Аватар пользователя
nomad

Местный

Регистрация: 13.04.2008

Одесса

Сообщений: 367

18.07.2008 в 14:16:34

Купил вот автоматик ИЭК. И начали грызть меня сомнения - а не фуфло ли я купил,уж больно разница в цене с фирмовыми автоматами... Почитал темы в форуме - подозрения возросли... Было решено провести вскрытие. Фото прилагается. Как оказалось всё не так уж и плохо. А сравнив качество корпуса ИЭК и стоящих в моём щитке АВВ сомнения появились уже насчёт их-а не палёнка ли? Как вскрою кого-то из моих АВВ - выложу и его фото.

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.07.2008 в 14:30:48

Оба-на! Легким движением трафарета автомату присвоен класс токоограничения [3]!!! При том, что раньше *ЭКи такового не имели. А конструктив остался тем же...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
nomad

Местный

Регистрация: 13.04.2008

Одесса

Сообщений: 367

18.07.2008 в 14:39:58

Прокоментируйте содержимое автомата плиз. Я не спец,всё ли там в наличии? Цена уж больно вкусная - 5,85 грн. (в Одессе),что составляет 1.20 у.е.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.07.2008 в 14:40:33

А так - выглядит отлично, всё на месте, даже пластинку - "пламегаситель выхлопа" поставили. Чтобы развеять все сомнения хорошо бы подогреть биметаллическую пластинку (например, паяльником) и убедиться, что она изгибается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
nomad

Местный

Регистрация: 13.04.2008

Одесса

Сообщений: 367

18.07.2008 в 23:23:17

Будем паялом Греть,проверять-так проверять! А вскрытия АВВ нет на форуме? Кстати,похоже ИЭК даже проверялся,есть следы... Удивлён приятно ,аж себе ишшо один такой приобрёл...

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

18.07.2008 в 23:34:31

Когда стояли обгоревшие пробки с жуками, никто фуфлом не интерисовался. Сейчас же есть база:)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.07.2008 в 00:05:56

nomad написал : А вскрытия АВВ нет на форуме?

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=777572&postcount=49

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

19.07.2008 в 09:16:03

nomad написал : Удивлён приятно ,аж себе ишшо один такой приобрёл...

  • до "реинкарнации" ИЭКа фото "потрохов": все тоже вполне качественно- слабое место-сломано крепление на дин-рейку(поэтому и разобрал после двух лет работы)- дед-пенсионер при замене на 25 Ампер сослепу сломал (уходит с понедельника в отпуск- катаракту будет устранять)
0
Вложение
Аватар пользователя
Сол

Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 11

29.07.2008 в 12:18:12

Сравнил визуально 3 "фирмовых" аппарата, которые часто ставятся в квартирах. Вот что получилось:

Legrand, серия LR

[*]Дугогасительная камера расположена над контактами. Это не способствует быстрому гашению дуги, так как дуга тяжелее воздуха. [*]Отсутствие тугоплавкого суппорта по бокам дугогасительной камеры и на выходе, что может привести к расплавлению корпуса. Выполненный из пластика рассекатель рискует оплавиться при достижении высокой температуры и, выполнив свою функцию однажды, в последующем может стать преградой для выхода раскаленных газов. [*]На механизме обнаружена смазка. Она может испаряться при высоких температурах, при этом резко увеличивается трение звеньев механизма, что влияет на время срабатывания автомата. Кроме того, при пониженных температурах смазка густеет, что также влияет на время срабатывания автомата. [*]Механизм взвода наполовину пластиковый, наполовину металлический. Такой механизм обладает большей инерционностью по сравнению с пластиковым, что может увеличить время срабатывания автомата. [*]Клеммы автомата без шторок, что может привести к неверному монтажу проводов. [*]Корпус в лицевой части не имеет перекрытия стенок корпуса внахлест, поэтому при значительной энергии короткого замыкания не исключено прогорание корпуса.АВВ, серия SH200**

[*]Отсутствует накладка из газогенерирующей пластмассы. [*]Корпус в лицевой части не имеет перекрытия стенок корпуса внахлест, поэтому при значительной энергии короткого замыкания не исключено прогорание корпуса. [*]Отсутствие тугоплавкого суппорта по бокам дугогасительной камеры и на выходе, что может привести к расплавлению корпуса. Выполненный из пластика рассекатель рискует оплавиться при достижении высокой температуры и, выполнив свою функцию однажды, в последующем может стать преградой для выхода раскаленных газов. [*]Механизм взвода металлический. Такой механизм обладает большей инерционностью по сравнению с пластиковым, что может увеличить время срабатывания автомата. [*]Клеммы автомата без шторок, что может привести к неверному монтажу проводов. [*]Дугогасительная камера расположена над контактами. Это не способствует быстрому гашению дуги, так как дуга тяжелее воздуха.Schneider Electric, серия «Домовой»

[*]Дугогасительная камера расположена под контактами. Это способствует быстрому отводу газа, гасящего дугу, так как этот газ тяжелее воздуха. [*]Тугоплавкий электрический картон по бокам дугогасительной камеры и на выходе, что препятствует расплавлению корпуса. Выполненный из такого же картона рассекатель. [*]Имеющиеся металлические трущиеся части (оси) снабжены тефлоновым покрытием, снижающим трение, предотвращающим «залипание» деталей под нагрузкой и повышающим коррозионную стойкость и износостойкость звеньев механизма. Тефлоновая смазка также предотвращает появление люфта в зазорах сопряженных деталей. [*]Клеммы автомата снабжены шторками, что препятствует неверному монтажу проводов. [*]Накладка из газогенерирующей пластмассы. [*]Механизм управления выполнен с преобладанием пластиковых деталей, что приводит к увеличению диэлектрической стойкости аппаратов и снижению массы звеньев механизма, что напрямую влияет на инерционность и, соответственно, на быстродействие автомата.Таким образом, у "Домового", похоже, конструкция более продуманная. Хотя не сомневаюсь, что все аппараты соответствуют всем необходимым стандартам.

Кстати, SH200 от АВВ делается в Германии. Это S230 делалась в Питере, но завод закрылся.

Не знаю как добавить картинки... Если разберусь как или подскажете - выложу. **

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

29.07.2008 в 12:35:42

Сол написал : Не знаю как добавить картинки... Если разберусь как или подскажете - выложу.

Расширенный режим -> Управление вложениями , а вообще, читайте FAQ

0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

29.07.2008 в 12:46:29

nomad написал : появились уже насчёт их-а не палёнка ли?

  1. Я не знаю украинского рынка, но в россию такая модель АББ не поставляется.
  2. "Домовой! и ИЭК произошли от одного родителя Merlin Gerin C45. Иногда эволюция движется путем регрессии :(
  3. Насчет подозрений паленка или не паленка. Еще классиками доказано, что вся контрабанда делается на Малой Арнаутской :). Все что я на это могу порекомендовать покупайте у официальных дистрибьютеров.
0
Аватар пользователя
Сол

Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 11

29.07.2008 в 13:42:50

О, спасибо! Вот картинки.

Lazy,

  1. Какая модель АВВ не поставляется?
  2. Согласен, что предок один. Но вот только "Домовой" при этом доработан и производится в Европе при соответствующем контроле, а вот прочие С45, такие как И*К и прочие, каких полно - просто скопированы, удешевлены, не тестируются... Гляньте на картинку с проводочком в качестве меры защиты... Так что сравнивать "Домовой" с прочими С45 я бы не стал...
0
Вложение
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

29.07.2008 в 13:47:10

Сол написал :

  1. Какая модель АВВ не поставляется?

SH200 на 6кА, в Россию она идет под версией 4,5кА, нишу 6кА автоматов занимает серия S200

0
Аватар пользователя
Сол

Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 11

29.07.2008 в 14:03:20

А я и говорил про 4500 А. Не уверен, есть ли вообще SH200 на 6000. "H" ведь обозначает "home" - дом. А для дома, по-моему, и 4500 - выше крыши.

0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

29.07.2008 в 14:10:35

Сол написал : А я и говорил про 4500 А

А на фотографии что ?