Аватар пользователя
аптекарь

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Волгодонск

Сообщений: 1210

10.10.2014 в 11:39:14

.ru, ну вот и для чего это надо?!над пучками гофр и труб всегда критично для стяжки,почти 100%,что треснет.что страшного произошло-то?трещины не вздыбились,не разошлись,не пылили,были неподвижны(с ваших слов).не понимаю... а лечить--постарайтесь пучок раздвинуть,чтобы гофры не пучком были,а единичными,тогда заплатка более жёсткой будет

0
Аватар пользователя
.ru

Местный

Регистрация: 10.10.2014

Электросталь

Сообщений: 13

10.10.2014 в 11:52:11

аптекарь; Мастер-технолог из фирмы, которая и делала стяжку, сказал, что такого быть не должно и нужно ремонтировать. Прораб на месте предложил такой способ "лечения", единственное, хотели делать пескобетоном без грунта. В итоге они мне оплатили наливной пол, который я и сам залью. Про то, стоит ли стелить пленку, ответ точный не дали. За одну трещину я и не беспокоился, а вот вторая в самом проходном месте и потихоньку увеличивалась, за 3 дня на 20 см.

Вы бы что посоветовали - с пленкой или на основание лить?

0
Аватар пользователя
Mikhail_

Местный

Регистрация: 09.10.2014

Москва

Сообщений: 4

10.10.2014 в 11:53:58

аптекарь написал : .ru, ну вот и для чего это надо?!над пучками гофр и труб всегда критично для стяжки,почти 100%,что треснет.что страшного произошло-то?трещины не вздыбились,не разошлись,не пылили,были неподвижны(с ваших слов).не понимаю... а лечить--постарайтесь пучок раздвинуть,чтобы гофры не пучком были,а единичными,тогда заплатка более жёсткой будет

Это проверенно опытом?

0
Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

10.10.2014 в 12:25:20

.ru написал : с пленкой или на основание лить?

с пленкой, иначе получите трещины по периметру заплатки.

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
.ru

Местный

Регистрация: 10.10.2014

Электросталь

Сообщений: 13

10.10.2014 в 16:16:56

ввв написал : с пленкой, иначе получите трещины по периметру заплатки.

Спасибо, завтра буду пробовать. Стенки у штробы дважды грунтовал, на дно пленка на двусторонний скотч. Надеюсь, обойдется без новых трещин)

0
Аватар пользователя
barcelonetta

Местный

Регистрация: 27.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1266

10.10.2014 в 16:21:48

.ru написал : рузья, очень нужен совет (тему курил, ответа не нашел к сожалению, возможно, пропустил, но сроки очень жмут - завтра-послезавтра нужно все сделать)!!! Итак, имеем: Полусухая плавающая стяжка, делала одна из всем известных фирм. Площадь 50 квадратов. Толщина около 7 см. По стенам проложена лента, есть деформационные швы. Под стяжкой бетонная плита, потом гофра с кабелем, потом все укрыто пленкой, потом уже сам слой стяжки. Через 1.5 месяца в двух местах появились трещины точно над пучками гофр. Не пылили, были неподвижными. Длина обоих около метра, от стен к центру. Планируется укладка ламината прям на стяжку. Трещины расштробили до основания, делали аккуратно, чтобы не повредить кабель, т.е. сейчас имеем 2 штробы длинной около метра, шириной от 15 до 30 см, глубина 7-8 см. Пленку пришлось снять. Планирую залить штробы наливным полом Волма нивелир экспресс, но есть неясность - заливать на бетонное основание (естественно предварительно прогрунтовав и основание, и стенки штроб) или нужно постелить на основание пленку, а наливайка будет цеплятся только за стенки штроб? Заранее спасибо)

Даа! Паранойя штука серьезная!!! Нахрена вообще нужно было все это делать? Ну появились две трещины, - да забить на них и не выносить мозг ни себе ни людям!!!

0
Аватар пользователя
.ru

Местный

Регистрация: 10.10.2014

Электросталь

Сообщений: 13

10.10.2014 в 17:08:46

barcelonetta написал : Даа! Паранойя штука серьезная!!! Нахрена вообще нужно было все это делать? Ну появились две трещины, - да забить на них и не выносить мозг ни себе ни людям!!!

