INDAN написал :
Я бы не рисковал.
А при чем здесь риск? Я беру 800 - это расчетная для плиты перекрытия, на лоджии должна быть более мощная плита, где-то 1100. Но с учетом того, что могли положить то, что было... И потом, вы представьте реально - что такое нагрузка 400кг на погонный метр вдоль ограждения? Очень большой человек весом 200кг мне кажется займет больше полуметра... Это нормы советского времени, а там все рассчитано с очень серьезным запасом, с учетом "не ту плиту положили", "цемент срочно потребовался на дачу - в плиту недосыпали", и тд.
INDAN написал :
Вы видели состояние плиты на фото?
Она же уже крошится.
Очень рыхлый бетон.
Это где это вы разглядели? Вы видели бетон, который начал разрушаться от размораживания - именно так разрушается верхний слой плиты балкона? Если нет - лучше и не смотрите....:)
Зоркий написал :
ВСЕ НОРМАЛЬНО???
Сделайте вот что - в уровне шва просверлите два отверстия Д=10мм в пилон, забейте штыри из арматуры так, чтобы они легли в шов сантиметров на 40. А в шов положите сварную сетку 3/3/50/50. Это во се оставшиеся швы. Таким манером вы передадите примерно четверть нагрузки от остекления на пилоны.