10.07.2008 в 10:05:21
Вот схема канальи с трапом в душ и трапом в пол. Сначала 110мм, потом на душ 50мм, потом до умывальника и стиралки 40мм труба Отводы на инсталляцию и на стиралку и умывальник имеется ввиду вертикальные, уходящие вверх, не по полу, а на трапы и поворот в углу - по полу, горизонтальные.
Есть нюанс: Уклон на первом метре (даже на 50-60см) от стояка - 6см (так работало более 30 лет - унитаз был на томже месте - без проблем), переделать почти нереально, по остальной трубе уклон будет 3см/м (50мм и 40мм труба)
Вопросы:
11.07.2008 в 14:29:39
неужели все идеально? ))) или никто про трапы ничего не знает (
11.07.2008 в 14:42:06
Трапы отдель в стояк вводить желательно. Или хотя-бы сотку с толчка отдельно.
11.07.2008 в 21:22:15
turdor написал : невидел тройник 110 с боковым 50ым косым отводом
Ну возможно колыхание воды в гидрозатворе душа и умывальника. но если это вас не беспокоит то можно делать!
12.07.2008 в 13:45:55
Ну возможно колыхание воды в гидрозатворе душа и умывальника. но если это вас не беспокоит то можно делать!
Колыхание или его срывать может и запах проходить? Самое главное чтоб кака ниоткуда не лезла :eek:
Вчера собрал на полу в ванной все - заменил самый первый тройник 110-50-110 на косой, так вроде понадежней для трапа выглядит, а два лишних полуотвода на 50 на стиралку вроде не должны никак повлиять...
13.07.2008 в 11:56:16
turdor написал : может и запах проходить?
Я думаю врядли ты создаш такое разрежение.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу