avmal написал : Попробуйте провести учения
учения не помогаю, заказчики пока молодые, устал бороться. где повыше же шкаф стоит, там же нельзя щиток)))
27.08.2008 в 11:11:28
avmal написал : Попробуйте провести учения
учения не помогаю, заказчики пока молодые, устал бороться. где повыше же шкаф стоит, там же нельзя щиток)))
27.08.2008 в 11:38:55
Alex2110 написал : Не уверен, можно ли адаптировать Ваш пример к моей ситуации?
Можно. Если по сопротивлению не пройдет, вдолбите еще 2 заземлителя, свяжите с основными и т. д.
Alex2110 написал : И еще: меня очень волнует, можно ли расположить заземление возле колодца из бетонных колец
Не просто расположить, а связать с арматурой колец, это же халявный заземлитель.
Alex2110 написал : И можно ли делать заземление возле дорожек? Никого не "шарахнет"?
Что значит "шарахнет"? При нормальном заземлении и занулении, при попадании напряжение на "землю" обязана сработать защита, на то оно и заземление.
Вообще заземление нужно располагать там, где не предполагается проведение каких - либо земляных работ, даже в далеком будущем, и даже не Вами. Например, вокруг фундамента дома (впритык) или др. строения. А лучше внутри фундамента, но это на стадии постройки. Так что думайте и дерзайте.:)
28.08.2008 в 15:44:04
Всем привет.
Имею задачу: дан деревянный дом, обшитый снаружи дерев. досками, ну как обычно. В качестве ввода в дом используется двухжильный многожильный медный провод 4 кв.мм. Который идет по стене дома без всякой изоляции и далее ныряет в дырку в стене (вставлен кусок металл. трубы) и потом идет на счетчик.
Отверстие для провода достаточно только для одного провода, который уже проложен. Мне надо через этоже отверстие проложить от счетчика 1 провод для сарая (свет туда нужен + ризетки) и еще 1 провод - для уличного освещения (бра на дом поставлю пару штук).
Начнем вопросы по порядку: 1) от линии до изоляторов идет обычный алюминиевый одножильный провод, который соединен с медным проводом (идущим к счетчику) адской скруткой - брррр..... У меня есть пару сжимов у731м уз (4-10/1.5-10) (квт). Они подойдут вместо скрутки? 2) провод идущий по стене дома нужно ли облачать полностью в металлическую гофру? (у меня получается в перспективе 3 провода) Или достаточно гофру надеть в том месте, где провод идет внутри стены + дорога до счетчика в доме)? 3) чем расширить отверстие в доме до приемлемого размера (или пробить рядом новое, по диаметру достаточное для прокладки несколько кабелей). Вставлять ли в это отверстие трубу стальную или гофры на проводах - дают тот же эффект?
29.08.2008 в 09:38:12
nicolight
Нынешняя конструкция пожароопасна. Планируемая тоже, отчасти даже более - не будет "сгораемого предохранителя" в виде скрутки меди с алюминием.
Следование моим советам вредит кошельку
29.08.2008 в 09:47:55
ВТБ! Как тогда реализовать? Чтоб и волки сыты и овцы целы были!
29.08.2008 в 10:36:07
nicolight
Предпочтительно бокс с автоматом прямо возле изоляторов. Если это невозможно, переход на ВВГ 2*10 (АВВГ 2*16) от изоляторов до вводного автомата. Выбор системы заземления - отдельный вопрос. Непременно УЗО.
Способ прокладки вводного кабеля... Я бы, пожалуй, на струне под свесом крыши подвесил или по стене на фасадных крепления. В стальной трубе совсем хорошо - да дорого и трудоёмко.
Проход через стены: одна труба - один кабель.
Следование моим советам вредит кошельку
30.08.2008 в 16:52:09
Предпочтительно бокс с автоматом прямо возле изоляторов.
Это мне очень НЕ нужно.
У меня получается так: на наружной стене дома закреплены фарфоровые изоляторы (на уровне 4 метров от земли), к которым подходят провода от столба; а внутри дома (в коридоре на первом этаже, на одной "вертикали" с изоляторами) я закрепил мет. щиток (см. фото).
Можно ли будет провести провода от фарфоровых изоляторов до щитка в пластиковой трубе, а то в нижней части щитка есть 3 отверстия диаметром 30мм - как раз для пластиковой трубы и резиновых уплотнителей и металлическая труба ну никак тут не нужна...?
01.09.2008 в 09:37:50
jek написал : на наружной стене дома
Уточните материал, из которого сделана стена.
Следование моим советам вредит кошельку
01.09.2008 в 09:53:18
Уважаемый ВТБ! Собрал вчера щит в дом, стоит с63 счётчик, Узо 63/0,3, пять узо 32/0,03, 3 двухполюсных автомата на 25 а и 2 АВ на 16А ( НА КАЖДЫЙ ВТОМАТ СВОЁ уЗО) , разводку в сщите делал 10 мм2 медью однопроволочным, вводной АВВГ 2*16, проложен в гофре по деревянной стене. правильно сделал???
01.09.2008 в 10:38:49
ingenermet написал : пять узо 32/0,03
Что за марка? У большинства производителей линейка 25-40-63.
правильно
По 25А на розетки, по 16А на освещение? А проводка какая? Для себя разумно 3*2.5 под защитой 16А на группы розеток и 3*1.5 10А освещение.
Следование моим советам вредит кошельку
01.09.2008 в 10:43:14
IEK - узо,LEGRAND-автоматы. ввг-нг 3*2,5,ввг-нг 3*1,5. -- нормально?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу