Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

24.06.2008 в 17:38:54

2Smily
Спасибо,вроде получилось. :) Итак,утверждаем эту схему?Если да,то дальше обсудим номиналы и типы устройств.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.06.2008 в 17:39:04

filvik написал : Вы правы 30мА всегда лучше чем 100мА.

Да, особенно это полезно, когда китайская сплит-система начинает выдавать на-гора дополнительную утечку при пусках.:)

Кандибобер написал : Конкретно у меня в новостройке этого года сдачи после счетчика стоит дифавтомат на 30 мА.

У вас в новостройке предусмотрен квартирный щиток?

Мирумир написал : Можно поставить противопожарное УЗО 40А,30мА вместо 100мА?Должно ли оно быть обязательно селективным?

Smily написал : Для обеспечения селективности над 30 мА надо ставить 100мА S или более. Иначе селективность не гарантированна.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.06.2008 в 17:41:27

Мирумир написал : Итак,утверждаем эту схему?

Вы еще не отделили пунктирной линией квартирный щит от этажного и не указали на схеме сечения групповых линий.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.06.2008 в 17:49:43

avmal написал : выключатель-разъединитель обычно служит для других целей - для выключения нагрузки.

Это конечно хорошо, но:

  • ставить в этажный щиток автомат за 10 долл - стрёмно. Лучше его в квартире, а в этажный что-то за 2 долл.
    • у некоторых фирм рубильник дешевле автомата, но есть и такие у которых - дороже. Причём существенно.
0
Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

24.06.2008 в 17:58:10

2avmal
Подправил.

0
Вложение
Кандибобер
Кандибобер
Новичок

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

24.06.2008 в 18:00:24

avmal написал :

Кандибобер написал : Конкретно у меня в новостройке этого года сдачи после счетчика стоит дифавтомат на 30 мА.

У вас в новостройке предусмотрен квартирный щиток?

Да, более того - он уже стоял при подписании мной акта приемо-передачи. Там были 4 или 5 автоматов. Я его переделал уже.

Smily написал :

  • ставить в этажный щиток автомат за 10 долл - стрёмно. Лучше его в квартире, а в этажный что-то за 2 долл.

Гы. Ну с такой логикой я опускаю руки.

2ALL: Господа, селективность УЗО по току утечки? Вы ничего не придумываете часом? Нельзя ли ссылчку на норматив?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.06.2008 в 18:04:27

Кандибобер написал : Гы. Ну с такой логикой я опускаю руки.

Просто его могут...экспроприировать. Звездонуть.

0
Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

24.06.2008 в 18:07:40

2avmal
Поправил схему,см. выше. Ваше мнение?

0
Кандибобер
Кандибобер
Новичок

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

24.06.2008 в 18:08:50

Smily написал : Просто его могут...экспроприировать. Звездонуть.

Да я понял. "с чердаков крали мокрое белье, и однажды вечером даже закипающий во дворе самовар." (с) Ильф и Петров.

0
Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

24.06.2008 в 18:11:12

Так пойдет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28616

24.06.2008 в 18:16:03

Кандибобер написал : селективность УЗО по току утечки?

"7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю."

0

Следование моим советам вредит кошельку