rodrigo
rodrigo
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 168

27.07.2008 в 06:48:12

Имеется квартирный щиток (фото – в прилагаемом файле). Из общего коридора в квартиру заходят два 3-жильных провода сечением 4 кв.мм. Жилы одного провода идут соответственно на фазный вход УЗО, на нейтральный вход УЗО и на общую шину заземления; жилы другого провода «дублируют» жилы первого провода. Почему так сделано – долгая история. Изначально в квартиру шли 3-жильный провод сечением 4 кв.мм на плиту, 3-жильный провод сечением 2.5 кв.мм на розетки и 3-жильный провод сечением 1.5 кв.мм на свет. Затем решили перенести щиток в квартиру. Ремонтники решили задействовать имеющийся 3-жильный провод сечением 4 кв.мм для ввода в квартиру и продублировать еще одним проводом, причем они меня убедили, что в сумме получится 8 кв.мм и так будет лучше. Утверждение неоднозначное, ну да Бог с ними.

Спустя 4 лет совместного проживания я решил присовокупить устройство ЗАС 8.0-2 (по нему тут на форуме была ветка). Устройство требует 4 провода сечением 6 кв.мм:

  • вход заземления (подается из общего коридора)
  • выход фазы (подается затем на вход квартирного УЗО)
  • вход фазы (подается из общего коридора)
  • вход нейтрали (подается из общего коридора)

Теперь я думаю, как эти провода проложить (см. прилагаемую схему):

  • вход заземления – цепляем провод на общую шину заземления (на фото внизу справа)
  • выход фазы – цепляем провод на фазный вход УЗО (вместо белого и малинового проводов - на фото вверху слева)
  • вход нейтрали – надо как-то присоединить этот провод к 2-м проводам сечением 4 кв.мм (на фото – синий и оранжевый). Соединять все три провода внутри входного зажимного контакта УЗО, наверное, не есть хорошо. Цеплять этот провод на общую шину нейтрали (на фото внизу слева) – неправильно, т.к. нейтраль может быть разомкнута УЗО и не придет на шину. Что посоветуете?
  • вход фазы – надо присоединить 2 провода сечением 4 кв.мм (на фото – белый и малиновый) к проводу сечением 6 кв.мм. Как это лучше сделать?

Итого – вопросы сводятся к организации качественного контакта, способного держать 8 кВт. Примечания: 1.Длины проводов на фото указаны «как есть» в том смысле, что вытянуть провода не получится, надо работать в условиях коротких концов (т.е. скрутку длиной 10 см уже не сделать).

  1. Провода жесткие, сплошные.
0
Вложение
rodrigo
rodrigo
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 168

27.07.2008 в 21:24:32

Пожалуйста, откликнитесь кто-нибудь, очень нужна помощь

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

27.07.2008 в 23:17:48

Ставьте ЗАС после УЗО.

0
rodrigo
rodrigo
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 168

28.07.2008 в 01:47:50

Маугли7111 написал : Ставьте ЗАС после УЗО

  1. Сам же производитель на форуме ixbt рекомендует ставить ЗАС перед УЗО (хотя в инструкции к нему написано обратное, но не категорично).
  2. На самом деле, в общекоридорном щитке изначально была такая разводка:
    • от счетчика идут 2 провода сечением 6 кв.мм
    • эти провода заходят в дифавтомат 40 А
    • от дифавтомата шла разводка на 3 автомата - 25, 15 и 10 А
    • от этих автоматов шла разводка в квартиру (соответственно - электроплита, розетки, свет). Потом мы в квартире сделали свой щиток. Вышеупомянутые автоматы - нафиг, но дифавтомат оставили, только соединили его двумя 3-жильными проводами с квартирным УЗО (естественно, подключив заземление из общего щитка). Сам понимаю, что получился "бутерброд". По жизни в случае замыкания фазы на землю срабатывает всегда только квартирное УЗО (ну иногда и дифавтомат тоже, но редко). Квартирное УЗО удобно тем, что теперь мне не надо бегать в общий коридор всякий раз, когда я хочу ПОЛНОСТЬЮ обесточить квартиру. ИТОГО - в моем случае ЗАС будет стоять между дифавтоматом и УЗО. Посему прошу подсказать, как можно надежно соединить кабели.
1
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

28.07.2008 в 17:02:34

клеммы WAGO 773-173 до 3х6 кв.мм, номинальный ток до 41А.

0
rodrigo
rodrigo
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 168

28.07.2008 в 18:38:52

evgenygrig написал : клеммы WAGO 773-173 до 3х6 кв.мм, номинальный ток до 41А.

Надеюсь, что критика в адрес клеммников WAGO (см. соседние ветки) не относится к этому предлагаемому варианту? :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.07.2008 в 19:11:55

rodrigo написал : Надеюсь, что критика в адрес клеммников WAGO (см. соседние ветки) не относится к этому предлагаемому варианту?

Если есть желание, то могут и в этой ветке покритиковать. Только дайте повод. Тут много охотников до критики неизведанного. :)

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

28.07.2008 в 20:13:14

rodrigo, не нравятся WAGO - возьмите мощный 3-полюсный винтовой клеммник для подключения электроплиты - такие на всех рынках продаются.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

28.07.2008 в 23:17:48

rodrigo написал :

  • от дифавтомата шла разводка на 3 автомата - 25, 15 и 10 А
  • от этих автоматов шла разводка в квартиру (соответственно - электроплита, розетки, свет).

?1. Так 15 или 16А на розетки? что-то нестандартно..... ?2. 25А на плиту? Что за плита? (Лично у меня 16А на плиту, и мне хватает).

rodrigo написал : По жизни в случае замыкания фазы на землю срабатывает всегда только квартирное УЗО (ну иногда и дифавтомат тоже, но редко). Квартирное УЗО удобно тем, что теперь мне не надо бегать в общий коридор всякий раз, когда я хочу ПОЛНОСТЬЮ обесточить квартиру. ИТОГО - в моем случае ЗАС будет стоять между дифавтоматом и УЗО.

Диф-автомат у вас селективный?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.07.2008 в 23:39:16

Маугли7111 написал : Так 15 или 16А на розетки?

Это очень существенно?

Маугли7111 написал : 25А на плиту? Что за плита? (Лично у меня 16А на плиту, и мне хватает).

Таких плит однофазных мощностью 3,5кВт не выпускается. Разве, что газовые с электродуховкой.

0
AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

29.07.2008 в 00:14:06

Ну а что если взять кусок того же ПВ-1 6 мм^2, одним концом подключить к ЗАС, на другой поставить рядом два "ореха", а вместо ответвлений (под пластину с меньшей выемкой) зажать в них ваши два провода по 4 квадрата (использовав тем самы орех не для ответвления, а для объединения)? Не знаю уж, есть ли орехи, позволяющие зажать их на проводе 6 квадратов (по-моему видел такие), но если что можно собрать из двух один, взяв от обоих отводные части (с маленькой выемкой). Вроде по габаритам впишется.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу