Будораж
Будораж
Местный

Регистрация: 15.05.2008

Москва

Сообщений: 274

27.08.2008 в 11:11:28

avmal написал : Попробуйте провести учения

учения не помогаю, заказчики пока молодые, устал бороться. где повыше же шкаф стоит, там же нельзя щиток)))

0
Oleg72
Oleg72
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Иркутск

Сообщений: 222

27.08.2008 в 11:38:55

Alex2110 написал : Не уверен, можно ли адаптировать Ваш пример к моей ситуации?

Можно. Если по сопротивлению не пройдет, вдолбите еще 2 заземлителя, свяжите с основными и т. д.

Alex2110 написал : И еще: меня очень волнует, можно ли расположить заземление возле колодца из бетонных колец

Не просто расположить, а связать с арматурой колец, это же халявный заземлитель.

Alex2110 написал : И можно ли делать заземление возле дорожек? Никого не "шарахнет"?

Что значит "шарахнет"? При нормальном заземлении и занулении, при попадании напряжение на "землю" обязана сработать защита, на то оно и заземление.

Вообще заземление нужно располагать там, где не предполагается проведение каких - либо земляных работ, даже в далеком будущем, и даже не Вами. Например, вокруг фундамента дома (впритык) или др. строения. А лучше внутри фундамента, но это на стадии постройки. Так что думайте и дерзайте.:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.08.2008 в 15:44:04

Всем привет.
Имею задачу: дан деревянный дом, обшитый снаружи дерев. досками, ну как обычно. В качестве ввода в дом используется двухжильный многожильный медный провод 4 кв.мм. Который идет по стене дома без всякой изоляции и далее ныряет в дырку в стене (вставлен кусок металл. трубы) и потом идет на счетчик.
Отверстие для провода достаточно только для одного провода, который уже проложен. Мне надо через этоже отверстие проложить от счетчика 1 провод для сарая (свет туда нужен + ризетки) и еще 1 провод - для уличного освещения (бра на дом поставлю пару штук).

Начнем вопросы по порядку: 1) от линии до изоляторов идет обычный алюминиевый одножильный провод, который соединен с медным проводом (идущим к счетчику) адской скруткой - брррр..... У меня есть пару сжимов у731м уз (4-10/1.5-10) (квт). Они подойдут вместо скрутки? 2) провод идущий по стене дома нужно ли облачать полностью в металлическую гофру? (у меня получается в перспективе 3 провода) Или достаточно гофру надеть в том месте, где провод идет внутри стены + дорога до счетчика в доме)? 3) чем расширить отверстие в доме до приемлемого размера (или пробить рядом новое, по диаметру достаточное для прокладки несколько кабелей). Вставлять ли в это отверстие трубу стальную или гофры на проводах - дают тот же эффект?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25766

29.08.2008 в 09:38:12

nicolight

Нынешняя конструкция пожароопасна. Планируемая тоже, отчасти даже более - не будет "сгораемого предохранителя" в виде скрутки меди с алюминием.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.08.2008 в 09:47:55

ВТБ! Как тогда реализовать? Чтоб и волки сыты и овцы целы были!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25766

29.08.2008 в 10:36:07

nicolight

Предпочтительно бокс с автоматом прямо возле изоляторов. Если это невозможно, переход на ВВГ 2*10 (АВВГ 2*16) от изоляторов до вводного автомата. Выбор системы заземления - отдельный вопрос. Непременно УЗО.

Способ прокладки вводного кабеля... Я бы, пожалуй, на струне под свесом крыши подвесил или по стене на фасадных крепления. В стальной трубе совсем хорошо - да дорого и трудоёмко.

Проход через стены: одна труба - один кабель.

0

Следование моим советам вредит кошельку

jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

30.08.2008 в 16:52:09

Предпочтительно бокс с автоматом прямо возле изоляторов.

Это мне очень НЕ нужно.

У меня получается так: на наружной стене дома закреплены фарфоровые изоляторы (на уровне 4 метров от земли), к которым подходят провода от столба; а внутри дома (в коридоре на первом этаже, на одной "вертикали" с изоляторами) я закрепил мет. щиток (см. фото).

Можно ли будет провести провода от фарфоровых изоляторов до щитка в пластиковой трубе, а то в нижней части щитка есть 3 отверстия диаметром 30мм - как раз для пластиковой трубы и резиновых уплотнителей и металлическая труба ну никак тут не нужна...?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25766

01.09.2008 в 09:37:50

jek написал : на наружной стене дома

Уточните материал, из которого сделана стена.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ingenermet
ingenermet
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Ижевск

Сообщений: 104

01.09.2008 в 09:53:18

Уважаемый ВТБ! Собрал вчера щит в дом, стоит с63 счётчик, Узо 63/0,3, пять узо 32/0,03, 3 двухполюсных автомата на 25 а и 2 АВ на 16А ( НА КАЖДЫЙ ВТОМАТ СВОЁ уЗО) , разводку в сщите делал 10 мм2 медью однопроволочным, вводной АВВГ 2*16, проложен в гофре по деревянной стене. правильно сделал???

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25766

01.09.2008 в 10:38:49

ingenermet написал : пять узо 32/0,03

Что за марка? У большинства производителей линейка 25-40-63.

правильно

По 25А на розетки, по 16А на освещение? А проводка какая? Для себя разумно 3*2.5 под защитой 16А на группы розеток и 3*1.5 10А освещение.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ingenermet
ingenermet
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Ижевск

Сообщений: 104

01.09.2008 в 10:43:14

IEK - узо,LEGRAND-автоматы. ввг-нг 3*2,5,ввг-нг 3*1,5. -- нормально?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу