Итак,утверждаем эту схему?Если да,то дальше обсудим номиналы и типы устройств.
24.06.2008 в 17:38:54
2Smily
Спасибо,вроде получилось. :)
Итак,утверждаем эту схему?Если да,то дальше обсудим номиналы и типы устройств.
24.06.2008 в 17:39:04
filvik написал : Вы правы 30мА всегда лучше чем 100мА.
Да, особенно это полезно, когда китайская сплит-система начинает выдавать на-гора дополнительную утечку при пусках.:)
Кандибобер написал : Конкретно у меня в новостройке этого года сдачи после счетчика стоит дифавтомат на 30 мА.
У вас в новостройке предусмотрен квартирный щиток?
Мирумир написал : Можно поставить противопожарное УЗО 40А,30мА вместо 100мА?Должно ли оно быть обязательно селективным?
Smily написал : Для обеспечения селективности над 30 мА надо ставить 100мА S или более. Иначе селективность не гарантированна.
24.06.2008 в 17:41:27
Мирумир написал : Итак,утверждаем эту схему?
Вы еще не отделили пунктирной линией квартирный щит от этажного и не указали на схеме сечения групповых линий.
24.06.2008 в 17:49:43
avmal написал : выключатель-разъединитель обычно служит для других целей - для выключения нагрузки.
Это конечно хорошо, но:
24.06.2008 в 17:58:10
2avmal
Подправил.
24.06.2008 в 18:00:24
avmal написал :
Кандибобер написал : Конкретно у меня в новостройке этого года сдачи после счетчика стоит дифавтомат на 30 мА.
У вас в новостройке предусмотрен квартирный щиток?
Да, более того - он уже стоял при подписании мной акта приемо-передачи. Там были 4 или 5 автоматов. Я его переделал уже.
Smily написал :
- ставить в этажный щиток автомат за 10 долл - стрёмно. Лучше его в квартире, а в этажный что-то за 2 долл.
Гы. Ну с такой логикой я опускаю руки.
2ALL: Господа, селективность УЗО по току утечки? Вы ничего не придумываете часом? Нельзя ли ссылчку на норматив?
24.06.2008 в 18:04:27
Кандибобер написал : Гы. Ну с такой логикой я опускаю руки.
Просто его могут...экспроприировать. Звездонуть.
24.06.2008 в 18:07:40
2avmal
Поправил схему,см. выше.
Ваше мнение?
24.06.2008 в 18:08:50
Smily написал : Просто его могут...экспроприировать. Звездонуть.
Да я понял. "с чердаков крали мокрое белье, и однажды вечером даже закипающий во дворе самовар." (с) Ильф и Петров.
24.06.2008 в 18:11:12
Так пойдет?
24.06.2008 в 18:16:03
Кандибобер написал : селективность УЗО по току утечки?
"7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю."