Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

03.07.2008 в 19:53:33

Купил сегодня в офисе продаж ООО "НВК" устр-во защиты и контроля ASP-1V (защита от перенапряжения/маленького напряжения) . Теперь ищу контактор (там посоветовали Легранд).

Но вопрос не в этом. В инструкции к ASP-1V, да и на сайте http://asp.nvcomp.ru/?goodid=7&productid=1 есть схема включения данного устр-ва при отсутствии защитного зануления (пункт 11 по приведенной ссылке). И по этой схеме получается, что я у себя в квартире, в которой изначально ВСЕГО 2а провода на входе, могу сделать защитное зануление и могу смело подключать третий провод (PEN) к корпусам розеток? А потом просто другой конец соединить с нулем между ASP-1V и УЗО (в общем, после ASP-1V и до УЗО)?

Все верно? Так делать можно? Просто, как мне тут уже многие говорили, при отсутствии ASP-1V данную схему запрещает ПУЭ (недопускается соединение PEN и нуля - как раз из-за возможности "отгорания" нуля и попадания фазы на корпуса - но, вроде бы, именно от этого и призван спасти ASP-1V). Верно ли, что с установкой ASP-1V, я все жу смогу у себя в квартире сделать полноценную проводку с тремя проводами (L, N и PEN)?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.07.2008 в 20:19:52

Serg21220 написал : Просто, как мне тут уже многие говорили, при отсутствии ASP-1V данную схему запрещает ПУЭ

ПУЭ запрещает такую схему в любом случае, и с ASP-VI, и с ASP-VV, и с ASPPSP, и с PSDS-1000, и с ASP-MEGA-GIGA-PROTECTOR-DEFENDER-I-VSE-TAKOE-1GB. Тем более, что контакторы, в отличие от автоматов, не приспособлены для разрывания токов КЗ, и какой контакт у них при этом сварится (фаза или ноль) - непредсказуемо. А если ноль отключится, а фаза останется - всем пи%%ц.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

03.07.2008 в 21:05:50

Штука нужная, но... я так понимаю, что основной затык - это контакты контактора, не расчитанные на ток КЗ. Время срабатывания этой штуки - 150 мсек. Следовательно, нужен автомат со временем срабатывания меньше (насколько?), чтоб опередить события и контактор не пострадал...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.07.2008 в 21:32:43

Шихаэль Мума написал : я так понимаю, что основной затык - это контакты контактора

Неправильно. Основной "затык" - ПУЭ, запрещающие ЛЮБЫЕ коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников. Хоть контакторы, хоть автоматы, хоть УЗО, хоть пакетники. Исключение - только для штепсельных соединителей - но там обеспечивается видимый разрыв всех проводников, и фазы, и нуля и РЕ. Еще исключение для однофазного ввода с ВЛ. И всё, больше - никаких.

Шихаэль Мума написал : Следовательно, нужен автомат со временем срабатывания меньше (насколько?), чтоб опередить события и контактор не пострадал...

Любой автомат категории применения А, с электромагнитным расцепителем, сработает гораздо раньше. Но даже после опережающего срабатывания отличного автомата контакты контактора могут (имеют право) свариться, если ТКЗ бол достаточно велик.

Другой аспект - попала пыль, грязь, таракан заполз, или окислился контакт в полюсе, коммутирующем РЕ - и кирдык.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

03.07.2008 в 21:55:17

2Kamikaze Да я щас не про PEN, я об кривой работе этого девайса на предмет защиты от кривого напряжения. Получается, что контактор после каждой козы заменять надо от греха? Грусно это...

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

03.07.2008 в 21:58:24

Kamikaze написал : Тем более, что контакторы, в отличие от автоматов, не приспособлены для разрывания токов КЗ, и какой контакт у них при этом сварится (фаза или ноль) - непредсказуемо. А если ноль отключится,

В этом случае лучшая защита от поражения электрическим током не зануление, а заземление ТТ, причём обязательно с мощным стабилитроном на 30 - 40 Вольт с нуля на землю после УЗО.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.07.2008 в 22:02:44

Шихаэль Мума написал : Да я щас не про PEN, я об кривой работе этого девайса на предмет защиты от кривого напряжения. Получается, что контактор после каждой козы заменять надо от греха? Грусно это...

Скажем так: надежность контатора более, чем достаточна для его применения для коммутации нагрузки, в том числе, с учетом возможных КЗ, но недостаточна для того, чтобы доверять ему жизнь (коммутацию РЕ).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

03.07.2008 в 22:07:57

Kamikaze написал : недостаточна для того, чтобы доверять ему жизнь (коммутацию РЕ).

а оно имхо и не очень надо - УЗО для себя любимого, и ASP для любимого телевизора - и жить можно... :a

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

03.07.2008 в 22:20:54

А кстати, вопрос знатокам! Неужели среди обширной номенклатуры шнайдеров-сименсов-мёллеров нет подобных девайсов, для защиты от недоперенапряжения?! Ну не поверю. Смутно помнится, когда-то краем глаза что-то такое в каталоге шнайдера заметил однажды на эту тему... Беру подсказку зала!:confused:

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.07.2008 в 23:35:11

Шихаэль Мума написал : А кстати, вопрос знатокам! Неужели среди обширной номенклатуры шнайдеров-сименсов-мёллеров нет подобных девайсов, для защиты от недоперенапряжения?! Ну не поверю. Смутно помнится, когда-то краем глаза что-то такое в каталоге шнайдера заметил однажды на эту тему... Беру подсказку зала!

Реле перенапряжения, вроде РН-111 или того что у топик-стартера - есть у Hagerа. У других буржуев - не находил. А ограничитель перенапряжения класа D (разрядник) - есть почти у каждого производителя, в том числе и ИЭК.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

03.07.2008 в 23:39:10

Что, неужели у буржуев этот вопрос не стоИт в принципе? А если стоИт - должны быть типовые решения на нормальных буржуинских элементах. Что за затык, не пойму я...:(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу