Pavian
Pavian
Новичок

Регистрация: 24.02.2008

Москва

Сообщений: 19

25.06.2008 в 22:49:07

Здравствуйте. Оцените схему небольшого дачного дома. Может быть есть какие-нибудь ошибки или замечания. Буду очень признателен за ответ.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.06.2008 в 22:56:15

Pavian написал : Оцените схему небольшого дачного дома.

Сами рисовали?... ;) По картинкам замечаний нет, всё путём. Есть вопросы.

  1. Трёхпроводка в домик откуда берётся?
  2. 40А вводной автомат, это 8,8кВт - такую мощность Вам выделили или это Ваше желание?
  3. 20А групповой автомат розеточной линии не стоит ли поставить 16А?
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Dale
Dale
Эксперт

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

25.06.2008 в 22:57:03

Свет лучше через другое УЗО. Или мимо него.

0
Pavian
Pavian
Новичок

Регистрация: 24.02.2008

Москва

Сообщений: 19

25.06.2008 в 23:24:08

Рисовал, конечно, не сам, а только немного переработал другую схему. Может быть я что-нибудь не так обозначил, но провод РЕ идет на контур заземления, закапываемый в землю. Автомат на 20А поставил на розетки в доме потому, что там стоит электроплитка и водонагреватель. Согласен с Вами, автомат на свет можно поставить до УЗО. Честно говоря, точно не знаю сколько выделено мощности на дом , но у соседа стоит автомат 40А.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.06.2008 в 23:31:09

Pavian написал : автомат на свет можно поставить до УЗО

Это недопустимо, раз Вы планируете ТТ ("провод РЕ идет на контур заземления, закапываемый в землю").

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dale
Dale
Эксперт

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

25.06.2008 в 23:31:13

Мощным нагрузкам, водогрею, или розетке для плитки, розетке для стиральной машины - лучше пустить отдельную, персональную линию с отдельным автоматом или УЗО. Насчёт контура, действительно - поподробнее. Есть ньюансы. И питающие сети у вас какие?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.06.2008 в 23:32:17

Линия освещения, соглавно ПУЭ, тоже должна быть трехпроводной.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.06.2008 в 23:34:26

Dale написал : автоматом или УЗО

Автомат - обязательно, никаких "или".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.06.2008 в 23:40:50

Эл. плитка, водогрей - в сумме 2,5-3,5 кВт, значит отдельная группа 3х2,5 + АВ 16А. По вводному уточните не у соседа, а в правлении садоводства или, если свой договор будет, у энергетиков... Эл. энергия - это не вода из речки ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Dale
Dale
Эксперт

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

25.06.2008 в 23:47:15

Kamikaze написал : Автомат - обязательно, никаких "или".

Да, конечно. "и если нужно - УЗО" :o

0
Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

26.06.2008 в 14:46:08

2Pavian
А зачем ставить УЗО номиналом 63А,если вводной автомат на 40А? 2Dale
Зачем свет тянуть мимо УЗО?Не хотите защитить жителей домика?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу