23.06.2008 в 20:29:34
Один из мастеров предлагает отказаться от коллектора, и пустить (после крана от стояка, фильтров и т.д.) медную трубу, при этом для смесителей делать от нее ответвления через тройники. У меня 14-й этаж 17-ти этажного дома. Как он объяснил, идея такая: в медную трубу вставляется латунная втулка, сверху латунное обжимное кольцо и все это в латунном тройнике стягивается (до некого расплющивания внутри), никаких резиновых прокладок нет. В итоге (особенно через какое то время) в результате окисления (особенно с нашей водой) это соединение станет как одно целое и уже точно никогда не потечет. Хотелось бы выслушать Ваше мнение.. т.к. всю эту красоту планируется замуровывать в стену.
23.06.2008 в 20:39:32
все соединения имеющие резьбу являются обслуживаемыми - т.е. их надо периодически подтягивать. замуровывать их нельзя. хотите муровать - есть паяная медь, полипропиленовые трубы и металлопласт с пресс-фитингами. ну и черная труба на сварке.
23.06.2008 в 21:39:12
если будет мех нагрузка (температурные подвижки по стояку), может потечь
23.06.2008 в 21:45:07
Если будет обжато так, как показано на фоте -то лучше не надо
23.06.2008 в 23:03:29
Байпасс написал : Если будет обжато так, как показано на фоте -то лучше не надо
Да нет, это я приложил, чтобы было нагляднее о чем речь идет...
Обжиматься как я понял будет сурово :-) т.е. запчасти должны "чуть ли не" вдавиться в медную трубу... а позже окислиться и окончательно к ней прикипеть... Уточнил еще у одного мастера.. тот сказал.. что если пол года простоит.. то потом действительно за счет окисления уже бояться будет нечего...
Очень не хочется ставить коллектор... куча кранов.. много метров трубы и т.д. - по сути эти краны вообще не нужны.. т.к. обычно если необходимо, то все перекрывается общим краном на стояке.. только потечет рано или поздно...
мне почему то в такой вариант поверилось.. помню когда то пробовал открутить гайку с болта (латунные) в итоге сорвал и распилил болт... прикипело намертво...
23.06.2008 в 23:06:34
не нужно медь сурово обжимать китайскими цангами:) для меди специальные цанги есть, если уж так хочется
23.06.2008 в 23:33:23
сансэй написал : не нужно медь сурово обжимать китайскими цангами для меди специальные цанги есть, если уж так хочется
написано made in italy :-) . Покупал не я... сантехник с большим стажем работы.. сам много рассказывал прокитай.. А не могли бы вы привести пример специальных цанг?
23.06.2008 в 23:39:35
для уверенности нужно брать , имхо, либо GF (Дженерал фиттингс) либо Comisa (Комиса). Китайские сухари (обжимные кольца) обязательно потекут -не тот латуний.
23.06.2008 в 23:49:13
barmaljuk написал : Хотелось бы выслушать Ваше мнение.. т.к. всю эту красоту планируется замуровывать в стену
Нельзя это замуровывать,хотите делать на торойниках-либо пайка,либо пресс.
Если сантехник паять не умеет,то пресс должен осилить.
Инструмент берется в аренду.
24.06.2008 в 02:09:13
Байпасс
для уверенности нужно брать , имхо, либо GF (Дженерал фиттингс) либо Comisa (Комиса).
А как насчет надежности обжимных фитингов Sanha?
Я здесь уже поднимал эту тему
24.06.2008 в 03:02:12
Медь на цангах, действительно не рекомендуется, замуровывать в стены. Но я, замуровывал, правда, коллекторную схему. Но на замурованных водоразетках, тоже установлены цанги. Стоит уже порядка 10ти лет, и клиенты не жалуются.