ВВС-Рязань написал : И на один и то-же вопрос у всех нет одного мнения. Да и не надо.

Правда у всех своя, это верно, но истина едина. Так что это уже филосовский вопрос - кто ведь о чем пишет...

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Резидент

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

18.07.2008 в 15:13:05

Да и еще. В теме про ВАГО кто-то признавался потом, что после коммутации не ПРОВЕРИЛ как хорошо были засунуты провода в ВАГО. И соответственно все соединение развалилось.

0
mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

18.07.2008 в 15:28:41

ВВС-Рязань написал : И только сам потом пожинает плоды.

Ребята! Ну действительно, вопрос возник не на пустом месте. Посмотрите фотографию. Это распайка единственного в квартире кабеля обслуживающего практически всю электрику в квартире. А скручена (именно скручена провод алюминиевый) она и замазана раствором более 26 лет назад. Ну неужели такой замечательной работе нет разумной альтернативы и настолько-же надежной!

0
Вложение
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Резидент

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

18.07.2008 в 15:30:11

Propretor написал : Самое качественное, если найдете

С другой стороны все качественное. Но какими руками сделать - так и будет работать. Кажется все просто - и в ВАГО провода засунуть и скрутку сделать и пропаять. Ан нет! Везде свои тонкости. Не видимые на поверхности.

0
mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

18.07.2008 в 15:33:18

Propretor написал : На второе место поставил бы пропаяную скрутку

Склоняюсь к этому методу, но начитался страшилок. И жуткие видения рисует воображение: расплавленный припой стекает в пластмассовую коробку, на соседние провода... брррррр... Жуть!

0
mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

18.07.2008 в 15:35:18

ВВС-Рязань написал : как хорошо были засунуты провода в ВАГО.

Объясните, пожалуйста, физический смысл установки провода до упора в WAGO.

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Резидент

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

18.07.2008 в 15:51:04

mio написал : физический смысл установки провода до упора в WAGO

Лично я не знаю. Но и не спрашиваю доктора, какими инструментами он делал операцию и какими стежками зашивал. Производитель заявляет - делать так-то и так. И все. И так вовсем - во всей бытовой технике, в автомобилях и т.п. Разве возникает вопрос - почему менять масло в двигателе через 10 000 км? Нет. Абсолютно все до мельчайших деталей мы не узнаем. Их знают только те, кто этому учился и постоянно работает по данному вопросу.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.07.2008 в 15:55:31

mio написал : Объясните, пожалуйста, физический смысл установки провода до упора в WAGO.

Увеличение площади контакта

0
mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

18.07.2008 в 15:57:35

ВВС-Рязань написал : Производитель заявляет - делать так-то и так.

Нет я должен понять. Иначе нет доверия. Такую установку для себя я объясняю, как способ надежного базирования провода в зажиме, что необходимо при вибрациях, перемещениях и т.п. Но установленный к коробке и неподвижный зажим выходит из строя из-за того, что провод установили не до упора. Мне непонятно, а хочется понять.

0
mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

18.07.2008 в 15:58:40

Викторыч написал : Увеличение площади контакта

Площадь контакта не зависит от того как запихнули провод. Это видно из фото в начале ветки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124296

18.07.2008 в 16:01:19

mio написал : 2BV
Как давно установлены зажимы и Вы видели как они выглядят (в смысле внешнего проявления воздействия температуры)?

В этом здании - недавно - 3-4 месяца - здание новое.

Специально интересовался у монтажников и службы эксплуатации компании: "Были-ли проблемы с другими зданиями на Ваго? => пожали плечами, сказали НЕТ, таких случаев не знают"

Все линии защищены автоматами на 16А.

Propretor написал : чего там силового? Копир, факс, компьютер?

Есть еще и чайники и СВЧ с грилем и сервера, потребляющие весьма немало