16.09.2008 в 15:48:22
FFKK написал : Как в таком случае сделать перемычку?
Вилочную "гребёнку" под головки винтов. Или перемычку с одного конца вилочным наконечником обжать.
Или ABB S203 применить - у них двойной зажим.
16.09.2008 в 16:50:39
2ВТБ!
Про повторное заземление понял, спасибо.
Про гребёнку... мдя... это я что-то затупил...:o Как-то упустил возможность её применения... Позор мне :)
И напоследок, если позволите, ещё один вопрос.
Сейчас стоит АП-50 в стандартном для него металлическом ящике. Коль скоро автомат будет опломбирован, то стою перед выбором -
то ли оставить этот ящик и воткнуть в него простенький пластиковый бокс, с ушками для пломбировки. Вызывает сомнение - как в нём развернуть СИП к зажимам автомата. Думается - это не очень удобно.
то ли выкинуть этот ящик и поставить пластиковый бокс IP 65 ?
Ящик расположен под свесом крыши.
16.09.2008 в 17:19:29
FFKK написал : как в нём развернуть СИП к зажимам автомата
Снизу подвести.
16.09.2008 в 18:26:19
2ВТБ! помнится, в ПУЭ РФ имеется еще пункт, что сопр-е повт. заземл. на вводе не нормируется...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.09.2008 в 09:43:56
Kamikaze
Для кабельных линий не нормируется (и даже не требуется, но рекомендуется), а для ВЛ нормы есть.
02.11.2009 в 13:35:14
Продолжаю тему. Этим летом (2009 год) все-таки заменил старую линию от столба на СИП 2х16. Конечно, не без недоразумений, как это обычно бывает, но все же дело сделано. Пришел 29 июня 2009г в Липецкий ГЭСК, написал заявление на замену изношенной воздушной линии и на снятие счетчика с учета; указал, что меняю именно на СИП (который буду покупать сам). 16 июля (я был в Москве) приехали монтажники, сказали, что мы дескать очень умные, т.к. составляем умные заявления, а им потом из-за нас - работа... :) Я после приезда составил жалобу на такое некультурное обращение с добросовестными абонентами. Естественно, мои домашние без меня замену делать не разрешили и это мероприятие перенесли на потом. 12 августа снова приехала бригада и очень быстро всё заменила. Причем предлагали свой кабель (не знаю, как он там называется, наверное "АС", сечением 16 кв.мм), но я выкатил им свой СИП - поудивлялись, зачем он мне, но все же заменили. При этом очень обижались на то, что я, дескать, пожаловался на них, хотя 16 июля бригада была другая... Денег нигде не платил. С длиной СИПа немного перстарался и оказалось несколько метров лишних, которые отрезать на стал, а свернул кольцом на фасаде. Интересно, так можно будет потом оставить?
Проводка в доме пока старая (переделать ее пока "глаза страшатся"), поэтому на момент установки СИПа её подключили на фасаде через "орехи". Теперь можно неторопясь собрать начинку (вводной автомат, счетчик, автоматы) в уже закрепленный в коридоре металлический бокс, а потом вводной автомат в боксе соединить медным кабелем с СИПом на улице. Отдельной проблемой при опломбировке, как я уже предчувствую, будет согласование номинала вводного автомата и марки счетчика. Хочу, разумеется, чтобы автомат позволял отбирать мощность 10-12кВт (а иначе зачем было СИП2х16 городить?), следовательно, автомат должен быть как минимум 50-амперный. Но как это культурно сделать? И счетчик шибко навороченный не хочу брать - электроника в нем мне никакая не нужна.
P.S. Счетчик с учета снят, поэтому плачу по нормативу - около 290р в месяц (июль, август, сентябрь). Это даже оказалось выгоднее, чем платить "по счетчику", т.к. водогрей "кушает" за месяц около 660 рублей (сам мерял, т.к. счетчик пока по-прежнему подключен и фиксирует затраченные киловатты).
02.11.2009 в 14:53:07
jek написал : (а иначе зачем было СИП2х16 городить?)
Норматив такой, 16А - 50А без разницы, по крайней мере у нас на Украине.
02.11.2009 в 15:09:08
2Маугли7111 Вам проще, но у Вас - Украина. Законы и аппетиты разные.
02.11.2009 в 15:16:07
jek
Норма та же: минимальное сечение жил самонесущего провода 16кв.мм.
02.11.2009 в 18:34:31
Я так и не понял: номинал автомата должен выбираться исходя из сечения подводящего кабеля (1кв. мм) или же номинал автомата назначается энергосбытовой компанией исходя из ТУ? По-моему, обычно случается второе...
07.11.2009 в 19:25:58
Прошу уважаемого Arr посмотреть и покритиковать схему предполагамой прокладки кабелей ввода (см. вложение). Можно ли так делать?
07.11.2009 в 19:29:51
jek
А зачем труба? Изоляцию можно повредить с такими поворотами. Опустить СИП по фасаду - и завести прямо в щит.
07.11.2009 в 21:27:07
ВТБ! написал : Опустить СИП по фасаду - и завести прямо в щит.
Вы же мне сами отвечали в
ВТБ! написал : "7.1.22. ... При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
..."
Или я что-то недопонимаю?
07.11.2009 в 23:07:34
jek
Насколько я понимаю, по наружной стене - это ещё не ввод. А с какой стороны ВУ - с внешней или с внутренней - и вовсе не регламентировано, вроде бы.
08.11.2009 в 00:16:29
ВТБ! написал : Насколько я понимаю, по наружной стене - это ещё не ввод.
Под вводом я имел ввиду всё то, что идет от СИПа на фасаде (до счетчика).
ВТБ! написал : А с какой стороны ВУ - с внешней или с внутренней - и вовсе не регламентировано, вроде бы.
Нет, совсем недавно Arr говорил о том, что есть регламент.
Я трубу хочу использовать еще и потому, что фасад дома будет впоследствии облицован сайдингом, а под ним кабель укладывать - боюсь, да и нельзя так, скорее всего. А так все будет в мет. трубе. Ну еще покритикуйте схему проводки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу