freetron
freetron
Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

02.07.2008 в 03:43:20

Есть еще один вариант. Если остановиться на отводе 90гр, может пройти по размерам простой уголок вр-вр вкрученый в переходной тройник на стояке. Я прикинул по каталогу Заны, может впритык но пройти.

Труба 5/4" - 42,3мм, тройник 5/4"х1/2"х5/4" - расстояние от оси тройника до края отвода 40мм, кголок вр-вр 1/2" - расстояние от оси до края резьбы 34мм, длину резьбы положим 11мм. Если собрать это все вместе, получится что от края трубы до оси уголка - 42мм. У крана бугатти расстояние от оси до края бабочки - 42мм, а если ее снять - до штока - 35мм!!! Вполне можно накрутить! Даже с запасом!

Тогда попутный вопрос: где можно посмотреть размеры фитингов Виеги? В их каталоге нет размеров.

0
freetron
freetron
Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

06.07.2008 в 22:08:03

В продолжении темы.

С обычными отводами от стояка вроде определились и все вроде понятно (рис 1) + добавлен вариант с обычным уголком нр-нр и убраны варианты отличающиеся только материатом отвода (сталь, чугун, латунь) - понятно что здесь рассматриваются типы отводов, а материал может быть разный.

Теперь расмотрим ситуацию когда стояк тупиковый (как раз мой случай).

Понятно, можно во всех предыдущих вариантах вместо переходного тройника взять переходной уголок или оставить тройник и заглушить верхний отвод (вариант не лишел смысла, тк иногда найти переходной уголок 5/4"-1/2" гораздо сложнее чем переходной тройник 5/4"-1/2"-5/4" + пробку).

И появляются еще варианты (рис 2):

  1. Взять кран по размеру стояка ;) - мин. количество резьбовых соединений, но кран дороже, более
    громоздко.

  2. Есть такие переходные муфты, 5/4"(вр)-1/2"(нр), у Заны есть, но в продаже не видел - на рисунке перепутал местами, перерисовывать влом ;) Из недостатков, если эта муфтуёвина :) будет чугунная, то узкое проходное сечение в 1/2" будет заростать. Но колич. резьб. соединений минимально.

  3. Использовать переходную муфту 5/4"-1/2" и кран вр-нр - мин. колич. резьб. соединений, но кран стоит идеологически неверно ;)

4,5. Использовать переходную муфту 5/4"-1/2", ниппель или боченок и кран вр-нр - вроде все Гут, даже несмотря на +1 резьб. соединение.

  1. Использовать переходную муфту 5/4"-1/2", уголок нр-нр и кран вр-нр

Но встает один существенный вопрос для вариантов с переходом на 1/2". Если в стояке появится крупный плавающий мусор (уж не знаю, окалина от сварки плавает?) то он будет всплывать и собираться перед краном и забивать проход. С крупным мусором тяжелее воды имхо проблем нет - после прекрашения тока воды он упадет обратно в стояк (на нижние этажи, в подвал). Хотя на фотка работ я видел что делают по вариантам 2 и 5 и все работает.

Какие есть соображения, особенно по вопросу мусора?

0
Вложение
VoXa_07
VoXa_07
Местный

Регистрация: 04.04.2007

Киев

Сообщений: 196

07.07.2008 в 14:09:38

freetron написал : Но встает один существенный вопрос для вариантов с переходом на 1/2". Если в стояке появится крупный плавающий мусор (уж не знаю, окалина от сварки плавает?) то он будет всплывать и собираться перед краном и забивать проход.

freetron написал : оставить тройник и заглушить верхний отвод

ВТБ! написал : Этот тупик - защита от гидроудара для всего стояка.

.....или нарастить еще кусок заглушенной трубы, так как

VoXa_07 написал : Нескольких см. тройника для этой роли недостаточно.

freetron написал : Хотя на фотка работ я видел что делают по вариантам 2 и 5 и все работает.

VoXa_07 написал : На форуме попадаются фото, где на стояк в такой ситуации непосредственно накручивается кран, фильтр и т.д. или через переход на 3/4 или 1/2. Последний вариант и я изготавливал какое-то время назад.

Как мусороотстойник данный "аппендикс" работает. Здесь все понятно, хотя фильтровать мусор можно и другими способами. А вот физику процесса защиты от гидроудара понять не могу до сих пор. Не помог и проходивший по форуму инженер-гидродинамик. Какой длины должен быть "продолжение" стояка, обязательно ли вообще его делать, если по картинкам работ мастеров встечается и отсутствие такой защиты. Строго говоря, из всех фото на форуме, что я видел нет ни одной где стояк заканчивается указанным "аппендиксом".
Складывается впечатление, что в давние времена, когда Земля была теплая и по ней ходили мамонты, какому-то сантехнику лень было отпилить лишний кусок трубы, он сказал, что положено именно так, с тех пор все так и оставляют, без расчета реальной необходимости этого. :)

0
VoXa_07
VoXa_07
Местный

Регистрация: 04.04.2007

Киев

Сообщений: 196

09.08.2008 в 17:34:39

Уважаемые специалисты! Тема, как говорится, до конца не раскрыта (пост 24). Если не знаете сами, может у кого есть возможность проконсультироваться в соответствующих проектно-конструкторских организациях по правилам оконечивания стояков водоснабжения в многоэтажках. И как частный случай-при подаче воды снизу. Заранее спасибо. Ссылки на документацию приветствуются.

0
VoXa_07
VoXa_07
Местный

Регистрация: 04.04.2007

Киев

Сообщений: 196

03.09.2008 в 13:40:22

up

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11300

03.09.2008 в 19:48:36

freetron +10- для пользователя freetron . Вызывает уважение тщательность подхода,даже к деталям.Именно детали влияют на качество(материал,изготовитель и ...:) воплотитель) Приятно работать с понимающим контингентом.Когда говорят:"Мне надёжно и подешевле...как кран из нержавейки или родной Овен -может стоить ...подешевле :confused: Да никто не собираеться обманывать и "навариваться" ...в РУ.нете легко найти инфу по цене. Да я ж не мать Тереза,что б доплатить за качество материала... хрен с тобой...купи на рынке настоящий Бугатти :net:
Вернёмся к теме... freetron ! смотрите альбомы авторов и вопрос сниметься
ДОКА http://photofile.ru/users/131072/ и
malenkiyhttp://photofile.ru/users/malenkiy/ Tehnik-san http://photofile.ru/users/dmytry-san/

0
freetron
freetron
Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

05.09.2008 в 00:40:45

Tehnik-san написал : +10- для пользователя freetron. Вызывает уважение тщательность подхода,даже к деталям. Именно детали влияют на качество (материал, изготовитель и ... воплотитель) Приятно работать с понимающим контингентом.

Да... приятно слышать такие слова от Хорошего мастера! Спасибо!

[offtop] Для себя я определил основные составляющие качественной системы в виде трех составляющих, стоящие в вершинах треугольника: Хороший проек - Качественные материалы - Грамотный монтаж. Выделить какую-то одну или две вершины нельзя, все они равноважны для качественной системы и у каждой свои нюансы и особенности, которые нужно знать! Но если хотябы один угол в этом треугольнике окажется "тупым" - хорошая система не получится!

Будут некачественные материалы - система будет ненадежна даже при качеситвенном монтаже и нормальном проекте. Будет некачественный монтаж - аналогично. Будет изначально кривой проект - система может получиться надежной (хотя не факт), но как она будет работать неизвестно никому ;)

Если речь идет про ремонт в квартирах, то и проект и воплощение лежат на одном человеке и действительно не все могут и заранее проработать схему системы и потом уже ее качественно собрать.

Например, у нас делают "типа ремонт" дома, меняют (тем кто смелый) батареи и тд. Я понимаю, лужкову некуда деньги девать, в том плане, что просто уворавать он не может, только "распилить" - вот и страдают люди. Так, отошел от темы. Ну и решили попросить их поставить доп. батарею в подсобное помещение. Я там не присутствовал, увидел уже после. Да... Варить и паковать они умеют. Но подумать заранее и собрать систему чтобы она была грамотная и красивая - ну не хотят люди думать головой! Вообщем получился такой изврат, если бы мне такое кто попробывал сделать - его счастье если бы у меня не оказалось под рукой арматурины. Мрак! Может как-нить наведуюсь туда и сфоткаю, покажу товар-лицом :( [/offtop]

PS Думаю, создать тему по сантех философии, чтоли? ;) :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120909

05.09.2008 в 00:50:59

freetron написал : Может как-нить наведуюсь туда и сфоткаю, покажу товар-лицом

Есть уже тема.... Брак, левак, косяк ...Или как там? :)

0
freetron
freetron
Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

05.09.2008 в 01:10:52

Да-да, именно туда такие шедевры!

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11300

06.09.2008 в 17:57:55

...простите за off... где то слышал притчу: к одному толковому инженеру-авиаконструктору принесли проэкт нового самолёта с точными расчётами и попросили его высказать своё мнение,он ответил- "НЕ полетит!" Визитёры плюнули на совет,воплотили идею в жизнь и решили провести испытание...самолёт рухнул.Что делать,они опять приходят к нему и жалуясь на проблему,решили выяснить причину неудачи. На что авиаконструктор им ответил- " Ваш самолёт,просто, был некрасивый"

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

06.09.2008 в 22:32:02

при появившейся возможности я сделал так: краны- Хансгре унтерпуц. механизм встроенного вентиля. 3\4 дюйма.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу