14.02.2006 в 03:47:48
TREEN написал : К боковым профилям нужно крепить?
Нет. И ПП к боковым ПН тоже нифига не прикручиваются, а просто вставляются в них, как в рельсы. Ну на www.tigi.ru все описано подробно, с мультиками даже... а Вы делаете как кажется правильным Вам - а потом говорите "гадкий гипсокартон опять треснул, ангидрид его перекись марганца...". Гипсокартон - материал высокотехнологичный и требует соблюдения этих технологий.
Remont_Forever написал : А саморезы гипрок-дерево в кнауфовском профиле держатся хорошо. Лучше, чем саморезы гипрок-металл. На эту тему мы ставили специальную серию экспериментов
Ну вот тоже на эту же самую тему... :(
14.02.2006 в 07:01:32
DrTurbo написал : ГКЛ от ГВЛ несильно по плотности отличаются - менее 10%
да вы что! он чуть ли не в 2 раза тяжеле!
14.02.2006 в 09:05:58
2avkie, Ошибаетесь. Согласно данным Кнауфа, ГКЛ имеет плотность порядка 1000 кг/м3, ГВЛ от 1080 до 1250. Соответственно лист ГКЛ толщиной 12,5 весит столько же сколько и лист ГВЛ толщиной 10мм.
14.02.2006 в 09:07:40
Serg написал : Нет. И ПП к боковым ПН тоже нифига не прикручиваются, а просто вставляются в них, как в рельсы. Ну на www.tigi.ru все описано подробно, с мультиками даже... а Вы делаете как кажется правильным Вам - а потом говорите "гадкий гипсокартон опять треснул, ангидрид его перекись марганца...". Гипсокартон - материал высокотехнологичный и требует соблюдения этих технологий. Ну вот тоже на эту же самую тему... :(
Критика принята. Как действовать сейчас??? Потолок будет из 1го(целого листа). 2370х1070. Ширина самого помещения 1100мм длина 2400. Профили 4 шт. через 50-55см. Чдо сделать? Добавить в центре поперечный? Добавить еще основных поперечных? Про мультики... реклама не более того. Красиво не спорю. В моем варианте обязательно использовать подвес с зажимом? Я не ругаю ГВЛ или ГКЛ, я незнаю ньюансов крепления потолка. Просветите пожалуйста!!!
P.S. Саморезы использовал по ГВЛ как на фото. Покритикуйте схему крепления профилей. Приложен файл
15.02.2006 в 00:16:19
2 TREEN А лента Дихтунгсбанд (это лента из тонкого ППЭ шириной 30, 50 и более мм) между ПН профилем и стеной имеется?? В своё время на форуме КНАУФ были споры нужна она или нет, т.е. в перечне материалов для монтажа потолка из ГКЛ её как бы нет, но сами сотрудники КНАУФ её использование рекомендовали для того, чтобы вибрации несущих конструкций не передавались потолку :)
15.02.2006 в 03:50:39
TREEN написал : Как действовать сейчас???
Убираете саморезы, соединяющие ПП и ПН, места, где они были в профиле высверливаете сверлом около 8мм, дабы убрать связь между профилями, добавляете центральный профиль (схему одобряю). Клеите на периметр стены компенсационную ленту, крепите лист только за ПП. Затем шпаклюете периметр и саморезы, шлифуете, срезаете излишек компенсационной ленты, которая выступает за поверхность потолка.
15.02.2006 в 07:51:16
2Serg Спасибо :-)
21.02.2006 в 15:50:51
Прикрепил! все ок! Могу фотки выложить, надо?
21.02.2006 в 16:32:36
TREEN написал : Прикрепил! все ок! Могу фотки выложить, надо?
Конечно надо
06.03.2006 в 20:42:05
casmith написал : Конечно надо
Вот... фоточки...