mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

11.07.2008 в 12:33:54

Добрый день, уважаемые специалисты. Безусловно, тема не нова, но, как всегда актуальна для спрашивающего.

Самостоятельно меняю алюминиевую проводку на медную в панельной девятиэтажке. И возникла масса вопросов. Главные из которых перечислю:

  1. Как правильно организовать схему квартирного силового щита? Схему я нарисовал, посмотрите, пожалуйста, и дайте советы.
  2. Возможна ли замена автоматов на лестничной площадке: автомат №1 25А заменить на 32А, а №3 16А на 10А? И есть ли в этом смысл?
  3. Можно ли УЗО №1 и АВ №1, УЗО №2 и АВ №2 заменить дифференциальными автоматами, и какой вариант лучше если замена возможна?
  4. В стандартный канал в панели (проходят по диагонали и диаметр примерно 25-30 мм) на входе вместо двух кабелей затянул четыре 3х4, 3х2,5, 3х1,5, 3х1,5. Насколько это неправильно?

Если кто-то обратит внимание на мои вопросы, очевидно, появятся новые. Большое всем спасибо. Жду советов.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2008 в 12:46:34

mio написал : автомат №1 25А заменить на 32А,

зависит от сечения защищаемого провода.

mio написал : а №3 16А на 10А?

это всегда можно

mio написал :

  1. В стандартный канал в панели (проходят по диагонали и диаметр примерно 25-30 мм) на входе вместо двух кабелей затянул четыре 3х4, 3х2,5, 3х1,5, 3х1,5. Насколько это неправильно?

можно и нужно 1 кабель 3х10 ЕСЛИ ПОИСКОМ по шарите по форуму практиш все найдете.

0
mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

11.07.2008 в 12:53:58

Вопрос о замене автоматов возник из условия перераспределения выделяемой мощности. На варочную панель выделить больше (кабель ВВГ 3х4), а компенсировать на освещении (кабель ВВГ 3х1,5)

По поводу кабеля 3х10 Вы очевидно не поняли. Несколько кабелей заведено в канал с силового щита для обеспечения нескольких линий. А вопрос в тепловом режиме. Не тесно ли такому количеству проводов в канале?

0
mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

11.07.2008 в 15:35:46

Уважаемые участники форума. Неужели никто из просматривающих мои вопросы не может дать советы.

Я просмотрел большое количество подобных вопросов на форуме. И попытался осмыслить их применительно к своей проблеме. Но так и не понятно насколько правильно пытаюсь организовать силовой шит в квартире.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.07.2008 в 15:50:29

mio написал : на входе вместо двух кабелей затянул четыре 3х4, 3х2,5, 3х1,5, 3х1,5.

Не очень понял вместо каких кабелей Вы их ввели... но это и не столь важно, коль обсуждается конкретная схема. Зачем Вы устанавливаете дублирующие автоматы? Оставляете автоматы в ЩЭ, тогда к чему ставить их в квартире? Все розетки, причём с неслабой нагрузкой, повесили на один автомат (№2), хоть бы кухонные выводите под другой. Вторая группа кухонных розеток - АВ 16А, кабель 3*1,5. Вы уверены, что кроме указанных потребителей, других туда не подключите? Может стоило кабель 3*2,5 проложить?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

11.07.2008 в 16:08:30

Уважаемый 2sergey_sav

sergey_sav написал : Не очень понял вместо каких кабелей Вы их ввели

Изначально к распределительной коробке в квартиру входили два кабеля по каналу в потолочной панели: первый - электроплита, второй вся электрика (освещение и розетки) и плюс кабель (т.е. третий) освещение в коридоре и звонок.

sergey_sav написал : Зачем Вы устанавливаете дублирующие автоматы?

На самом деле я не хочу лезть в щиток на площадке, а автоматы там старые (дому 25 лет).

sergey_sav написал : Все розетки, причём с неслабой нагрузкой, повесили на один автомат (№2)

Проблема в невозможности проложить достаточное количество кабелей. Поэтому логика была простой: попытаться разделить хотя-бы освещение в квартире и розетки. До этого все было на одном алюминиевом двухжильном кабеле. Плюс решил более полно загрузить кабель освещения в коридоре.

sergey_sav написал : Вторая группа кухонных розеток - АВ 16А, кабель 3*1,5. Вы уверены, что кроме указанных потребителей, других туда не подключите?

Целенаправленно решил подключить только стиральную машину и холодильник.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.07.2008 в 16:24:14

mio написал : На самом деле я не хочу лезть в щиток на площадке, а автоматы там старые

А как же замена 25А на 32А? или только в своём щитке намерены это сделать?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

11.07.2008 в 16:33:10

sergey_sav написал : А как же замена 25А на 32А? или только в своём щитке намерены это сделать?

Да, действительно, поменять на лестничной площадке. Мысль была следующей: если на квартиру выделяется определенное количество кВт, а они ограничиваются номиналом автоматов, то, наверное, можно было-бы на линии варочной панели мощность повысить, на линии освещения занизить. При этом суммарная мощность на квартиру не изменится и не надо добиваться выделения дополнительной мощности.

Я посчитал, что такая замена автоматов не является криминалом, а их полное удаление незаконно.

0
mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

12.07.2008 в 09:05:46

Друзья, так и не понятно как быть со схемой. Мне задано несколько вопросов (как смог ответил) и не одного реального совета, а время подходит покупать комплектующие. Если у кого есть, что сказать, скажите, пожалуйста.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.07.2008 в 09:30:09

mio написал : посчитал, что такая замена автоматов не является криминалом, а их полное удаление незаконно.

-это как повезет, я бы не стал

  • остальное вполне удобоваримо, хотя лучше тогда вместо 3х1,5 на 3х2,5 и 3х4 на 3х6 поменять, а автоматы- УЗО - потом уже можно будет
  • но я Вам все же советую УЗО на 32 или 40 и 2 шт по 25 Ампер поставить...
0
mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

12.07.2008 в 10:07:51

Здравствуйте 2Valeryko. Спасибо за советы.

Вы считаете, что автоматы на площадке менять не стоит? Понял. Провода, которые указаны на схеме уже в каналах. При этом я был ограничен в их диаметрах и количестве. Вариант был три кабеля больших сечений или четыре но меньших. Канал узкий и затягивал дня три при этом где-то заклинивало, снова вытягивал и т.д. А на стыке потолок-стена так вообще отдельная история. Поэтому необходимо приспособить именно эти кабели, но при этом может быть применить какие-то ограничения по потребителям.

Valeryko написал : но я Вам все же советую УЗО на 32 или 40 и 2 шт по 25 Ампер поставить

Хорошо. Так и поступлю.

Подскажите, пожалуйста, а как о замене пары УЗО+АВ на диф. автомат?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу