13.12.2018 в 23:28:28
dklmn, почему в санузле минус 5см, а не метр? ;)
16.12.2018 в 12:22:45
Подскажите пожалуйста по следующим вопросам. Планирую делать плавающую стяжку вот в таком помещении (кухня + прихожая + маленький коридорчик). В других комнатах пол есть.
Общая площадь новой стяжки будет примерно 22 м2. Как лучше сделать: сплошную стяжку или с деформационными швами? Если со швами, то где их лучше сделать?
17.12.2018 в 09:00:26
tiger960, кухню отделите в дверном проеме,демпферной лентой на следующий день,прихожую и коридорчик можно сделать без демпфер,если есть возможность залить за один заход.
телефон 8 905 530 42 54
17.12.2018 в 21:17:08
евгений78 написал: кухню отделите в дверном проеме,демпферной лентой
Отделять прямо посередине дверного проема? Смущает то, что это проходное место. И получается ходить будем прямо по этому шву. Может быть лучше "зайти" стяжкой сантиметров на 10 в прихожую и там сделать демпферный шов?
евгений78 написал: на следующий день,
Что значит "на следующий день"? То есть дать кухне подсохнуть один день, а потом дальше продолжить?
17.12.2018 в 21:55:21
tiger960 написал: Отделять прямо посередине дверного проема?
да.
tiger960 написал: Смущает то, что это проходное место. .
Допустим, можно сделать шов где- нибудь в непроходном месте, в уголке где-нибудь... А смысл?
tiger960 написал: И получается ходить будем прямо по этому шву
Вы будет ходить прям по стяжке, ничего стелить не собираетесь?
tiger960 написал: Может быть лучше "зайти" стяжкой сантиметров на 10 в прихожую
НЕт, не лучше!
tiger960 написал: Что значит "на следующий день"?
это значит, что не в этот день, а в любой следующий..Хотя, на самом деле, можно и в тот же день это сделать.
tiger960 написал: То есть дать кухне подсохнуть один день,
не, кухня ни при чём. -Людям надо давать отдых :)
18.12.2018 в 19:28:03
Грэй написал: НЕт, не лучше!
Можете объяснить почему? Просто хочется разобраться.
Какой толщины должен быть шов? Стяжка двухслойная: керамзитобетон + наливайка. Шов делать на всю толщину этого пирога? Включая наливайку?
18.12.2018 в 19:38:59
tiger960 написал: Можете объяснить почему? Просто хочется разобраться. Какой толщины должен быть шов? Стяжка двухслойная: керамзитобетон + наливайка. Шов делать на всю толщину этого пирога? Включая наливайку?
1)шов делается там, где может порваться стяжка. А рвётся она, в основном, в дверном проёме. 2)Шов должен быть любой толщины, но не слишком тонкий - такой, чтобы впоследствии можно было его заполнить смесью на всю глубину - удалить шов и восстановить монолитность стяжки. 3) шов делать на всю толщину стяжки. Наливайка, если толстая - то надо делать, если не толстая(как шпаклевка), то не надо.
29.12.2018 в 03:50:15
Здравствуйте! А может кто нибудь подсказать, как долго твердеет стяжка пола, так, чтобы можно было на нее ставить шкафы с кучей книг, т.е. тяжелые предметы, причем полностью заполняя ими комнату? Стяжку нам, как я поняла, будут делать из пескобетона, вроде мокрой называется. Сказали что по-комнатно только ей можно делать пол. Будет скорее всего 3см, но может и 5см, пока не решено, придет мастер, с ним еще обсудим это. Нам будут делать стяжку так: сначала одна комната, потом другая. По очереди будут делать комнаты, одну за другой. И как сделают в одной - надо будет переносить все шкафы с вещами в эту сделанную комнату из той, в которой дальше будут делать стяжку. Я знаю, что ходить по стяжке можно на 3 день, но вот когда тяжести на нее можно ставить? Замерщик не смог ответить. Сказал только про пешую нагрузку.
29.12.2018 в 04:59:14
Зебра написал: Замерщик не смог ответить. Сказал только про пешую нагрузку.
Пешая нагрузка возможна уже через несколько часов. Обычно вечером делаем стяжку, на следующее утро уже ходим.
Зебра написал: Я знаю, что ходить по стяжке можно на 3 день,
На следующий день можно ходить...это, на 2-й, значит, выходит :)
Зебра написал: А может кто нибудь подсказать, как долго твердеет стяжка пола, так, чтобы можно было на нее ставить шкафы с кучей книг
Твердеет стяжка быстро, а вот сохнет - долго. И если на следующей день на стяжку поставить шкафы с книгами, стяжке ничего не будет, а вот книги могут разбухнуть от влаги, потому что в комнате будет очень влажно, пока стяжка не высохнет. А это ещё несколько дней.
29.12.2018 в 10:51:02
:nо:
30.12.2018 в 00:01:58
Зебра, стяжку проливаете,накрываете пленкой и только через 10-12 дней можно ее нагружать,раньше нельзя,чем позже тем лучше,10 дней минимум
телефон 8 905 530 42 54
12.01.2019 в 13:12:46
Подскажите пожалуйста еще, если кто в курсе. Я со слов мастера по стяжке - ничего не поняла. Ситуация какая то странная складывается. Мы делаем стяжку пола с флорбаттс (звукоизоляция). Вскрыли пол, там были плиты, на которых лежали лаги, на них доски, на них оргалит. В плитах оказались дыры размером с чашку или чуть больше. Их конечно надо закрывать. Мастер положил на них картонку (нашлась у нас дома), на нее кучу раствора М300, высотой не меньше 3см. И по углам тоже накидал такие же нехилые кучи раствора, чтобы щели закрыть. Вопрос как раз - зачем такие кучи? Разве недостаточно просто прикрыть, ну например, 5мм раствором? Он объяснял чтото по типу иначе соседей будет заливать, когда... толи стяжку будут делать, толи еще от чего. Что полиэтилен, который кладется под флорбаттс и на него, - не склеен, и через него может просачиваться вода. Хотя, вот только сейчас подумала, они же там скотчем чтото залепляли, вполне могли и стыки полиэтилена. Что тогда просочится туда в дыры? Там дыры - это пустоты внутри плиты перекрытия. Из-за этих куч не получается у них уложить флорбаттс ровно, панель на куче провисает, не ровно с другими панелями. Они все это накрыли пленкой, и теперь сверху кладут М300. Как было бы правильно? Хотелось бы понять в чем тут дело, вообще. И еще они установили маячки на пленку, которую уложили на плиту перекрытия. А не на флорбаттс. Это нормально? Ведь в этом случае через маячки будет контакт стяжки с плитой перекрытия... Или не будет? Если будет, это ведь тогда шумоизоляции не получится?
12.01.2019 в 13:47:41
Зебра, 1) чтобы флорбатс лёг ровно на плиты, дыры нужно было заделывать не кучками раствора, а закладыванием в эти дыры густого раствора, прямо внутрь дыры, до полного заполнения. Дырки заполняются вровень с поверхностью плиты, и всё. Или другой вариант: дыры запенить, излишки пены срезать вровень с плитой. 2) маяки они крепят правильно - на плиту, сквозь флорбатс. Только потом , после заливки стяжки, и после её застывания, маяки, а вернее - мАрки - места крепления маяков, нужно удалить, и тем самым исчезнет контакт стяжки с плитой.
12.01.2019 в 15:30:21
Грэй, спасибо! в п.1 более подходит запенивание, потому что дыра не просто дыра, а идет в большое пустое горизонтальное пространство и только потом дно.
12.01.2019 в 15:37:17
Зебра, под флор баттс надо подготовить ровное основание, затем полиэтилен, металлическую сетку, и только после этого приступать к заливке стяжки.
Зебра, а вообще где Вы находите Таких "мастеров"
С таким подходом к работе, деньги на ветер!
Какая общая толщина стяжки, Вы писали 3-5см, толщина цпс должна быть не менее 50мм!