коллеги, вот такой еще вопросец есть.

загородный деревянный дом на 100 кв.м. планируется с отоплением электричеством (газа нет и не будет). жить в нем круглый год, но не постоянно, а только на выходные. таким образом есть риск отключения электричества и понижения температуры ниже нуля. :nо:

планируемая система водоснабжения следующая: скважина под домом, насос в ней с обратным клапаном, гидроаккумулятор с реле давления на насос, потребители, в том числе бойлер.

вопрос: как исключить риск угробить такую систему при снижении температуры ?
неужели единственный вариант - гарантировать положительную температуру ? :confused:

спасибо заранее

0
Аватар пользователя
Wasysha

Местный

Регистрация: 13.05.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 225

05.07.2008 в 20:35:10

ну можете слелать локальный электрообогрев трубы, насоса и аккумулятора

0
Аватар пользователя
flavius

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Москва

Сообщений: 16

05.07.2008 в 21:01:59

дык если магистральное электричество отключено ....

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

05.07.2008 в 21:44:23

Кран с сервоприводом и автоматикой, который сольет систему в случае отключения электричества

0
Аватар пользователя
UV

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

07.07.2008 в 08:42:26

flavius написал : вопрос: как исключить риск угробить такую систему при снижении температуры ?

Если хотите зимой в выходные запустить водопровод, то только сливать всю воду. Делайте подвал поглубже, утепляйте его, в подвале разместите ГА, автоматику..... Для отопления, в качестве теплоносителя применяйте не замерзающие жидкости.

А надо вам на выходные 100 кв.м. площадей??? ))))) Обычная кирпичная печка легко обогревает три не больших комнаты. После прогрева дома, можно включить насос и иметь водопровод.

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

07.07.2008 в 08:49:11

dinamit007 написал : Кран с сервоприводом и автоматикой, который сольет систему в случае отключения электричества

Сервопривод без электричества заскучает. Рекомендую нормально открытый электромагнитный клапан. Он откроется при снятии напряжения. Еще могу посоветовать метод, применяемый в приполярье - после скажинного насоса в трубе делается небольшое (5мм) отверстие. На подачу оно существенного влияния не оказывает, зато при остановке водоразбора вода потихоньку уходит обратно в скважину. Бойлер, придется слить вручную, т.к. перед ним -обратный клапан.