Извиняюсь, что сразу не ответил. 2 недели был в отпуске.

Georg III написал : Вычитал, что Вы используете клеммы 04905.

Использую их, только если автоматы леграновские.

Georg III написал : В одном из Ваших щитков через такую клемму проходит насквозь провод ПВ3.

Это клемма производства Шнейдер Электрик, номер 14885 (это номер комплекта из 4-х штук). Использую их в том случае, если автоматы и УЗО шнейдеровские. Стараюсь придерживаться правила: гребенчатые шинки и коннекторы должны быть родными для автоматов и УЗО.

Georg III написал : Хотелось бы узнать, Вы в этом месте ставите гильзу, или это отрезки концованного провода, или просто снимаете изоляцию?

Там, где провод проходит через клемму транзитом, я просто снял изоляцию. Можно было поставить гильзу, но смысла в этом я не увидел, так как у клеммы хороший, не травмирующий провод зажим. Гильза, наверное, ухудшила бы контакт и ничего не дала бы положительного. Там, где провод втыкается в клемму - снимаю изоляцию и опрессовываю наконечник с фланцевым изолятором. Хотя, этого можно и не делать. По крайней мере, об этом заявляет производитель (я консультировался в Шнейдере). Они ответили так: "наконечники допустимы". Я же их почти везде ставлю, так как именно так делают на всех предприятиях, где я работаю и работал.

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

22.07.2008 в 10:28:37

Спасибо за отклик!

Юрка написал : Извиняюсь, что сразу не ответил. 2 недели был в отпуске.

Понял по автоотбою e-mail. Так что уж скорее Вы извините, за назойливость :)

Юрка написал : Использую их, только если автоматы леграновские.

А есть ли разница, с автоматами какого производителя использовать? Правильно ли я понимаю, что все подобные коннекторы зажимаются вместе с зубом гребенки? Почему спрашиваю - у ABB таких коннекторов не встречал, а уже закупил их УЗО и буду брать их же автоматы.

Юрка написал : Это клемма производства Шнейдер Электрик, номер 14885

Она крепится к автомату также как и леграновская 04905? На сайте Электромонтажа написано, что "крепится непосредственно на шину" :-\

Юрка написал : Там, где провод втыкается в клемму - снимаю изоляцию и опрессовываю наконечник с фланцевым изолятором. Хотя, этого можно и не делать.

Это применимо и для леграновской и для шнайдеровской клемм?

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

22.07.2008 в 11:26:19

Нашел клеммы ABB, так что вопросы снимаются. Есть вопросы по ABB SZ-Ast и SZ-ESK:

  1. Эти клеммы также, как и шнайдеровские, могут зажимать многопроволочную жилу без гильзы или наконечника?
  2. Какие клеммы (переходники) для чего? Например, зачем существуют одинаковые переходники разной длины - SZ-Ast 25I и 6I? Или 24I c "узким зубом" - для чего? Или вот питающие переходники SZ-ESK - для чего и как они коммутируются с шиной?
0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

22.07.2008 в 16:04:03

Georg III написал : Эти клеммы также, как и шнайдеровские, могут зажимать многопроволочную жилу без гильзы или наконечника?

Да. Производитель не требует наконечников. Но конечное слово за контролирующей организацией.

Какие клеммы (переходники) для чего?

Они отличаются сечением (и нагрузочной способностью) и длиной штырька, направлением (сбоку или сверху) подключения питающего провода.

зачем существуют одинаковые переходники разной длины

Потому что гребенчатые шинки бывают разной толщины (зависит от числа полюсов). Для однополюсной шинки подойдёт короткий штырёк переходника.

24I c "узким зубом" - для чего?

Не знаю. Вообще, узкие штырьки - для гребёнок малого сечения (10 мм.кв.), широкие штырьки - для гребёнок большого сечения (16 мм.кв.).

питающие переходники SZ-ESK - для чего и как они коммутируются с шиной?

Они крепятся на штырьки гребёнки и через них запитывается вся шинка. У Сименса и OEZ есть аналогичные. У Шнейдера и Леграна нету.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

22.07.2008 в 16:26:43

Georg III написал : А есть ли разница, с автоматами какого производителя использовать?

В общем случае разница есть. Например, шнейдеровская клемма защёлкивается на родной гребенчатой шинке. А на не родной, естественно, это невозможно.
Кроме этого, автоматы и гребёнки одного производителя идеально совпадают по размерам, а у разных производителей могут отличаться шагом (на ~0.5 мм). Из-за этого чужие шинки могут не подходить (особенно, когда в ряду много автоматов и ошибка накапливается) или подходить не идеально (зубья шинки будут стоять не по центру зажимов автоматов). Формальная сторона (гарантия) тоже требует совпадения производителей. В частных случаях "сборная солянка" допустима.

Правильно ли я понимаю, что все подобные коннекторы зажимаются вместе с зубом гребенки?

Почти все. Кроме тех, которые навешиваются на зубья шинок (типа SZ-ESK).

Она крепится к автомату также как и леграновская 04905?

Почти. Шнейдеровская всегда снизу шинки. А леграновская иногда и сверху (зависит от типа зажима).

Это применимо и для леграновской и для шнайдеровской клемм?

Да.

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

24.07.2008 в 13:33:26

2Юрка
Здорово, что есть на форуме такие знающие люди, как Вы!

Если возможно, ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы, а то я никак не могу найти, где можно вживую посмотреть на клеммы ABB:

Юрка написал : Они отличаются сечением (и нагрузочной способностью) и длиной штырька, направлением (сбоку или сверху) подключения питающего провода.

Правильно ли я понимаю, что:

  • AST 25I, 50I, 6I, 9I - подключение только слева
  • AST 55I - подключение сверху
  • SZ ESK - необходим один свободный зуб слева/справа от автомата?

На какие токи рассчитаны короткие и длинные клеммы?

Клеммы с короткими штырьками только для однополюсных, а с длинными - для двух и более полюсных?

SZ-AST 1I, 2I, 12I, 56I - темные лошадки (не ясно для чего), которые у нас не продаются?

У какого-нибудь производителя есть соединительные кабели, как Легран 04903? У ABB не нашел, а жаль - очень полезная опция для самостоятельного монтажа.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

28.07.2008 в 11:38:22

Georg III написал : Правильно ли я понимаю, что:

На все вопросы Вы ответили правильно.

На какие токи рассчитаны короткие и длинные клеммы?

Точнее, узкие и широкие. На 63 и 80А.

SZ-AST 1I, 2I, 12I, 56I - темные лошадки (не ясно для чего), которые у нас не продаются?

Они у нас продаются (не продаются, кажется, Ast9 I), но картинок и дополнительной информации по ним (кроме той, что Вы видите в каталоге) у меня нет. Если найду, то напишу.

У какого-нибудь производителя есть соединительные кабели, как Легран 04903?

Мне такие не известны. Наверное, полных аналогов нет.

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

30.07.2008 в 23:10:41

2Юрка

Юрка написал : Точнее, узкие и широкие. На 63 и 80А.

Тогда получается, что клеммы для одно-двух и трех полюсных шинок рассчитаны на один ток. На какой? Потому как Вы выше сказали, что шириной различаются только 24I и все остальные. Как я понял из вашего ответа, скажем, 25I и 6I имеют одинаковую ширину и толщину и из-за различия в длине, отличаются площадью контакта с зажимом автомата, так ведь?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

31.07.2008 в 10:13:41

Georg III написал : 25I и 6I имеют одинаковую ширину и толщину и из-за различия в длине, отличаются площадью контакта с зажимом автомата, так ведь?

Площадь контакта не зависит от длины штырька. "Лишняя" длина штырька съедается толстой шинкой.

клеммы для одно-двух и трех полюсных шинок рассчитаны на один ток. На какой?

на 63 или 80А. Зависит от ширины штырька (4 или 6 мм).

шириной различаются только 24I и все остальные

У 9, 1, 2, 51, 56 ширина 4 мм. У 25, 6, 50, 55, 12 ширина 6 мм.

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

31.07.2008 в 11:00:06

2Юрка
Большое Вам спасибо! Теперь все ясно :) Кроме одного маленького вопроса. В каталогах не указано, но правильно ли я понимаю, что ширина зубьев шинок на 63 и 80А различается также, как и ширина зубьев клемм, т.е. 4 либо 6мм?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

31.07.2008 в 11:16:28

Georg III написал : В каталогах не указано, но правильно ли я понимаю, что ширина зубьев шинок на 63 и 80А различается также, как и ширина зубьев клемм, т.е. 4 либо 6мм?

Видимо так. У меня сейчас под рукой нет, не померить. В каталоге написано только "шинки сечение 10 мм.кв." (на 63А) и "шинки сечением 16 мм.кв." (на 80А).

0