AlexEE написал : проблемы с напряжением начались недавно
AlexEE написал : дело все-таки не в кондиционере
Сколько времени прошло, а результат ноль... ИМХО потому что никаких усилий по решению проблемы не предпринимаете. Если в собственной проводке уверены, позвоните в аварийную службу, объясните проблему, что такое уже было и повторяется. Тем боле что профилактика КТП тоже должна быть. Очень похоже на подгорание нейтрали...:confused:
Что касается самого ЗАС, то можно установить любой предел нижнего напряжения начиная от 90 вольт. И что это будет? тупая бесполезная железяка? Вы же сами проверяли от ЛАТРа. Если уровень отличается, то в сети вместо синусоиды непонятно что, а оценка опасности напряжения - по амплитуде, т.к. все импульсные блоки питания заряжают входной конденсатор именно от амплитудного значения синусоиды. То же справедливо и для нижнего предела. Т.е. показания тестера, который измеряет усредненное напряжение, не отражают реальности. Для сравнения попробуйте разные типы - стрелочный тестер, щитовой вольтметр, цифровой тестер.
Но опять же - это просто фиксация проблемы, а не её решение.:o