sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.06.2008 в 01:25:51

AIpp написал : А как насчёт гетинакса или текстолита?

Материал подкладки, полагаю, должен быть негорючим... Оба материала указанные вами в ТВ горят со свистом. А что, проблема с кровельной жестью, асбоцементной плитой (попадалась 5 мм толщиной)

AIpp написал : Не серьёзно.

Не знаю как у Вас , а в Питере второй час ночи... не до шуток. Про удлинитель Ваш вопрос, мои комментарии.

AIpp написал : А препятствия в чём именно, в сечении или в количестве проводников?

Я бы начал с материала проводника.

AIpp написал : А с внешним видом как быть?

Есть ВВГнг-П (белый цвет не гарантирую) или NYMнг-LS.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

28.06.2008 в 14:47:38

Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от AIpp (IT-шник) В данном случае актуальней TN-щик или ТТ-шник

IT-шник он в смысле компьютерных технологий, а не заземления. В остальном вы правы.

AIpp написал : Посему считаем, что плита 7 кВт на обозримую перспективу и все дела. Обе допускают трёхфазное включение.

+1

AIpp написал : Тут тонкость. Есть у меня довольно много нового АВВГ 4x4. Хотелось бы использовать. Можно ли здесь? По сечению вроде годится, но вот ни заземления (пойдёт отдельно, скорее всего по улице толстой проволокой по контуру дома) ни неподдерживаемости горения нема.

Землю вести нужно в том-же кабель-канале, что и основной провод.

0
AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

28.06.2008 в 14:57:42

sergey_sav написал : Оба материала указанные вами в ТВ горят со свистом

Это текстолит-то горит?.. Пластину текстолита подкладывали когда варили трубы отопления газосваркой, чтобы обои прикрыть. Немного выгорел верхний слой под самым местом сварки. И всё. Что нужно сделать с розеткой, чтобы сгорел текстолит под ней - я себе представляю очень слабо. Сама розетка стечёт на пол раньше... Гетинакс правда не проверял. А что, неужели нет никакого фабричного решения?!

sergey_sav написал : А что, проблема с кровельной жестью, асбоцементной плитой (попадалась 5 мм толщиной)

Пробелма с кровельной жестью в том, что оплавится слегка изоляция на фазном проводе (в розетках обычное дело) - и электротравма тут как тут. УЗО УЗОм, но полагаться только на него в этом не хочется. Допустим под мощные розетки ещё можно сделать и заземлить, но под мелочь - это ж замучаешься возиться. Можно сделать не выходящей за контур розетки, но это уже не то, и чем оно лучше готовой монтажной пластины будет? Асбест - неэкологично и резать то ещё удовольствие. И внешний вид колхозный.

sergey_sav написал : Не знаю как у Вас , а в Питере второй час ночи... не до шуток

У нас 5-6 утра было. Самое творческое время в общем. :)

sergey_sav написал : Про удлинитель Ваш вопрос, мои комментарии

Я про удлинитель ни слова не спрашивал вроде... Всё должно быть стационарным.

sergey_sav написал : Я бы начал с материала проводника

А какие с ним проблемы, если даже ввод выполнен тем же люминем (хотя и бОльшего сечения)?

sergey_sav написал : Есть ВВГнг-П (белый цвет не гарантирую)

В наших краях даже чёрный ВВГнг-П - редкость. В основном просто ВВГнг. Сегодня как раз искал, видел только 3*1,5 и 2*1,5. :(

sergey_sav написал : или NYMнг-LS

Посмотрю повнимательнее, хотя вроде такого нигде не видел. Только просто NYM. А у него разве оболочка не из неподдерживаего горение материала изначально? А с цветами у него как?

0
AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

28.06.2008 в 15:28:57

Маугли7111 написал : IT-шник он в смысле компьютерных технологий, а не заземления. В остальном вы правы

Думаю что товарищ всё понял правильно и шутит. :)

Маугли7111 написал : Землю вести нужно в том-же кабель-канале, что и основной провод

А что, таким образом обеспечивается какая-то противопожарная функция всё-таки? А каким проводом вести землю в канале? Можно ли использовать какой-нибудь двухжильный в одинарной изоляции с достаточным суммарным сечением жил? А неизолированный?

Теперь пробуем тезисно изложить первый пост. Итак, есть трёхфазный ввод, вводной автомат 3 полюса 40А, от него АВВГ предположительно 4*6. Это остаётся. Дальше нужно собрать щиток приблизительно на 30 модулей+счётчик. Монтаж открытый. В чём собрать и как (будет 6 групп однофазных, одна с доп. защитой УЗО и 5 трёхфазных плюс общий автомат и УЗО), с учётом возможности дальнейшего умеренного расширения? Что использовать в качестве прокладок при установке розеток и светильников на дерево? Главный вопрос на сей момент. Чем ложить, с учётом разделения всех групп потребителей на 2 класса: Те что работают, когда есть люди, и те что могут работать когда людей нет (электрообогрев - везде либо 3 фазы по 6кВт, либо 1 по 2кВт). Подвод на обогрев готов сделать в кабель-каналах, так что эстетика не колышит (тут всё в общем вроде ясно, ВВГнг 5*1,5 - может взять с запасом 2,5?), остальное - открыто. Следует учесть довольно сложный рельеф стен и потолков, и то что кабель должен быть эстетичный (чёрный круглый нежелательно, это не завод). Будет трёхпроводка, соединения - пайка. Какие для этого лучше коробки взять в помещение? Как лучше соединять алюминий в условиях улицы (уличное освещение сделано им, но скрутки ненадёжные на мой взгляд)? Да, и ещё. Допустим кабель в исполнении нг. А кабель-канал, скобки и т.п. - они ж из обычного ПВХ?.. Галогенные прожекторы по 500Вт от ИЭК - как они, с учётом установки на деревянном доме? Что делать с десятиметровым куском 4-х жильного кабеля от вводного автомата до учётно-распределительного щита? Менять душа не лежит совсем (он новый), но он не будет защищён УЗО всё-таки. Полагаю цельный АВВГ от щитка до щитка не отличается особой пожароопасностью? Электробезопасность тут не особо волнует. Всё, остальное в первом посте, кто осилит.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.06.2008 в 16:37:56

AIpp написал :

Маугли7111 написал : IT-шник он в смысле компьютерных технологий, а не заземления. В остальном вы правы.

Думаю что товарищ всё понял правильно и шутит. :)

Совершенно верно. И поэтому товарищ поставил смайлик ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.06.2008 в 16:50:46

AIpp написал : вводной автомат 3 полюса 40А, от него АВВГ предположительно 4*6

Допустимый длительный ток для кабеля 4*6 -> 26А. Под 40А надо ложить 16мм2. Или корректировать номинал автомата (что скорее всего).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.06.2008 в 17:02:59

AIpp написал : Что делать с десятиметровым куском 4-х жильного кабеля от вводного автомата до учётно-распределительного щита? Менять душа не лежит совсем (он новый), но он не будет защищён УЗО всё-таки. Полагаю цельный АВВГ от щитка до щитка не отличается особой пожароопасностью?

В первую очередь для пожаробезопасности необходимо увязать сечение кабеля и номинал автомата. А УЗО без "земли", как Вы знаете, бесполезно с точки зрения противопожарной функции.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

28.06.2008 в 20:28:40

Kamikaze написал : Допустимый длительный ток для кабеля 4*6 -> 26А. Под 40А надо ложить 16мм2. Или корректировать номинал автомата (что скорее всего).

Хм, действительно. А разве не 29? Завтра измерю нормально и проверю, может меня переглючило по поводу номинала, но скорее всего там 4*10. Делал человек довольно компетентный...

Kamikaze написал : А УЗО без "земли", как Вы знаете, бесполезно с точки зрения противопожарной функции

Знаю, потому и спрашиваю - стоит трогать али нет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.06.2008 в 20:48:17

AIpp написал : Хм, действительно. А разве не 29?

39?
Действительно, по привычке глянул графу для проложенных в трубе, а у Вас открыто. В таком случае для 6 мм2 впору АВ 32А. Или 10мм2 для АВ 40А.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

29.06.2008 в 21:03:27

Так-с, померял на месте. 10 квадратов сечение, не зря мне казалось что кабель куда жёстче чем 6-миллиметровый. Но - с автоматом я напутал, оказалось что стоит на 50А. И на вводе и перед счётчиком. Надо менять... С вводным проблема - у нас отключение сделать фактически некому. Вариант поставить после имеющегося автомат (возможно дифф.) на 40А, с учётом того что кабель со столба до вводного автомата тоже такой же (на тросе) - сойдёт? Просто реально проблематично отключить, а под напряжением не хочется, кабель жёсткий а размаху в коробке мало, можно и схлопотать капитально, ну или как минимум дырку в щитке прожечь. Насчёт внутренней разводки - пока что склоняюсь сделать в части помещений, где отделка натуральным деревом ВВГнг-П (если найду нужное сечение... це ж не Москва), так даже лучше (только есть ли чёрные скобки? что-то не видел ни разу), а где покрашено в белый - поглядываю на NYM. Остальные вопросы актуальны.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

29.06.2008 в 21:35:15

нужно собрать щиток приблизительно на 30 модулей+счётчик. В чём собрать? Не проще счётчик поставить в отдельном вводном щитке, а для всего остального взять дешевый щиток на 3х12=36 модулей?

Что в качестве прокладок при установке розеток и светильников на дерево? Приличные розетки с керамическим механизмом поискать. И больше ничего.

Главный вопрос: Чем ложить Только ВВВнг медь, можно вдоль плинтуса на скобках - и не будет видно. На свет поверху можно и NYM 3х1,5 немного прикупить.

соединения - пайка. Какие для этого лучше коробки взять в помещение? Только что делал в деревянном домике - светло-бежевые коробки PlastElectro. Очень доволен. По цвету сливается с деревом.

Как лучше соединять алюминий в условиях улицы (уличное освещение)? На алюминий, небольшие нагрузки - WAGO 773 с пастой вполне пойдут.

Что делать с десятиметровым куском 4-х жильного кабеля от вводного автомата до учётно-распределительного щита? Цельный АВВГ от щитка до щитка не отличается пожароопасностью? Если перегрузок не будет, и контакты будете периодически проверять - пойдёт. Только номинал автомата должен соответствовать кабелю - тут главное перегрузку предотвратить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу