27.06.2008 в 21:02:50
А проблема заключается в том, что Управляющая компания говорит, что не смотря на то, что УЗО слабое в подъезде- часто вырубается, приходится жильцам вызывать электриков, чтоб УЗО включить-оно соответствует проекту. Ключи от щитка жильцам не дают- это зона ответственности УК. Поменять УЗО можем, но на точно такое же.
Какой- то дурдом... (((
Поставили у себя на входе в квартиру УЗО на 40 А вместо рубильника АББ. Чтоб если вырубится УЗО- не вызывать электрика через диспетчерскую. Может быть 40 А многовато?
27.06.2008 в 21:47:42
Не сталкивался с таким УЗО, если конечно это УЗО, а не диф. автомат.
Если слева на снимке точно УЗО и вышибает именно его, то проблема не в перегрузке цепи, а в качестве проводки и нагрузок. Чтобы вышибало УЗО для тока утечки 100 мА, необходимо такого накосячить..... Утечка 100мА это примерно нагрузка в 20Вт между "Фазой" и "землей".
Может УЗО бракованное, но как правило брак бывает в "неотключении".
Если же выбивает "автомат" справа, то тогда это перегрузка.
Замена УЗО 32А на 40А, при условии, что они оба рабочие ничего не изменит. Необходимо менять ток утечки, но я бы не рекомендовал менять на 300 мА. Необходимо разбираться в причинах срабатывания.
27.06.2008 в 21:52:19
А нашел
27.06.2008 в 22:23:24
У соседей срабатывает часто, но мне интересна сама постановка УК-ей вопроса: сменить УЗО можно, но строго по проекту, а мощность УЗО и автомата
соответствует ли
Нагрузки квартир:
Ру= 32,1 кВт
Рр= 18,4 к Вт
Ip= 30.0 А
А ключи от щитка не дадим- это наша зона ответственности. Т.е. оборудование моё, если поменяю, но ключами будет распоряжаться толстый дядя из ЖЭКа. ))) Чтобы не отнимать у вас много времени, если кто работал с такими УЗО- проясните мой вопрос пожалуйста.
27.06.2008 в 22:32:00
Di-es написал : Это именно УЗО и на одну квартиру. Автомат справа рядом, если я правильно понимаю.
Это именно диффавтомат после счетчика, а справа самый обычный выключатель-разъединитель. То, что вам ограничили мощность номиналом 32А, повезло. Живите и радуйтесь. По проекту вам было достаточно бы диффа и на 16А.
27.06.2008 в 22:40:10
Lazy_ написал : может быть перекос фаз
Господин Lazy. Вы хотите сказать, что, если через 3-х фазный автомат, по разным фазам текут разные токи, то он (автомат) может сработать? Вообще-то, согласен со всем, что Вы написали, кроме этой фразы. Она НЕ верна. А остальное – нужно проверять. Данный диф. (32А) – на квартиру: в сообщении Di-es Ip= 30.0 А. К сказанному г-ном Lazy добавлю: попробуйте подтянуть контакты. Только не забывайте, что на них 220/380.
А зачем рубильник на 100А, стоящий справа? Если он стоит до дифа – отключите его, когда будете подтягивать винты.
Di-es написал : Поставили у себя на входе в квартиру УЗО на 40 А вместо рубильника АББ.
Эта фраза мне не понятна. УЗО не заменяет рубильник. У них разные функции. И, в УЗО главная характеристика – ток утечки. Если Вы поставили УЗО 40А/30мА последовательно с дифом, то оно (УЗО) будет срабатывать быстрее дифа, если причина – утечка. Если же причина – перегрузка, то срабатывать будет по-прежнему – диф. Если же Вы взяли УЗО на 100мА (или более) – то выбросьте его. Смысла в нем нет. Впрочем, в Вашем дифе, при его 100мА, как в УЗО, смысла тоже не много.
27.06.2008 в 22:43:00
avmal написал : Это именно диффавтомат после счетчика, а справа самый обычный выключатель-разъединитель. То, что вам ограничили мощность номиналом 32А, повезло. Живите и радуйтесь. По проекту вам было достаточно бы диффа и на 16А.
Большое спасибо за ответ. Если номинала диффавт-та достаточна, тогда почему же предлагают заменить его на свой? ))) Не будем тратиться.
27.06.2008 в 22:47:08
avmal написал : По проекту вам было достаточно бы диффа и на 16А.
По типовому проекту 16А при трёх фазах. Тут же, похоже, идёт речь о квартирах повышенной комфортности (там иной подход)... Но всё равно или что то мощное нагородили или же, действительно косяк в проводке. Автору. Автомат установлен в соответствии с проектом. 100% Ключи от ЩЭ Вам никто не даст. Это тоже 100%
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.06.2008 в 22:51:57
Di-es написал : Если номинала диффавт-та достаточна, тогда почему же предлагают заменить его на свой?
Может хотят подработать?
igor1 написал : если через 3-х фазный автомат, по разным фазам текут разные токи, то он (автомат) может сработать?
Может, если ток в одной из фаз пудет превышать номинал, а другие даже будут обесточены, т.е. без нагрузки.
27.06.2008 в 22:53:41
igor1 написал : УЗО не заменяет рубильник. У них разные функции. И, в УЗО главная характеристика – ток утечки. Если Вы поставили УЗО 40А/30мА последовательно с дифом, то оно (УЗО) будет срабатывать быстрее дифа, если причина – утечка. Если же причина – перегрузка, то срабатывать будет по-прежнему – диф. Если же Вы взяли УЗО на 100мА (или более) – то выбросьте его. Смысла в нем нет. Впрочем, в Вашем дифе, при его 100мА, как в УЗО, смысла тоже не много.
УЗО без дифавтомата поставили на входе в квартиру вместо рубильника. Рубильник мне не нужен. Смысл- если КЗ- отрубится УЗО и раньше чем диф в подъезде.
Не нужно будет обращаться в диспетчерскую. Можно включить самостоятельно. Удобство и ничего больше. )))
У меня на всех линиях стоят дифы. За это я не беспокоюсь.
27.06.2008 в 22:55:09
avmal написал : Может хотят подработать?
Еще как хотят! )))
27.06.2008 в 22:57:22
sergey_sav написал : Тут же, похоже, идёт речь о квартирах повышенной комфортности (там иной подход)...
При расчетном токе 30А по трем фазам не очень-то похоже на повышенную комфортность.
sergey_sav написал : Автомат установлен в соответствии с проектом. 100%
Сомнения, если сравнить 30А расчетные и 90А ограниченные.
sergey_sav написал : Ключи от ЩЭ Вам никто не даст. Это тоже 100%
Сомнения, если учесть, что дежурный электрик не будет круглосуточно жить в подъезде для оперативного включения-отключения аппаратов защиты.
27.06.2008 в 22:57:55
Di-es написал : Смысл- если КЗ- отрубится УЗО и раньше чем диф в подъезде.
УЗО на КЗ не среагирует.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.06.2008 в 23:00:49
avmal написал : При расчетном токе 30А по трем фазам....Сомнения, если....
Указывается фазный расчётный ток, впрочем и сами можете посчитать из 18 кВт. ;) Сомнения пропадут. :)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.