10.01.2025 в 19:24:33
Vasili написал 10.01.2025 в 12:39
Разделительный слой положить можно
А какая стяжка надежнее в плане стойкости к растрескиванию, на разделительном слое в виде пленки или все же контактная на прогрунтованную плиту перекрытия?
Vasili написал 10.01.2025 в 12:40
Далее, у меня уже закуплена ЦПС в мешках. Преполагаю мешать его с керамзитом фракции 10-20, в пропорции 1 : 1 по объему. Правильно ли это?
да
А сколько потребуется воды? На 25 кг мешках ЦПС рекомендуемое количество 2.7-3.7 литра на мешок. И в каком порядке замешивать? Сначала керамзит в воду сыпать а потом ЦПС или сначала ЦПС замешать и потом уже керамзит добавлять?
10.01.2025 в 19:29:08
BV написал 10.01.2025 в 12:53
вам тоже будет немного тише.
Какой слой песка необходим? Потом сверху стяжку из чистого ЦПС или тоже с керамзитом мешать?
10.01.2025 в 19:36:23
Engineer85 написал 03.01.2025 в 16:38
Для облегчения работы
замешивание керамзита не облегчит вам работу)
Engineer85 написал 03.01.2025 в 16:38
снижения нагрузки на перекрытия
а надо?
Engineer85 написал 03.01.2025 в 16:38
Высота нужна где то 80-90
там не так много места, чтобы делать кучу слоев, да еще и керамзит.
Можно на стяжку оставить 60 мм, остальное - песок. На песок кинуть старый линолеум или рубероид, или шуманет.
Просто по ПЭ пленке по песку ходить неудобно - зацепишься ногой и соберешь всю пленку в кучу.
10.01.2025 в 20:14:22
Engineer85 написал 10.01.2025 в 19:24
А какая стяжка надежнее в плане стойкости к растрескиванию, на разделительном слое в виде пленки или все же контактная на прогрунтованную плиту перекрытия?
Контактная надёжнее
Engineer85 написал 10.01.2025 в 19:24
А сколько потребуется воды? На 25 кг мешках ЦПС рекомендуемое количество 2.7-3.7 литра на мешок. И в каком порядке замешивать? Сначала керамзит в воду сыпать а потом ЦПС или сначала ЦПС замешать и потом уже керамзит добавлять?
На 1 мешок 3,7л воды достаточно для замеса керамзита с наливным полом Сначала керамзит в воду, перемешать, потом наливной пол насыпать
10.01.2025 в 20:18:20
Я бы сделал как советует BV - использовать песок как разделительный слой
10.01.2025 в 23:36:54
Vasili написал 10.01.2025 в 20:18
Я бы сделал как советует BV - использовать песок как разделительный слой
Совершенно не понятно почему. :) Вы же говорили что контактная стяжка надежнее.
10.01.2025 в 23:48:33
BV написал 10.01.2025 в 19:36
замешивание керамзита не облегчит вам работу)
Таскать и ворочать мешки с керамзитом гораздо легче, чем мешки с песком и ЦПС, нет?)
BV написал 10.01.2025 в 19:36
а надо?
Ну вроде как лишние нагрузки на плиту перекрытия тоже не нужны. Там и так межкомнатные стены из кирпича на них стоят) Или у тяжелой стяжки есть какие то преимущества?
11.01.2025 в 00:49:25
Engineer85 написал 03.01.2025 в 16:38 Необходимо залить стяжку по всей квартире. Высота нужна где то 80-90 мм. Для облегчения работы и снижения нагрузки на перекрытия решил делать стяжку на керамзите.
Это - правильное решение! Жаль, что готовый готовые сухие смеси для керамзитобетонных стяжек у нас не так популярны отличии от того же более технически продвинутого ЕС (например, тот же WEBER - 16 МПа на сжатие, мин. толщина 60 мм по жёстким теплоизоляционным плитам типа вспененного экструдированного полистирола (ВЭП) (XPS)). Хотя керамзитового гравия в мешках и бигбэгах у нас для насыпной теплоизоляции продаётся сколько угодно фракций 0-20 мм (насыпная плотность 220-320 кг/м3), а также керамзитового щебня...
Engineer85 написал 10.01.2025 в 19:24 А какая стяжка надежнее в плане стойкости к растрескиванию, на разделительном слое в виде пленки или все же контактная на прогрунтованную плиту перекрытия?
Это зависит от конструкции стяжки, её толщины и компонентов, влияющих на ту же прочность, но вы же изначально работаете без проектной документации поэтому руководствуйтесь хотя бы рекомендациями изготовителей материалов (того же UNIS, которые содержат массу неоднозначностей, ошибок, а порой откровенную антинаучную ахинею). Также используйте свои уже имеющиеся знания, чтобы улушить характеристики вашей стяжки путём добавления в её конструкцию недорогих, но улучшающих частей:
Менее всего надёжна любая полусухая "стяжка", которая вообще не является бетонной конструкцией...
А сколько потребуется воды? На 25 кг мешках ЦПС рекомендуемое количество 2.7-3.7 литра на мешок.
Это очень мало и смесь будет иметь малую подвижность, т.е. вам будет очень тяжело её перемешивать даже мощным миксером и обрабатывать вручную (распределять, заглаживать поверхность и т.д.). Вам обязательно нужна суперпластифицирующая или гиперпластифицирующая добавка в раствор, которая позволяет при таком количестве воды (2,7-3,7 л) существенно увеличить подвижность и, как следствие, обрабатываемость. Продолжайте своё самообразование хотя бы с прочтения того, что выдаст тупой Яндекс по запросу "суперпластификатор для бетона"...
И в каком порядке замешивать? Сначала керамзит в воду сыпать а потом ЦПС или сначала ЦПС замешать и потом уже керамзит добавлять?
Идеально, но более трудозатратно: сухое перемешивание компонентов этой вашей смеси, т.е. сухое перемешивание керамзитового гравия и цементно-песчанной смеси хотя бы вручную совковой лопатой в баке 90-200 л. Не забывайте, что вы добавлением керамзита вы увеличиваете количество заполнителя, снижая прочность на сжатие и объёмное содержание фибры, которую UNIS ввёл на заводе в вашу стяжечную смесь (Unis армированный М300). Удачи!
11.01.2025 в 02:17:33
Engineer85 написал 10.01.2025 в 23:48
Таскать и ворочать мешки с керамзитом гораздо легче, чем мешки с песком и ЦПС, нет?)
это только часть работы.
Engineer85 написал 10.01.2025 в 23:48
Или у тяжелой стяжки есть какие то преимущества?
СП Защита от шума СП Полы .... резонансная частота.
11.01.2025 в 02:34:31
Deve1oper написал 11.01.2025 в 00:49
по жёстким теплоизоляционным плитам типа вспененного экструдированного полистирола (ВЭП) (XPS))
Звукоизоляция - никакая. XPS в квартире - выкинутые зря деньги. Если ЗИ - пофиг то хотя бы пенопласт. Но в 80мм его некуда притулить)
Deve1oper написал 11.01.2025 в 00:49
толщина для несвязанной стяжки с армированием стальной сеткой - не менее 80 мм (это значение из практики для спроектированных и более прочных смесей, но вам и нужно "высота нужна где то 80-90 мм." - повезло, как говорится.. .
лучше 70, и хотя бы 10мм чего-то мягкого. Если 60 - то есть мин плита 20 мм. Но под нее надо хотя бы приблизительно выровнять - пустоты оставлять нельзя.
А песок - недорого и автоматически выравнивает. Хороший шумоизолятор проверенный временем в старых домах.
Deve1oper написал 11.01.2025 в 00:49
уложите разделительную ленту больше толщины, чем 3 мм как рекомендовал выше BV,
да хоть 10. Хуже точно не будет. Лучше и проще, но стену под ленту штукатурить в любом случае. И вообще штукатурить до стяжки.
Deve1oper написал 11.01.2025 в 00:49
Менее всего надёжна любая полусухая "стяжка", которая вообще не является бетонной конструкцией...
Бетонная конструкция не нужна. Это - стяжка вообще-то. И не в цеху под станки. Нормально сделанная полусухая проходит лабораторию кубиком без проблем.
11.01.2025 в 03:36:30
BV написал 11.01.2025 в 02:34 Звукоизоляция - никакая. XPS в квартире - выкинутые зря деньги.
Я ВЭП (XPS) и не позиционировал, как звукоизоляцию, т.е. как теплоизоляционный слой.
лучше 70, и хотя бы 10мм чего-то мягкого. Если 60 - то есть мин плита 20 мм.
Я не специалист по шумоизоляционным слоям поэтому с удовольствием послушаю в этой или соответствующей ветке про шумоизоляционный слой пола под бетонной стяжкой (просто читать соответствующую "аудио-помойку" от соответствующего полуграмотного пользователя с десятками страниц желания нет), что это за плита 20 мм из минеральной ваты (МВ), которая хорошо гасит ударные шумы и с годами не даст усадку.
Бетонная конструкция не нужна. Это - стяжка вообще-то.
Стяжка - по определеннию бетонная или железобетонная конструкция. Иначе это не стяжка, а например, сборная стяжка (из листовых материалов).
И не в цеху под станки.
Вы эту антинаучную мантру, которую халтурщики любят мусолить, зачем повторяете? Я же говорил откуда берутся требования к прочности:
Нормально сделанная полусухая проходит лабораторию кубиком без проблем.
Дело в том, что у вас не было ни проектной документации, ни хотя бы технологической карты (ТК) на полусухие "стяжки", которые соответветствуют уровню "нормально сделанная", т.к. я у вас спрашивал какое там В/Ц, но вы ничего не ответили. Как в вашей-то жизни или за какие такие достоинства полусухие "стяжки" прописались?
11.01.2025 в 08:38:57
Engineer85 написал 10.01.2025 в 19:29
Какой слой песка необходим
Песок не увеличит звукоизоляцию.
Звукоизоляция
11.01.2025 в 08:40:48
Engineer85 написал 10.01.2025 в 23:48
у тяжелой стяжки есть какие то преимущества
Без упругой подложки преимуществ нет.
Звукоизоляция
11.01.2025 в 08:46:21
Deve1oper написал 11.01.2025 в 03:36
Стяжка - по определеннию бетонная или железобетонная конструкция.
Не всегда.
Звукоизоляция
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу