dokar написал: BV,
РН по нулю не отключается , а вдруг по нулю прилетит?)))
dokar, по нулю и прилетает в 99% случаев.
И ноль должен уже после срабатывания РН замкнуть на землю.
Это условие 1 для рассчета см ниже.
Условие 2 Ноль должен не пробивать при напряжении вольт 20 и пробить при 220.
Теоретически вероятно, вероятность можно посчитать.
И условие 3: дополнительное -
для проводки проверенной мегаомметром на 2500
zotik3, если УЗО электронное то ставить его только до РН.иначе РН отрубит УЗО и оно не сработает в случае появления чего нибудь неожиданного на N или PE. А лучше всегда ставить электромеханические УЗО и не экономить. Такое узо даже от батарейки сработает
zenavisoky написал :
не будет на пусковые токи срабатывать?
какое устройство производителя Schneider Electric порекомендуете?
На пусковые токи срабатывать не будет ввиду их малости. Самые значительные пусковые токи в быту дают пылесос и мощный инструмент, но даже автомат С16 прекрасно их держит
подскажите,а может перед реле напруги на вводе поставить не просто автомат,а дифавтомат?
какие токи утечки должны быть у вводного дифавтомата?100 мА?не будет на пусковые токи срабатывать?
какое устройство производителя Schneider Electric порекомендуете?
заранее спс за ответ
УЗО реагирует на разность ТОКОВ фазы и нейтрали, а реле напряжения - на НАПРЯЖЕНИЕ между фазой и нейтралью. Т.к. разные принципы действия, то место установки (очередность) не имеет значения.
zotik3 написал :
Может двухполюсный автомат использовать как входной и схему переделать - двухполюсный автомат, РН, УЗО.
Вобще-то, так и надо делать, если ввод со стороны 2Р автомата, а потребители со стороны УЗО. Если потребителей несколько, то после УЗО - автоматы потребителей.
УЗО должно быть рассчитано на ток нагрузки более чем 2Р автомат (вводной).
Спасибо за советы. Еще вопрос. У меня простейшая схема - РН, УЗО, двухполюсный автомат (садовый домик), т.е. разбивки потребителей на группы нет. Может двухполюсный автомат использовать как входной и схему переделать - двухполюсный автомат, РН, УЗО. И еще, где можно посмотреть классификацию УЗО по буквам и какая предпочтительна в моем варианте.
Возник вопрос, что устанавливается первым - реле напряжения и после него УЗО(так мне установил електрик при ремонте) или наоборот или не имеет значения. Надо ли защищать реле напряжения автоматом, то есть перед ним ставить автомат? Сомнения возникли после того как посмотрел схему которая шла с реле напряжения, там УЗО стоит перед РН, но кого не спрашиваю, говорят разницы нет. Хотелось получить аргументированый ответ.