Так я и не выносил! Позвонил, попросили прислать фото трещин, приехали рабочие, все осмотрели. На вопрос "это нормально", дали ответ "нет", предложили штробить. Я то вообще не знал, нужно штробить или нет.

Теперь в любом случае уже все сделали. так что вопрос стоит только - нужно или нет стелить пленку на дно штробы. Но и с этим вроде как уже разобрались)

0
Аватар пользователя
stroyman

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

10.10.2014 в 17:34:09

.ru написал : На вопрос "это нормально", дали ответ "нет

Зашуганные какие-то:)

0
Аватар пользователя
GKL

Местный

Регистрация: 30.05.2009

Волгоград

Сообщений: 1167

10.10.2014 в 18:56:24

.ru, Полусухим и лечите ,предварительно настелить новой пленки .

0
Аватар пользователя
аптекарь

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Волгодонск

Сообщений: 1210

10.10.2014 в 21:10:05

Mikhail_ написал : Это проверенно опытом?

что именно?

ввв написал : с пленкой, иначе получите трещины по периметру заплатки.

я думаю,по периметру волосяные трещины по-любому будут--забить.главное,чтобы плоскость заплатки не выпучилась относительно всей плоскости стяжки или наоборот,не запала впадиной.

0
Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

10.10.2014 в 21:36:09

аптекарь написал : по периметру волосяные трещины по-любому будут

это вполне возможно, выход

аптекарь написал : забить.главное,чтобы плоскость заплатки не выпучилась относительно всей плоскости стяжки или наоборот,не запала впадиной

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
.ru

Местный

Регистрация: 10.10.2014

Электросталь

Сообщений: 13

11.10.2014 в 01:15:19

GKL написал : .ru, Полусухим и лечите ,предварительно настелить новой пленки .

Уже купил волму, думаю, она покрепче и на изгиб, и на сжатие. Хочется верить, что трещины если и появятся, то по крайней мере заплатка будет сидеть на своем месте. Планирую уменьшить немного количество воды до консистенции жидкой шпаклевки (в инструкции пишут, что это возможно), этим надеюсь минимизировать усадку

0
Аватар пользователя
.ru

Местный

Регистрация: 10.10.2014

Электросталь

Сообщений: 13

11.10.2014 в 01:26:16

аптекарь написал : я думаю,по периметру волосяные трещины по-любому будут--забить.главное,чтобы плоскость заплатки не выпучилась относительно всей плоскости стяжки или наоборот,не запала впадиной.

В какой период они теоретически могут появиться? через пару-тройку недель планируется настил ламината, этого времени хватит для определения вспучилось-не вспучилось?

0
Аватар пользователя
GKL

Местный

Регистрация: 30.05.2009

Волгоград

Сообщений: 1167

11.10.2014 в 09:29:35

.ru написал : Уже купил волму, думаю, она покрепче и на изгиб, и на сжатие. Хочется верить, что трещины если и появятся, то по крайней мере заплатка будет сидеть на своем месте. Планирую уменьшить немного количество воды до консистенции жидкой шпаклевки (в инструкции пишут, что это возможно), этим надеюсь минимизировать усадку

Однозначно трещина будет по всему периметру заплатки .

0
Аватар пользователя
.ru

Местный

Регистрация: 10.10.2014

Электросталь

Сообщений: 13

11.10.2014 в 10:37:13

GKL написал : Однозначно трещина будет по всему периметру заплатки .

Есть какие-то способы этого избежать? Может проложить по периметру штробы ленту из вспененнного полиэтилена и лить на бетон? Получится, что заплатка не будет связана с основной стяжкой, но зацепится за основание и будет сидеть жестко.

Прораб планировал делать заплатку из цпс, но сказал, что трещина будет по периметру, что они всегда так делают. Грунтовать не планировал(нет времени ждать, когда высохнет грунт). Меня как-то не впечатлила такая перспектива. Еще он сказал, что наливной пол крепче, но его у них нет, поэтому и договорились, что я сам куплю и залью наливайку