Может Задать вопрос о своих сомнениях в ВАГО?
18.07.2008 в 16:04:50
Может Задать вопрос о своих сомнениях в ВАГО?
18.07.2008 в 16:06:23
BV написал : В этом здании - недавно - 3-4 месяца - здание новое.
На самом деле - это не срок, а монтажники правды не скажут т.к. признают тем самым плохую работу. Вот если кто-то из них установил зажимы у себя дома и счастлив этим - это показатель качества. Уважаемый Kamikaze сказал, что у себя дома WAGO вряд ли поставил.
18.07.2008 в 16:06:31
2mio
Да, все верно. Производитель именно так и требует, но контакт ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не изменяется от того, на сколько далеко провод всунут. Ваш подход "копать до руды" мне близок и дело здесь не в неприятии авторитетов дела, а в том, что высшее образование подразумевает мышление, а не слепое соблюдение инструкции, кои могут оказаться блефом менеджеров не подкрепленным ни одним Законом физики и логики...
18.07.2008 в 16:07:33
Думаю, что только одно:
Андрёй написал : ВАГО сделана по тому же принципу, т.е. подпружиненный контакт, вминание в материал провода в процессе соединения, выжим воздуха из места соединения, при постоянном усилии сжатия не зависимом от температуры (в рабочем диапазоне естественно) происходит диффузия металлов (специально подобранные сплавы и слои гальванопокрытий) - надежнось от времени увеличивается.
Когда протаскиваеся провод, прямолинейный, через пружину - тогда и создаются условия для контакта. У меня вариантов больше нет.
18.07.2008 в 16:08:26
BV написал : Все линии защищены автоматами на 16А. Есть еще и чайники и СВЧ с грилем и сервера, потребляющие весьма немало
Вы сами написали выше - автоматы на 16А, у меня дома пока 2 на 25, при переходе на 4 квадарата автомат будет на 40А.
18.07.2008 в 16:11:27
pvm написал : Может Задать вопрос о своих сомнениях в ВАГО?
На заре своей трудовой деятельности я не очень понял почему мне вместо заработанных трех сотен рублей в расчетке написали -5 руб. И пошел я в бухгалтерию. Они разложили мне все по полочкам и так, что я ничего не понял. С той поры ни ногой в бухгалтерию. К чему все это? Спрашивать правду у заинтересованных лиц - гнилое дело.
18.07.2008 в 16:16:17
ВВС-Рязань написал : происходит диффузия металлов (специально подобранные сплавы и слои гальванопокрытий) - надежнось от времени увеличивается.
Этот момент мы подробно обсудили с Kamikaze в ветке "Вопрос практикующим электрикам". И пришли к выводу, что мутная это идея.
18.07.2008 в 16:20:49
ВВС-Рязань написал : Когда протаскиваеся провод, прямолинейный, через пружину - тогда и создаются условия для контакта. У меня вариантов больше нет.
В этом что-то есть. но очень хитро. Неужели если недожать провод на 1 мм резко изменится состояние контакта? И приведет это к выходу WAGO из строя?
18.07.2008 в 16:22:31
mio написал : а монтажники правды не скажут т.к. признают тем самым плохую работу.
Я монтажникам - никто, и они мне никто и никак - уверен что говорили как есть ...
18.07.2008 в 16:50:45
mio написал : Объясните, пожалуйста, физический смысл установки провода до упора в WAGO.
При всовывании провода есть 3 момента упирания (поывышения сопротивления вставлению) провода. 1-й - в пружину, 2-й - когда конец провода не ровный и продвигаясь по шинке и подходит к ее краю, 3-й - упор в корпус. Если провод кривоват - есть риск остановиться на 2-м этапе и тогда качественный контакт не будет обеспечен - это критично для Ваг для алюминия с непрозрачным корпусом. Так было в моем испытании - на этапе с заведомо кривыми проводами. Кроме того, возможно упор провода концом в корпус в какой-то степени снижает возможность шатания его в клемме.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.07.2008 в 16:57:55
Kamikaze написал : возможно упор провода концом в корпус в какой-то степени снижает возможность шатания его в клемме.
Вот это и не очень понятно откуда во время эксплуатации шатание? А зажим все равно выходит из строя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.