанных 300, показали на бардюрном камне, что прибор работает, тогда сослался на СНиП, что раз стали заливать, то значит приняли, и это уже не его косяк а тех кто заливал.
21.04.2014 в 14:23:34
key08rus, Меня один манагер предупреждал о таком исходе. Объяснил тем, что полусухая стяжка всем хороша, но имеет тонкую корочку на поверхности и пористую структуру и следовательно низкую прочность. И если сверху заливать нивелиркой то она не будет держаться и отлетит, так имеет более высокую прочность. тоже хотел поинтересоваться у профессионалов так ли это?
21.04.2014 в 14:25:20
gans gr написал : key08rus, нивелирка при усадке режет стяжку. грунтовка не глубоко залезла (то что снизу на такую глубину и пролезла). решение такое: снимать грунтовать глубокой грунтовкой и именно пропитывать (я бы рекомендовал Форбо 050 в три слоя, первый раз 1:9 с водой, второй 1:7, третий 1:5 между слоями 30 минут подсушки) оставить сохнуть ночь (заливать на следующий день). нивелирку безусадочную. или сразу нивелирку безусадочную. пленки по нивелирке в топку, окна закрыть и убрать сквозняки.
Спасибо за рекомендацию. Дополнительная информация - померил прочность ЦПС в местах отшелушивания нивелирки - 4-6МПа. Т.е. М50-М75. Совсем мало. Укреплять надо. Чем? Форбо 050? А какую нивелирку безусадочную применить лучше?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу