Ввод надо бы 50А, кабель 3х10 мм2. Для обсуждения - группы, УЗО, автоматы. Щит на 36 модулей:

  • АВ С10А - 3х1,5 - свет кухня

  • АВ С10А - 3х1,5 - свет комната 1

  • АВ С10А - 3х1,5 - свет комната 2

  • УЗО 63А/30мА - розетки --- АВ С16А - 3х2,5 - холодильник, посудомоечная машина --- АВ С16А - 3х2,5 - электроподжиг, микроволновка, электрочайник --- АВ С16А - 3х2,5 - комната 1 --- АВ С16А - 3х2,5 - комната 2

  • УЗО 63А/30мА - санузлы - конечно возможно и объединение всего на 1 кабель. --- АВ С10А - 3х1,5 - свет санузел --- АВ С10А - 3х1,5 - теплый пол санузел --- АВ С10А - 3х1,5 - канализационные насосы 0.4 кВт 2 шт. --- АВ С10А - 3х1,5 - свет санузел гостевой --- АВ С10А - 3х1,5 - теплый пол санузел гостевой --- АВ С10А - 3х1,5 - насосы повышения давления в водопроводе, 2 шт.

  • диф С16А/10мА - 3х2,5 - гидромассажная ванна

  • диф С16А/10мА - 3х2,5 - душевая кабина

  • диф С16А/10мА - 3х2,5 - плазма, розетка для фена в санузле

  • УЗО 63А/30мА - постирочная --- АВ С10А - 3х1,5 - свет --- АВ С10А - 3х1,5 - теплый пол --- АВ С16А - 3х2,5 - стиральная машина, газовая колонка-автомат --- АВ С16А - 3х2,5 - сушильная машина, электрополотенцесушитель