Аватар пользователя
Rexx

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

03.07.2008 в 03:44:43

Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться со схемой щита и выбором производителей. Дом- старый фонд, реконструкция в 70ых. На вводе стояли 2 автомата 16А. Планируемые потребители:

  1. Санузел- гидромассажная ванна, душевая кабина, розетка для фена, два канализационных насоса по 0.4кВатт каждый, теплый пол, плазма, свет.
  2. постирочная- теплый пол, стиральная и сушильная машины, газовая колонка- автомат, электрическое полотенцесушило, свет.
  3. гостевой санузел- теплый пол, 2 насоса для повышения давления в водопроводе, свет.
  4. кухня- холодильник, посудомоечная машина, плита газовая (электроподжиг), микроволновка, электрочайник. Свет.
  5. две комнаты- 2 плазмы, 2 DVD, свет. Теперь вопросы: 1) какой кабель использовать при замене ввода? 2) судя по автоматам на лестнице, на квартиру выделено 3кВт, а суммарная мощность потребителей явно зашкаливает за эту цифру. Что делать? Какие существуют варианты? 3) как разбить на группы выше перечисленный список потребителей? 4) какие номиналы автоматов, узо и диф.автоматов, где использовать? какого производителя выбрать?
0
Аватар пользователя
DmitryM

Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

03.07.2008 в 14:42:04

Rexx написал : 2) судя по автоматам на лестнице, на квартиру выделено 3кВт, а суммарная мощность потребителей явно зашкаливает за эту цифру. Что делать? Какие существуют варианты?

Обратиться в ДЭЗ и уточнить как оформить выделение дополнительного электричества (если это возможно).

0
Аватар пользователя
Rexx

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

03.07.2008 в 15:06:24

Сегодня вопрос с доп. мощностью решили- будет куплена.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.07.2008 в 16:05:43

2Rexx Человеку, планирующему плазму в санузле, для проектирования и монтажа электросети лучше пригласить высококвалифицированного специалиста и не забивать себе всем этим голову. :)

0
Аватар пользователя
Rexx

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

03.07.2008 в 19:44:28

Замечательный ответ)). Специалисты из нескольких строительных организаций дали настолько разные схемы щита, что захотелось разобраться самому, хотя бы чтобы понимать, о чем идет речь. Поиск юзал, форум читаю постоянно, но при попытке систематизировать прочитанное и применить к конкретной квартире впал в ступор. Поэтому и прошу помочь разобраться.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.07.2008 в 20:20:00

Rexx написал : Специалисты из нескольких строительных организаций дали настолько разные схемы щита, что захотелось разобраться самому,

То, что вы захотели сами разобраться, я понял. Но только это не ваша вина. Об этом-то я как-раз и не подумал, что хорошего специалиста найти, тоже целая проблема. :( Но так помогать очень сложно, не зная всех тонкостей вашей системы электроснабжения и, тем более, не зная отпущенной вам в перспективе мощности, о которой вы опять же героически утаиваете. Даже неизвестно откуда вы будете отбирать для себя мощность. Попробуйте для затравки, если есть конечно, вывесить тут одну из схем, которые вам предлагали специалисты - самую удачную на ваш взгляд. Не лишними будут и фотографии вашего этажного щита ( это то самое место, как я понял, где вы будете отбирать свою мощность ). Состояние стояка в этом самом щите тоже можно посмотреть ...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

03.07.2008 в 21:30:06

avmal написал : самую удачную

Лучше все.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.07.2008 в 22:36:44

ВТБ! написал : Лучше все.

Хорошая идея!

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.07.2008 в 00:25:53

Советовать обратиться к специалисту - легкий способ уйти от ответа! Автору - как только купите мощность - сообщите цифру.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.07.2008 в 00:39:00

dinamit007 написал : Автору - как только купите мощность - сообщите цифру.

Зачем она вам?

0
Аватар пользователя
Rexx

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

05.07.2008 в 02:33:28

Фотографии лестничного щита сделал, завтра сожму- выложу. По поводу мощности дополнительной- сколько ее купят- не знаю, занимаются этим вопросом специально обученные люди, сказали-сколько надо, столько и подведут)). (Теперь понять бы, сколько её надо)). как я понял, будет меняться лестничный стояк. Так как покупка доп.мощности вопрос долгий, сейчас задача стоит все сделать исходя из мощности потребителей в квартире. Схемы, которые нам предлагали, попытаюсь завтра найти. Если их не выкинули, что найду- выложу.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

05.07.2008 в 03:31:52

Ввод надо бы 50А, кабель 3х10 мм2. Для обсуждения - группы, УЗО, автоматы. Щит на 36 модулей:

  • АВ С10А - 3х1,5 - свет кухня

  • АВ С10А - 3х1,5 - свет комната 1

  • АВ С10А - 3х1,5 - свет комната 2

  • УЗО 63А/30мА - розетки --- АВ С16А - 3х2,5 - холодильник, посудомоечная машина --- АВ С16А - 3х2,5 - электроподжиг, микроволновка, электрочайник --- АВ С16А - 3х2,5 - комната 1 --- АВ С16А - 3х2,5 - комната 2

  • УЗО 63А/30мА - санузлы - конечно возможно и объединение всего на 1 кабель. --- АВ С10А - 3х1,5 - свет санузел --- АВ С10А - 3х1,5 - теплый пол санузел --- АВ С10А - 3х1,5 - канализационные насосы 0.4 кВт 2 шт. --- АВ С10А - 3х1,5 - свет санузел гостевой --- АВ С10А - 3х1,5 - теплый пол санузел гостевой --- АВ С10А - 3х1,5 - насосы повышения давления в водопроводе, 2 шт.

  • диф С16А/10мА - 3х2,5 - гидромассажная ванна

  • диф С16А/10мА - 3х2,5 - душевая кабина

  • диф С16А/10мА - 3х2,5 - плазма, розетка для фена в санузле

  • УЗО 63А/30мА - постирочная --- АВ С10А - 3х1,5 - свет --- АВ С10А - 3х1,5 - теплый пол --- АВ С16А - 3х2,5 - стиральная машина, газовая колонка-автомат --- АВ С16А - 3х2,5 - сушильная машина, электрополотенцесушитель

0