АлександрААА написал 15.05.2026 в 13:01
Да.
Я бы насыпной керамзит под полусухую без проливки не делал. Он нормально не трамбуется, потом стяжка может гулять и треснуть по переходам, особенно где часть плавающая, часть контактная. Под кварцвинил/Quick Step основание должно быть одним ровным жестким слоем, а не сборная солянка из керамзита, стяжки и наливайки кусками. Лучше керамзитобетон или нормально зафиксированный слой, а сверху уже единая стяжка/ровнитель