вадо написал : эти цифры мне по душе[ 3,5 х ,9 х 480 =1512кг]
а что, 3тн - хуже?:)
03.05.2011 в 19:59:45
вадо написал : эти цифры мне по душе[ 3,5 х ,9 х 480 =1512кг]
а что, 3тн - хуже?:)
03.05.2011 в 20:21:10
на счёт крыши: за счёт того что удлинили подоконник со всех сторон они сварили крышу под уклоном которую вы ведите на фотках а над ней есть ещё козырёк основной который был предусмотрен при строительстве, короче у меня получается две крыши и нагрузки нету , так на крою немного собирается.
03.05.2011 в 20:39:48
вадо написал : короче у меня получается две крыши
Ну тогда ваще! :) Кстати, а полы вы поднимать будете?
03.05.2011 в 20:47:17
мне лучше такие цифры не называть 3 тонны а то опять продолжу конструировать утяжелять балкон пока не рухнет :D
03.05.2011 в 20:52:12
пока не знаю там залита стяжка может прям на неё плитку положить
03.05.2011 в 20:55:04
вадо написал : прям на неё плитку положить
правильно!
03.05.2011 в 20:58:53
almeca написал : Нормативная нагрузка в вашем случае принимается 400 кг/м2, коэфф. перегрузки принимают 1,2 , так что всего - 480кг/м2. То есть согласно расчету ваш балкон выдержит 3,5 х ,9 х 480 =1512кг.
Ну это вы круто интерпретируете СНиП.
- Балконы (лоджии) с учетом нагрузки: а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) 4,0 (400)
Если посчитать на площадь вдоль ограждения, то 3,5*0,8*480=1344 кг. Кроме того надо учитывать, что остекление с выносом, т.е. Остекление массой 225 + каркас 110 с выносом 0,3м (плечо от стены 1,2м) увеличит нагрузку на плиту на 30% - надо считать ограждение как 500 кг минимум. По снегу, согласен что снега м.б. не будет, но ....
Samar написал : от плохого утепления конденсат может быть - это лед, запросто за зиму наберется кг 300. Этого допускать нельзя.
короче посматривать и держать под контролем.
almeca написал : Стяжка, 10см - а это для зачем?
многовато, но если будет утепление и ТП, то стяжка 5см наверное будет
вадо написал : и плитку на пол положить.
В любом случае больше 1 тонны я бы не стал нагружать плиту.
03.05.2011 в 21:44:51
Samar написал : Ну это вы круто интерпретируете СНиП.
Просто я с ними работал, знаю, сколько запаса заложено в каждую формулу....
Samar написал : увеличит нагрузку на плиту на 30%
А вот это вы зря. Вынос остекления даст только изгибающий момент на ограждение, нагрузку на плиту он не изменит.
Samar написал : больше 1 тонны я бы не стал нагружать плиту.
Вам бы побывать на стройке в период возведения кладки, посмотрели бы, как на перекрытия ставят по 3 -4 поддона с кирпичом (1,5тн каждый), да пару бадей с раствором (минимум тонна) - у вас появилось бы больше доверия к плитам:)
28.08.2011 в 04:28:16
В городе построился новый дом из силикатного кирпича, так на балконные плиты 1м x 2.5 м выложили такие же силикатные кирпичи по периметру толщиной 1/2 кирпича, вышло 12 кирпичей в высоту - смотрится опасно, я подсчитал, что вес должен составить 1.5 тонн с раствором. Плюс стеклопакеты будут ставить - итого 2 тонны. Плюс отделка + плюс пару человек станет, плюс еще что то положат, ну 2.5 тонны может запросто выйти, неужели плита толщиной 10-12 см может выдержать такую нагрузку?
28.08.2011 в 04:40:11
А я лоджии уважаю! Как строитель говорю.Лучше не надо этого. Видел падуюшие балконы, не вру!
28.08.2011 в 10:26:59
Vptek написал : неужели плита толщиной 10-12 см может выдержать такую нагрузку?
Что узнать ответ нужно знать марку плиты, без этого - просто гадания...:) Ну вот, к примеру, посмотрите очень распространенную серию.