floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

30.09.2008 в 21:53:15

Выкладываю уточненную схему щитка и компоновку щитка. Компоновку просьба подвергнуть критике. Несколько вводных:
1) Немного не расчитал длину проводов, потому групповые линии заходят в щиток сверху, а не снизу. До низу щитка они не достают :o
2) Ввод в щиток решил сделать снизу. Там же разместил вводный автомат и счетчик. 3) При разводке по квартире допустил ошибку: розетку для телевизора запитал от линии освещения. Думаю, ничего страшного.

Остальное все на схемах...

0
Вложение
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

01.10.2008 в 22:22:26

Как и обещал (тихо сам с собою я веду беседу :) ) выкладываю фото трансформатора, который буду использовать для освещения ванной. 12 Вольт, 250 Ватт

0
Вложение
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

12.10.2008 в 22:22:45

Замуровал в стенку ящик IP55 размером 140х200х90, в него вставил трансформатор, выводы вторичной обмотки соединил с проводом ВВГ 2х6 обжимкой гильзы ГМЛ-6, соединение изолировал термоусадочной трубкой 8/4. Вроде все получилось ОК :)
Вот пример обжимки (гильза ГМЛ-6, клещи КВТ-16, с одной стороны на фото обжаты провода 6мм+1.5мм, с другой стороны - 6мм+1.5+1.5):

0
Вложение
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

12.10.2008 в 22:28:03

Щиток уже собрал, опробовал, работает. Пока не вмуровывал. Жаль, сфоткать не сообразил. Соединения в щитке делал одножильным проводом 4мм кв. Провода сгибал вот так. Фотки щитка выложу позже :)

0
Вложение
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

13.10.2008 в 15:58:11

Юрка написал : У диффа два рычажка. Один - на "автоматической" части, другой - для "дифференциальной" части. Эти рычажки не сильно связаны между собой. По положению этих рычагов после отключения можно понять что случилось.

что-то я такого не видел у своего дифа энергомера С25 30мА

0
zinius
zinius
Новичок

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 21

13.10.2008 в 17:22:29

Подскажите пожалуйста, чем вы рисуете схемы? не в Excel-же их рисовать... поиск не помог :(

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.10.2008 в 17:56:52

zinius написал : Подскажите пожалуйста, чем вы рисуете схемы? не в Excel-же их рисовать... поиск не помог

??? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=57261&highlight=%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53830&highlight=%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3541&highlight=%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48076&highlight=%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27402&highlight=%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

zinius
zinius
Новичок

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 21

13.10.2008 в 18:00:36

Спасиба! стыдоба то какая :o

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2008 в 20:31:25

zinius написал : не в Excel-же их рисовать...

А что вы имеете против Экселя - я все документы в Экселе "рисую".:)

0
zinius
zinius
Новичок

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 21

14.10.2008 в 09:36:50

Против рисования документов в экселе ничего против не имею, сам так делаю. А вот для часто переделываемого черновика это не очень удобный инструмент. Визио, по моему мнению, удобнее :yu

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2008 в 10:15:26

zinius написал : вот для часто переделываемого черновика это не очень удобный инструмент.

И переделывается очень просто в Экселе ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу