iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

07.07.2008 в 23:37:23

ppkvin написал : А почему тогда нет задержки на включение... а "дребезг контактов"?

Надо уже конкретные модели смотреть, алгоритмы работы могут различаться. А про "дребезг..." к чему ?

ppkvin написал : По логике нужна связка реле - контактор...

Про это и говорю :) на катушку контактора 8А - выше крыши, это скорее просто хар-ка контактов эл.- мех. реле внутри РКН.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

08.07.2008 в 00:23:46

Тогда остается только первый вариант.

dinamit007 написал : Подключите звонок на din-рейку от ИЭК(запамятовал название) между шиной PE и арматурой или трубой отопления.

. Вообще, как оцените идею?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.07.2008 в 00:35:35

dinamit007 написал : Тогда остается только первый вариант.

dinamit007 написал : Подключите звонок на din-рейку от ИЭК(запамятовал название) между шиной PE и арматурой или трубой отопления.

. Вообще, как оцените идею?

Варианты:

  • на РЕ 60В относительно батареи. Звонок не звенит, человека убивает в ванной.
  • на РЕ 220В, через звонок напряжение попадает на батарею. Гибнут соседи.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

08.07.2008 в 08:52:01

iale написал : "дребезг..." к чему ?

Вот например, напряжение в районе верхнего предела или работает сварка. Если нет задержки по включению, реле может работать в режиме вкл\выкл с частотой рабочего цикла. Технике это точно не на пользу. Мог бы помочь некоторый гистерезис, но его в параметрах вроде нету... ИМХО это неправильный перевод, на самом деле должно быть "регулируемая задержка включения" - по логике.:) :o

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

09.07.2008 в 00:55:41

2ppkvin То, как работает РКН при "холодном" старте - это отдельная тема.
Если говорить о реакции на флуктуации напряжения при уже включенной нагрузке, то за это уже будет отвечать корректно сделанная матем. обработка в контроллере - вводится и ЦФ, и накопление + анализ отсчетов и пр. Ввести в алгоритм задержки срабатывания - имхо нет никакой проблемы, кроме одной: "драгоценные" периоды для измерения и принятия решения как компромисс между скоростью реакции и минимумом ложных срабатываний. Кстати, как ЗАС, имея на все-про-все 10 мс, справляется с неопасным перенапряжением. Например, уставка 245В, в течение одного полупериода стало 247В, и ... ?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

09.07.2008 в 09:09:41

iale написал : уставка 245В, в течение одного полупериода стало 247В, и ... ?

Однозначно срабатывание. Вот поэтому механика при реакции 0.1 сек. - реальное время - требует уставки меньше, чем ЗАС. А так как ЗАС реагирует на порядок быстрее, то и уставка верхнего предела - ~ 260-265 вольт вполне безопасна для техники (за полупериод конденсатор не успевает зарядиться до опасного напряжения). Кстати, есть модели ЗАС с двумя диапазонами - ЗАС-8.0-2, у которых микропереключателем можно менять уставки на ~ 185 - 245 вольт, т.е. ГОСТовские нормы.:)

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

09.07.2008 в 13:50:10

Kamikaze написал :

  • на РЕ 220В, через звонок напряжение попадает на батарею. Гибнут соседи.

напряжение понижается через звонок, а тк он имеет малую мощность - ИМХО оно не велико

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

09.07.2008 в 15:52:18

dinamit007 написал : напряжение понижается через звонок,

При прохождении тока, а если ток мал 10 мА, то и напряжение может быть все 200 вольт.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.07.2008 в 00:35:57

ppkvin написал : А так как ЗАС реагирует на порядок быстрее, то и уставка верхнего предела - ~ 260-265 вольт вполне безопасна для техники (за полупериод конденсатор не успевает зарядиться до опасного напряжения).

Вот и получается парадокс, что на "безопасный для техники полупериодный чих", обусловленный разными причинами ( и не всегда опасными ), ЗАС реагирует всегда жестко и однозначно - выключение.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

10.07.2008 в 08:58:30

iale написал : парадокс, что на "безопасный для техники полупериодный чих", обусловленный разными причинами ( и не всегда опасными ), ЗАС реагирует всегда жестко и однозначно - выключение.

Да, но уставка-то достаточно высокая. Получается своеобразная компенсация. Кстати, релейная схема тоже может реагировать аналогично, но исполнительный механизм имеет инерционность 0.1 сек., что в сумме дает необходимость задавать верхний предел не более 245 вольт ИМХО.:confused:
Да, меня удивляет вот такое: возможность самостоятельной уставки пользователем пределов защиты аж до ~ 290 вольт! На механике! А если пользователь блондинка?:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.