Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

13.07.2008 в 23:26:16

lahr написал : Так что, я за пайку, а хомут всегда не помешает, если поставить его выше (глядя от шейки )места пайки для мех. прочности

-ну а я традиционно обхожусь без всего этого: всегда применяли для заземления брони ленту из нее самой, просверлив на конце сложенного из снятых лент пакета достаточной длины отверстие - и на болт его- приваренный к корпусу щита в РП...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.08.2012 в 09:48:55

Valeryko написал : всегда применяли для заземления брони ленту из нее самой

а как быть с кабелем из сшитого полиэтилена - там экран ещё и из проволок состоит. Лента будет иметь явно недостаточное сечение.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2012 в 13:22:55

Alexiy Почему сшитый полиэтилен? ВКБбШв тоже имеют проволочную броню.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.08.2012 в 13:30:28

патамушта сшитый полиэтилен (сейчас жутко модная тема для высокого напряжения) имеет и ленту и проволоки в оболочке.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2012 в 14:23:11

Alexiy Тема модная, но в жилом фонде запрещена.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.08.2012 в 14:30:19

avmal написал : Тема модная, но в жилом фонде запрещена.

я же написал:

Alexiy написал : для высокого напряжения

Хотя, например, на ТЭЦ-26 в соответствии с концепцией фирмы Alstom, ВСЕ силовые кабели на объекте (в том числе и освещение) из сшитого полиэтилена. естественно, с индексами нгLS так что это просто вы немного не в теме. ;)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2012 в 18:06:19

Alexiy написал : на ТЭЦ-26 в соответствии с концепцией фирмы Alstom, ВСЕ силовые кабели на объекте (в том числе и освещение) из сшитого полиэтилена. естественно, с индексами нгLS так что это просто вы немного не в теме.

Покажите мне один кусок полиэтилена, чтобы он не поддерживал горение, что требуется от изоляции в жилом фонде. На ТЭЦ-23, кстати, у меня сын работает, а на ТЭЦ-21 зять ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу