Аватар пользователя
turdor

Местный

Регистрация: 03.04.2008

Москва

Сообщений: 43

10.07.2008 в 10:05:21

Вот схема канальи с трапом в душ и трапом в пол. Сначала 110мм, потом на душ 50мм, потом до умывальника и стиралки 40мм труба Отводы на инсталляцию и на стиралку и умывальник имеется ввиду вертикальные, уходящие вверх, не по полу, а на трапы и поворот в углу - по полу, горизонтальные.

Есть нюанс: Уклон на первом метре (даже на 50-60см) от стояка - 6см (так работало более 30 лет - унитаз был на томже месте - без проблем), переделать почти нереально, по остальной трубе уклон будет 3см/м (50мм и 40мм труба)

Вопросы:

  1. Не будет ли заливать унитазом (обратным напором) один из трапов (особенно тот который в полу)
  2. Может сделать 110ю до тройника на душ (может и сам тройник 110, а потом переход сразу на 40, только я невидел тройник 110 с боковым 50ым косым отводом)? (если да, то почему)
  3. Переход 110-50 и 50-40 какой стороной ставится - поднимается нижний уровень трубы (полагаю так надежнее против обратного напора на трап) или опускается верхний?
0
Вложение
Аватар пользователя
turdor

Местный

Регистрация: 03.04.2008

Москва

Сообщений: 43

11.07.2008 в 14:29:39

неужели все идеально? ))) или никто про трапы ничего не знает (

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2008 в 14:42:06

Трапы отдель в стояк вводить желательно. Или хотя-бы сотку с толчка отдельно.

0
Аватар пользователя
Stroim

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Смоленск

Сообщений: 177

11.07.2008 в 21:22:15

turdor написал : невидел тройник 110 с боковым 50ым косым отводом

Ну возможно колыхание воды в гидрозатворе душа и умывальника. но если это вас не беспокоит то можно делать!

0
Аватар пользователя
turdor

Местный

Регистрация: 03.04.2008

Москва

Сообщений: 43

12.07.2008 в 13:45:55

Ну возможно колыхание воды в гидрозатворе душа и умывальника. но если это вас не беспокоит то можно делать!

Колыхание или его срывать может и запах проходить? Самое главное чтоб кака ниоткуда не лезла :eek:

Вчера собрал на полу в ванной все - заменил самый первый тройник 110-50-110 на косой, так вроде понадежней для трапа выглядит, а два лишних полуотвода на 50 на стиралку вроде не должны никак повлиять...

0
Аватар пользователя
Stroim

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Смоленск

Сообщений: 177

13.07.2008 в 11:56:16

turdor написал : может и запах проходить?

Я думаю врядли ты создаш такое разрежение.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу