Аватар пользователя
Андрёй

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

22.07.2008 в 21:58:39

Smily написал : Чесно говоря, я думал что сурьма снижает температуру при которй начинается оловянная чума

Олово меняет свою кристаллическую структуру только в чистом виде. Присутствие хотя бы 1% другого металла исключает оловянную чуму. Сурьма на самом деле придает твердости сплаву. В акумуляторах авто применяется свинец с сурьмой до 2% - сурьма именно для твердости свинца. Чесно говоря я не нашел обоснования чем именно ПОССу лучше - видимо только твердость. Все параметры этого припоя, кроме твердости, хуже, чем у ПОС 61. Хотя сейчас есть олово (с медью 3%) для пайки медных труб. Я владею этой технологией. Вот интересно попробовать провода так спаять. Метода там прще некуда. Намазал флюсом (он содержит до 3% порошкообразного олова с медью), нагрел до появления блеска, посчитал до трех, добавил олово, пока капли не начнут собираться и все. Я так облудил многопроволочную жилу, но не для электрики - вешалку делал. Получилось здорово и просто.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

22.07.2008 в 23:13:05

Smily написал : Может сурьма всё-же чем-то полезна? Какие-то свойства придаёт дополнительные... Я в инете нашёл что, вроде как, повышает твердость, но это посто статьи из инета.

"Введение в ПОС сурьмы приводит к повышению предела ползучести, снижает склонность к старению и предотвращает аллотропические превращения олова..." Справочник по пайке, под ред. Петрунина.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

23.07.2008 в 00:02:30

Андрёй написал : Чесно говоря я не нашел обоснования чем именно ПОССу лучше - видимо только твердость. Все параметры этого припоя, кроме твердости, хуже, чем у ПОС 61.

Электропроводность выше.

Андрёй написал : Хотя сейчас есть олово (с медью 3%) для пайки медных труб. Я владею этой технологией. Вот интересно попробовать провода так спаять.

Чего пробовать-то, давно паяем :) : Sn96Ag4 , Sn96Ag3,5Cu0,5 , Sn99CU1 и т.п. - бессвинцовые, по директиве ROHS. www.compeljournal.ru/images/articles/2005_9_8.pdf

0
Аватар пользователя
Андрёй

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

23.07.2008 в 06:51:51

iale написал : Справочник по пайке, под ред. Петрунина

У меня это настольная книга.

0
Аватар пользователя
mio

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

23.07.2008 в 07:33:51

Уважаемые 2Андрёй и 2Smily. По последним прочитанным репликам, мне кажется, вы придете к закономерному компромиссу в части применения припоев.

Андрёй написал : Проще и лучше применить ПОС-61

Значит и последний вопрос для меня решен. Выбираю ПОС-61 и не морочу никому голову. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Андрёй

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

23.07.2008 в 08:05:32

mio написал : Выбираю ПОС-61

Главное - не смешивайте между собой припои ПОС 60, ПОС 61 и ПОС 63.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

23.07.2008 в 09:37:17

Андрёй написал : Чесно говоря я не нашел обоснования чем именно ПОССу лучше - видимо только твердость.

Получается твёрдость +

iale написал : "Введение в ПОС сурьмы приводит к повышению предела ползучести, снижает склонность к старению и предотвращает аллотропические превращения олова..."

+

iale написал : Электропроводность выше.

И, думаю, не на последнем месте

Андрёй написал : А ПОССу рекомендован для пайки оцинкованного железа. А кабели раньше бронировались именно железом и свинцом.

Ведь припой в электромонтаже должен быть универсальным, и жилы спаять и броню залудить. Правда последнее в квартирной проводке не актуально. А насчёт остального...незнаю. Условия в квартире конечно "тепличные", да и токи до 25 А.

0
Аватар пользователя
Propretor

Местный

Регистрация: 07.07.2006

Казань

Сообщений: 86

23.07.2008 в 21:19:45

Kamikaze написал : 160А - верхняя граница диапазона срабатывания ЭмР АВ С16

А откуда 160А у Вас взялось? Обычный автомат 25А.

Valeryko написал : Простая аналогия- компьютер, где воздухом охлаждение, а не "простым прижимом к стене"....

Ладно, спориь не буду, хотя тема для этого вполне подходит. Преимущество у воздуха только одно - агрегатное состояние. Газообразными либо жидкими средами легче переносить тепло, но низкая теплоемкость воздуха сводит на нет его свойства в качестве рабочей охлаждающей среды без принудительного обдува и еще вопрос что та же штукатурка хуже.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.07.2008 в 21:37:22

Propretor написал : А откуда 160А у Вас взялось?

В формулу подставляется ток, при котором аппарат защиты отключится за установленное время (0,4с для 220В). Обычный автомат гарантированно уложится в это время при срабатывании электромагнитного расцепителя (отсечки). 160А - это верхняя граница диапазона отсечки обычного "розеточного" С16 (для примера).

Propretor написал : Обычный автомат 25А.

У автомата С25 ЭмР срабатывает при токе 125...250А в зависимости от экземпляра. Значит, подставляем 250А, исходя из необходимости обеспечить срабатывание любого АВ с данной хар-кой. Отсюда максимально допустимое сопротивление петли фаза-ноль = (2*220)/(3*250)=0,587 Ом.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.07.2008 в 01:45:12

Propretor написал : Ладно, спориь не буду, хотя тема для этого вполне подходит. Преимущество у воздуха только одно - агрегатное состояние. Газообразными либо жидкими средами легче переносить тепло, но низкая теплоемкость воздуха сводит на нет его свойства в качестве рабочей охлаждающей среды без принудительного обдува и еще вопрос что та же штукатурка хуже.

-но почему-же, если дадите цитаты ссылки, что кабель в штукатурке лучше охлаждается, чем при свободной конвекции на воздухе или находящийся в трубе

  • можно и поспорить...
  • если это только Ваши "логические умозаключения"-лучше не стоит
    P.S.У меня процессор и северный мост охлаждаются без вентиляторов - в целях снижения шума -да и по диплому я теплоэнергетик

mio написал : Значит и последний вопрос для меня решен. Выбираю ПОС-61 и не морочу никому голову. Спасибо.

???

  • ПОС-40-то чем не угодил?
0
Аватар пользователя
mio

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

24.07.2008 в 06:44:56

Valeryko написал : ПОС-40-то чем не угодил?

Всорее всего, он хорош. Но в магазине свободно можно купить ПОС-61, а ПОС-40 специально нужно искать. Тем более 2Smily и 2Андрёй, как мне показалось, соглашаются в возможности применения при разводке домашней проводки ПОС-61.

0
Аватар пользователя
Андрёй

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

24.07.2008 в 07:08:25

Valeryko написал : ПОС-40-то чем не угодил?

Этот припой не эвтектический, т.е. не плавится весь одновременно при 183°С. А это значит, что будь малейший сдвиг при остывании - будет не пропай или холодная пайка (есть такой термин у технологов). Это означает повышенное сопротивление контакта, усиленная коррозия даже на воздухе в условиях УХЛ 4.2 (в помещении, при влажности не более 80% и температурах от +10°С до +35°С). Я, как технолог по печатным узлам, заявляю - паять ПОС 61 намного проще, т.к. он застывает при температуре 183°С, а полностью расплавлен при 185°С. Реально для полной эвтектики надо олова содержать в припое 61.9% - это технологически очень тяжело выполнить при его производстве. Поэтому специально, для обеспечения стабильности технологии пайки, смещают концентрацию олова в сторону или 60%, 61%, или 63% - отсюда и названия ПОС 60, 61, 63.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.07.2008 в 07:27:30

Андрёй написал : Этот припой не эвтектический, т.е. не плавится весь одновременно при 183°С. А это значит, что будь малейший сдвиг при остывании - будет не пропай или холодная пайка (есть такой термин у технологов). Это означает повышенное сопротивление контакта, усиленная коррозия даже на воздухе в условиях УХЛ 4.2 (в помещении, при влажности не более 80% и температурах от +10°С до +35°С). Я, как технолог по печатным узлам, заявляю - паять ПОС 61 намного проще, т.к. он застывает при температуре 183°С, а полностью расплавлен при 185°С. Реально для полной эвтектики надо олова содержать в припое 61.9% - это технологически очень тяжело выполнить при его производстве. Поэтому специально, для обеспечения стабильности технологии пайки, смещают концентрацию олова в сторону или 60%, 61%, или 63% - отсюда и названия ПОС 60, 61, 63.

-Увы, я в свое время в институте "попал" на сварку (полгруппы- на пайку), так что спорить не буду..

  • но ведь речь идет о пайке не печатных плат а силовых толстых медных проводов и кабелей...
  • и тут мы широко применяли именно ПОС-40- килограммами на каждую пайку...
  • насколько я понимаю, он имеет более высокую температуру расплавления, что для токов в десятки Ампер и тяжелых проводов-кабелей-наконечников важнее и бОльшую механическую прочность..электрорпроводность чуть ниже, но все равно прямой контакт меди, гораздо более электропроводной, в скрутке важнее...
  • а паяли "сурьезными" паяльниками-"топориками"и еще паяльной лампой грели...и при температурах вокруг далеко не от +10°С до +35°С...
0
Аватар пользователя
Андрёй

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

24.07.2008 в 08:55:30

Valeryko написал : насколько я понимаю, он имеет более высокую температуру расплавления

Именно полного расплавления, а начинает плавится при 183°С.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.07.2008 в 09:03:59

Андрёй написал : а начинает плавится при 183°С.

... превращаясь в кашу.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу