03.10.2019 в 09:30:02
Serjkkk, Клали бы металлическую сетку и такой ерунды бы не было.
03.10.2019 в 09:33:04
tolya21, это не бетон. Полусухую не армируют.
03.10.2019 в 09:33:36
tolya21 написал: Serjkkk, Клали бы металлическую сетку и такой ерунды бы не было.
tolya21, полный бред. с сеткой стальной при тонкой стяжке ее может загнуть. а трещины в переходах между помещениями всегда будут. нормальные тянульщики стяжки там режут компенсационный шов.
03.10.2019 в 10:06:04
Covboy, 35, панелька
03.10.2019 в 10:13:03
Serjkkk написал: Covboy, 35, панелька
Serjkkk, усадка новостроя вроде отпадает.
03.10.2019 в 11:43:43
Что мне в итоге делать? Они дальше будут расходиться или забить? Спасибо.
03.10.2019 в 12:10:52
Serjkkk написал: Здравствуйте. Месяц назад сделали полусухую стяжку на голую плиту. Вот уже нашел 4 трещинки. Бракоделы? Все переделывать? 2 трещины на переходах между помещениями.
Serjkkk, Как-то уж очень ровные и аккуратные трещинки. 3 из 4-х. Прям как запланированные... Это не может быть "холодный шов" или след от опалубки? Финишное покрытие какое?
Мой опыт к Вашим услугам!
03.10.2019 в 12:14:34
C2h5-OH, Толщину по фото определить не смог. В тонкую, естественно, её нельзя класть.
03.10.2019 в 12:20:06
Serjkkk, нет оснований для паники. Трещины появились вследствие усадки/усушки/твердения стяжки. Гораздо опаснее будут горизонтальные трещины-отслоения от плиты. Дом у Вас устоялся; если стяжка не бухтит, понаблюдайте немного и можно смело укладывать любое напольное покрытие.
03.10.2019 в 13:42:09
Serjkkk, Не надо паники: это специально запланированные компенсационные швы. Они проявились, потому что были замазаны не очень качественно. Это ни на что не влияет, успокойтесь.
03.10.2019 в 13:43:46
ИгорьPurnesh написал: Это не может быть "холодный шов" или след от опалубки?
это оно и есть, типа того ;)