если за стеной появилась вонь которая через щели попадает в помещение
там всё не так просто - источником неприятностей является не воздух, поступающий из соседнего подвала, а испарения влаги, пропитывающей и пропитавшей кирпичную стену, отделяющее наше помещение от подвала
поэтому щелей нет, источником запаха является стена, вернее, испарения из неё
поэтому предлагаемое решение вроде валидно:
- принудительно вытянуть воздух из плохо вентилируемого угла (закутка площадью 6-8 квадратов, стена которого контактирует с подвалом) в окно, входящее на улицу и находящееся в соседнем помещении
- приток воздуха обеспечить через открытую входную дверь
А 125 воздуховод пропустит макс. 150 кубов, дальше это будет крупнокалиберный свисток
читал где-то, что гладкий воздуховод 150 мм - это 400 кубов в час
возводим 125/150 в квадрат и умножаем на 400 - вроде производительность 125-ки должна 280 кубов, за счёт потерь - 200-220
если тянуть 2 ветки 125-ки (не хочется делать воздуховод слишком толстым :( ), то доведём до 400-450
в принципе, это уже неплохо - скорость смены воздуха почти будет соответствовать требованиям к таковой на кухнях
а если удастся найти переходники 125/200 (протянуть в невидимых местах гофру 200), то удастся сэкономить на воздуховодах - как-то не особо хочется сильно вкладываться в арендуемое помещение с неясным перспективами по его тех. состоянию и продлению аренды - в конце-концов, должно же появиться у лендлорда время, возможность и желание для нормальной гидроизоляции своего помещения :)
в любом случае спасибо за критику, стало ясно , что в любом случае вентилятор свыше 600 кубов - "крупнокалиберный свисток" за мои же деньги :)
кстати, заодно проверю - вроде в одном из подсобных помещений есть вент. решётка в проблемной стене - нужно её закрыть плёнкой