Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

11.08.2008 в 18:08:22

AlexEE написал : Теперь по вечерам все нормально - напряжение 215 - 220В. Зато по утрам иногда бывает 240В!

А у меня по вечерам 235 - 242 Вольт, зато утром 245 - 251 Вольт :)

0
MDN
MDN
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

12.08.2008 в 09:44:47

ppkvin написал : ...Высылайте ЗАС к нам, заказывайте любые пределы защиты (от ~ 90 вольт по нижнему и до ~300 вольт по верхнему), переделаем в 2 диапазона - все расходы за наш счет - проблема исчезнет, её как бы нет....

А зачем высылать ЗАС? Ведь намного проще выслать прошитый контроллер. Кстати, возможно ли получить прошитый пик с немного правленной прошивкой на тему пропадания (просадки) напряжения до 1 секунды? А то иногда напрягает отключение ЗАС на 10 секунд при таких кратковременный проблемах, хотя аппаратура и бытовая техника их нормально переживают. Приходиться потом править все часы на электроплите, микроволновке и т.д.
P.S. Имею ЗАС-8.0-2. Если всё вышеперичисленное возможно, то сколько это будет стоить? Спасибо.

0
AlexEE
AlexEE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1349

12.08.2008 в 10:07:49

Маугли7111 написал : А у меня по вечерам 235 - 242 Вольт, зато утром 245 - 251 Вольт

Вам везет - достаточно стабильное напряжение. У нас вчера началась жара и даже на новой фазе напряжение снижалось до 197В.

MDN написал : Приходиться потом править все часы на электроплите, микроволновке и т.д.

Это мелочи. А вот то, что после включения через 10 секунд срабатывает тепловая защита на холодильнике - уже проблема. Если б один раз в месяц, то еще ничего, а когда несколько раз за день... :(.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

12.08.2008 в 10:23:48

MDN написал : Ведь намного проще выслать прошитый контроллер. Кстати, возможно ли получить прошитый пик с немного правленной прошивкой на тему пропадания (просадки) напряжения до 1 секунды

Несколько иначе: уровни защиты записываются в память контроллера при помощи замыкания\размыкания контактов 2 и 3 разъема S1, т.к. нужно учитывать разброс сопротивлений резисторов делителя напряжения на входе АЦП. Для этого нужно иметь регулируемый источник синусоидального напряжения 0 - ~ 265 вольт. Если интересно, можно описать методику. Насчет задержки 1 сек - она и так есть, для пусковых токов. Временная просадка напряжения на 20 вольт в течение 1 сек. не должна вызывать отключение ЗАС.

AlexEE написал : срабатывает тепловая защита на холодильнике - уже проблема

А у Вас холодильник с позистором или пускозащитным реле?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

12.08.2008 в 10:27:47

AlexEE написал : вчера началась жара и даже на новой фазе напряжение снижалось до 197В.

Да, ситация приближается к критической ИМХО... если ТП работает с нагрузкой только на две обмотки... а что же электрики?

0
AlexEE
AlexEE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1349

12.08.2008 в 10:52:23

ppkvin написал : а что же электрики?

Переключают за дополнительную плату квартиры на менее нагруженные фазы :)

ppkvin написал : А у Вас холодильник с позистором или пускозащитным реле?

Мы уже обсуждали эту проблему здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31331&page=2 (с поста #195) В принципе, это уже проблема не ЗАС, а просто нужно поставить реле задержки включения. Я тогда попробовал найти такое - не получилось. Просто вствляющихся в розетку нет (если не считать "кривой" РН-101, о котором там писали). Есть устанавливаемые на ДИН-рейку, но сооружать отдельный щиток возле холодильника не хочется.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

12.08.2008 в 11:07:53

ppkvin написал : Насчет задержки 1 сек - она и так есть, для пусковых токов. Временная просадка напряжения на 20 вольт в течение 1 сек. не должна вызывать отключение ЗАС.

Монтировал ЗАС 8.0-2 в коттедже. В строгом режиме ЗАС после включения не выдерживал старта холодильника и водяного насоса и отключался. Переключил на расширенный диапазон - стало нормально.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

12.08.2008 в 12:22:51

AlexEE написал : поставить реле задержки включения.

Там Вы пишете, что холодильник работает при подаче напряжения 10-15 сек, а потом выключается. Это действительно тепловое реле (пускозащитное). Т.е. мотор-компрессор работает с повышенным потреблением тока, хотя запускается нормально. При этом напряжение пониженное, но ЗАС на пусковой ток не отрабатывает. По своему опыту... возможно, тепловое реле срабатывает при таких условиях от нагрева контактов самого реле. Либо почистить контакты, либо заменить реле (срок его службы в районе 10 лет).

Mefody написал : строгом режиме ЗАС после включения не выдерживал старта холодильника и водяного насоса

Да это не режим (диапазон), а сеть дает просадку при граничном 185 вольт ниже 165 вольт (хороший пусковой ток). Задержка 1 сек. есть на любом диапазоне.

0
MDN
MDN
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

12.08.2008 в 16:40:00

ppkvin написал : ...Временная просадка напряжения на 20 вольт в течение 1 сек. не должна вызывать отключение ЗАС....

Тогда немного поправлюсь, изменить порог просадки напряжения в прошивке с 20 вольт к примеру на 40-50 вольт...... Возможно?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

13.08.2008 в 08:51:07

MDN написал : изменить порог просадки напряжения в прошивке с 20 вольт к примеру на 40-50 вольт...... Возможно?

Конечно можно, только тогда при плохих контактах в скрутках и клеммах не будет защиты мотор-компрессора (пусковые токи при пониженном напряжении и так вырастают, а при просадке более 20 вольт мотор может и не запуститься, ведь если нижний предел ~ 165 вольт, просадка 20 вольт - 145 вольт - и так уже ниже нижнего, а это чревато). Почти все наши клиенты после разъяснительной беседы от такого отказывались, как и от повышения верхнего предела. Понимаете, если ЗАС срабатывает, надо лечить не симптомы, а болезнь.

AlexEE написал : Кстати, электрик объяснил, почему на двух стояках одинаково пониженное нпряжение - на одной фазе сгорела муфта, и теперь два стояка запитаны от одной фазы. Денег на ремонт, как обычно, нет и теперь ждем, когда сгорят оставшиеся

0
AlexEE
AlexEE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1349

01.09.2008 в 10:25:27

2ppkvin Случайно узнал, что у моих друзей, занимающихся энергоаудитом есть такой прибор. Достался при создании лаборатории. Но т.к. они не электрики и специализируются на теплопотерях и утечках в сетях тепло- и водоснабжения, прибором не пользуются. Поначалу делали им измерения, но сделать какие-либо выводы по их результатам не смогли. Если с его помощью можно определить причину срабатывания ЗАС, они могут сделать измерения, но нужна будет Ваша помощь, чтобы указать какие именно, и затем в них разобраться. Сейчас напряжение у нас не скачет, но возможно причина, вызывающая искажение диапазона срабатывания ЗАС осталась.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу