29.07.2012 в 18:19:31
Хомич написал : Как правильно вязать?
А зачем вообще вязать? Чтобы арматура (ненапряженная) работала в бетоне как единый стержень, достаточен перехлест 16 диаметров, в вашем случае - 48мм. То есть накладываете сетку на одну ячейку, а вязка только по необходимости, монтажная. Ну, чтобы не болталась и не топорщилась.
Хомич написал : Чем лучше закрепить сетку, чтобы не выперала вверх?
Выправите карты - ровно лежать будут.
29.07.2012 в 18:25:59
almeca написал : Выправите карты - ровно лежать будут.
или перевернуть выпуклой стороной вверх. тогда края не поднимаются
29.07.2012 в 21:34:24
Так ветонитом-3000 кто-то пользовался? У меня есть небольшой опыт ивсила-тай-род-3, но что-то не совсем он мне понравился. Где-то очень ровно лег, а где-то под небольшим углом.
Может кто-то что-то другое посоветует?
29.07.2012 в 21:57:39
Спасибо за советы-ответы. Весь гемор с сеткой из за малой толщины стяжки. Сегодня где подогнул, где маленько закрепил - лежит нормально. Поставил маяки, завтра собственно стяжка (перекрестился).
almeca написал : То есть накладываете сетку на одну ячейку, а вязка только по необходимости, монтажная. Ну, чтобы не болталась и не топорщилась.
Так и сделал. Только наложение на три + ... получилось. На будущее учту.
витаон написал : или перевернуть выпуклой стороной вверх. тогда края не поднимаются
Крутил и так, и сяк. Сварены больно криво. Когда связал до кучи получилось ничего так.
AlZh написал : В процессе укладки лопатой-другой густого раствора на проблемное место, либо блуждающий гнёт (кирпич, ящик просроченного пива, ....)
Просроченный только цемент есть, а пиво даже нагреться не успевает :)
29.07.2012 в 21:59:19
витаон написал : и чё часто такой в наличии.
Вообще-то не допускается такое к производству.:) Сейчас совсем не приобретаем -рискует стать таковым (работы невпроворот, сегодня 4 десятка тайрода за 5 часов уговорил).
30.07.2012 в 00:12:26
Планирую заливать прямоугольник 5х1,4 м стяжкой иннолайн т-43. По периметру прямоугольника будет проложена демпферная лента. На сайте производителя указано, что необходимо (?) еще через 24 часа делать в стяжке демпферные швы, чтобы не было трещин в стяжке. Вопросы:
30.07.2012 в 00:31:57
kokin,что вы там при тех размерах ещё и демпферить собрались. можете на спичечные коробки нарезать. демпферы по периметру нужны при плавающих стяжках. и на теплых полах. всё остальное заливается посто так.. а нарезают при длинах гораздо больших. зайдите как нибудь в какой нибудь мегамаркет. и посмотрите на пол. делится как минимум на каждые 30-40кв
30.07.2012 в 07:48:57
витаон написал : демпферы по периметру нужны при плавающих стяжках.
Лента по периметру рекомендована производителем: я специально задавал этот вопрос на их сайте и как раз относительно моих размеров. Остался вопрос открытым по деформационным швам, так как здесь встречал уже советы делать их через 1х1м, что тоже показалось странным. Кроме того, в
30.07.2012 в 12:19:07
kokin, рекомендовано производителем - делайте, кто Вас убеждать будет, что не нужно. Только если это действительно такая смесь, что без демпферов через метр лопнет - я б ее покупать не стал.
30.07.2012 в 15:03:22
У меня треснула стяжка ((( расстроен так, что руки опускаются ((( 2 месяца назад сделал стяжку 2х2 метра в ванной. Смесь - ОСНОВИТ Т-41 (позиционируется как высокопрочная стяжка с добавкой пропиленовой фибры). Толщина 50-60 мм. Основание - ж/б плита, пропылесосил, загрунтовал грунтом КНАУФ глубокого проникновения. Стяжку делал по полусухой технологии - минимум воды, тщательная трамбовка, затирка поверхности. Затем плёнка и регулярное увлажнение. Через 2 недели на стяжке построил перегородку из гипсоблоков. Все было нормально. Сейчас, спустя 2 месяца, дошли руки до укладки плитки. Пропылесосил основание - прямо по центру ванной (и по центру будущей плитки) вскрылась метровой длины трещина. Простучал молотком - на 20 см в каждую сторону от трещины глухой звук (бухтит?)... Вскрыл стяжку перфоратором - смесь схватилась на всю глубину, но стяжка непрочная, "ковыряется" гвоздём. Кто виноват? И что делать???
30.07.2012 в 15:29:17
evgenygrig написал : Через 2 недели на стяжке построил перегородку из гипсоблоков. Все было нормально.
Хотя гипсоблоки не тяжелые как кирпич, но вы погорячились. Никогда не делаю стены на стяжке, хоть из ГКЛа. Только на плите перекрытия. На форуме постоянно об этом говорят. Вам бы этого не знать. С 2007 года на форуме.
evgenygrig написал : Кто виноват?
evgenygrig написал : Смесь - ОСНОВИТ Т-41
Может она?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.