11.12.2018 в 21:42:45
Всем привет. Планирую заливать полусухую стяжку в новостройке, в двушке, хотел бы уточнить несколько моментов. 1)На полу лежит разводка отопления из полиэтиленовых труб. Какой должен быть минимальный уровень стяжки выше этих труб? При этом, так как разводка не лучевая, трубы в некоторых местах пересекаются, так что общий уровень этих труб увеличивается вдвое. Имеет ли смысл пытаться "подштробить" под трубы места этих пересечений? 2)В сан-узле нужно делать минус 5 см от общего уровня. Как это обычно на практике обеспечивается при машинной заливке? Ставится какой то порожек? 3)Нужно ли делать гидроизоляцию в ванной под стяжку? 4)Делают ли "стяжечники" подготовку основания под заливку стяжки, - очистки поверхности от засохшего раствора, грунтование, или этим предварительно нужно самому заняться? Спасибо.
12.12.2018 в 17:29:03
dklmn написал: Имеет ли смысл пытаться "подштробить" под трубы места этих пересечений?
вопрос неправильный. Вместо "имеет ли смысл" надо было спросить "имеет ли право".
dklmn написал: Какой должен быть минимальный уровень стяжки выше этих труб?
Если боитесь трещин, то нужно 4 сантиметра над трубой. Если трещин не боитесь, то можно меньше...
dklmn написал: нужно делать минус 5 см от общего уровня. Как это обычно на практике обеспечивается при машинной заливке? Ставится какой то порожек?
да, временно ставится деревянный брусок, лист гипсокартона, или что- нибудь подходящее.
dklmn написал: 3)Нужно ли делать гидроизоляцию в ванной под стяжку?
...
dklmn написал: Делают ли "стяжечники" подготовку основания под заливку стяжки, - очистки поверхности от засохшего раствора, грунтование
делают, если это нужно. но это не всегда нужно, например, если толстая (плавающая) стяжка, грунтовать не нужно, да и уборка чисто формальная.
13.12.2018 в 14:27:52
dklmn, К сообщению Грея можно добавить: Да гидроизоляцию делать в СУ необходимо. Но тк вы делаете полусухую стяжку - то можете ограничится гидроизоляцией на стяжку, когда полы наберут прочность.
13.12.2018 в 23:28:28
dklmn, почему в санузле минус 5см, а не метр? ;)
16.12.2018 в 12:22:45
Подскажите пожалуйста по следующим вопросам.
Планирую делать плавающую стяжку вот в таком помещении (кухня + прихожая + маленький коридорчик).
В других комнатах пол есть.
Общая площадь новой стяжки будет примерно 22 м2. Как лучше сделать: сплошную стяжку или с деформационными швами? Если со швами, то где их лучше сделать?
17.12.2018 в 09:00:26
tiger960, кухню отделите в дверном проеме,демпферной лентой на следующий день,прихожую и коридорчик можно сделать без демпфер,если есть возможность залить за один заход.
телефон 8 905 530 42 54
17.12.2018 в 21:17:08
евгений78 написал: кухню отделите в дверном проеме,демпферной лентой
Отделять прямо посередине дверного проема? Смущает то, что это проходное место. И получается ходить будем прямо по этому шву. Может быть лучше "зайти" стяжкой сантиметров на 10 в прихожую и там сделать демпферный шов?
евгений78 написал: на следующий день,
Что значит "на следующий день"? То есть дать кухне подсохнуть один день, а потом дальше продолжить?
17.12.2018 в 21:55:21
tiger960 написал: Отделять прямо посередине дверного проема?
да.
tiger960 написал: Смущает то, что это проходное место. .
Допустим, можно сделать шов где- нибудь в непроходном месте, в уголке где-нибудь... А смысл?
tiger960 написал: И получается ходить будем прямо по этому шву
Вы будет ходить прям по стяжке, ничего стелить не собираетесь?
tiger960 написал: Может быть лучше "зайти" стяжкой сантиметров на 10 в прихожую
НЕт, не лучше!
tiger960 написал: Что значит "на следующий день"?
это значит, что не в этот день, а в любой следующий..Хотя, на самом деле, можно и в тот же день это сделать.
tiger960 написал: То есть дать кухне подсохнуть один день,
не, кухня ни при чём. -Людям надо давать отдых :)
18.12.2018 в 19:28:03
Грэй написал: НЕт, не лучше!
Можете объяснить почему? Просто хочется разобраться.
Какой толщины должен быть шов? Стяжка двухслойная: керамзитобетон + наливайка. Шов делать на всю толщину этого пирога? Включая наливайку?
18.12.2018 в 19:38:59
tiger960 написал: Можете объяснить почему? Просто хочется разобраться. Какой толщины должен быть шов? Стяжка двухслойная: керамзитобетон + наливайка. Шов делать на всю толщину этого пирога? Включая наливайку?
1)шов делается там, где может порваться стяжка. А рвётся она, в основном, в дверном проёме. 2)Шов должен быть любой толщины, но не слишком тонкий - такой, чтобы впоследствии можно было его заполнить смесью на всю глубину - удалить шов и восстановить монолитность стяжки. 3) шов делать на всю толщину стяжки. Наливайка, если толстая - то надо делать, если не толстая(как шпаклевка), то не надо.
29.12.2018 в 03:50:15
Здравствуйте! А может кто нибудь подсказать, как долго твердеет стяжка пола, так, чтобы можно было на нее ставить шкафы с кучей книг, т.е. тяжелые предметы, причем полностью заполняя ими комнату? Стяжку нам, как я поняла, будут делать из пескобетона, вроде мокрой называется. Сказали что по-комнатно только ей можно делать пол. Будет скорее всего 3см, но может и 5см, пока не решено, придет мастер, с ним еще обсудим это. Нам будут делать стяжку так: сначала одна комната, потом другая. По очереди будут делать комнаты, одну за другой. И как сделают в одной - надо будет переносить все шкафы с вещами в эту сделанную комнату из той, в которой дальше будут делать стяжку. Я знаю, что ходить по стяжке можно на 3 день, но вот когда тяжести на нее можно ставить? Замерщик не смог ответить. Сказал только про пешую нагрузку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу